rekinisko 04 Sie 2018 07:23 513 1
REKLAMA
  • #1 17365646
    rekinisko
    Poziom 22  
    Posty: 852
    Pomógł: 42
    Ocena: 142
    Witam.
    Użyłem w układzie do sterowania silnika MOC3041 i BTA100-1200. Schemat podłączenia jest identyczny jak w karcie MOC3041. Wartości oporników to 680 i 360Ω. Gasik pomijam. Problem polega na tym, że silnik kręci się już jeszcze zanim wysteruję optotriaka. Dokładnie to na silniku jest wtedy mierzone 230V a powinno być zero. Gdy wysteruję optotriak to jest 400V tak jak powinno być. Zasilanie z dwóch faz. Czy to wina źle dobranych oporników czy optotriaka? PWM nie używam.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 17365706
    jarek_lnx
    Poziom 43  
    Posty: 22732
    Pomógł: 4197
    Ocena: 6123
    MOC3041 ma w katalogu max 400V(wartości szczytowej nie skutecznej) powinieneś użyć optotriaka na wyższe napięcie np MOC3081