logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak ustawić sterownik pieca 25KW na ekogroszek - nie dopala węgla

boczek29 04 Lis 2018 09:05 35238 16
  • #1 17536809
    boczek29
    Poziom 6  
    Posty: 5
    Ocena: 11
    Mam problem z ustawieniem pieca na ekogroszek, czytam różne fora i sam już nie wiem jak ustawić sterownik.
    Piec 25KW ktoś może podać jakie ma ustawienia (podawanie,pauza podczas pracy)
    Zdaje sobie sprawę że jeśli ktoś poda mi swoje ustawienia to nie rozwiąże mi problemu, ale będę miał jakiś punkt odniesienia.
    Ogólnie piec mi nie dopala węgla, komin gorący
    Proszę o pomoc
  • #2 17536962
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #3 17536993
    kriso221
    Poziom 12  
    Posty: 28
    Pomógł: 1
    Ocena: 10
    ja mam piec bez podajnika ale podejrzewam że zasada jest podobna. Ustawiałem go metodą prób i błędów,aż do momentu w którym uznałem że jest dla Mnie ok.
    Pauze mam ustawioną na 8 minut przedmuch na 60 sekund .
    Wentylator nadmuchowy od 20% do 40%
    Zatrzymanie wiatraka jak temperatura pieca spadnie do 33 stopni (zawsze mi dopala)
    Zauważyłem też że dużo zależy od węgla(raz wziąłem od innego dostawcy i mi nie dopalał)
  • #4 17537269
    sp3ots
    Poziom 38  
    Posty: 3065
    Pomógł: 523
    Ocena: 672
    kriso221 napisał:


    Wiatrak od 20% do 40%
    Zatrzymanie wiatraka jak temperatura pieca spadnie do 33 stopni (zawsze mi dopala)


    Wiatraki stoją na polach.
  • #5 17537371
    kriso221
    Poziom 12  
    Posty: 28
    Pomógł: 1
    Ocena: 10
    Przepraszam miałem na myśli: wentylator nadmuchowy.
  • #6 17537644
    boczek29
    Poziom 6  
    Posty: 5
    Ocena: 11
    No fakt może faktycznie mało informacji podałem.
    Mianowicie
    Przy ustawieniach
    Podanie 13 sekund
    Pauza 58 sekund
    Wentylator 70 procent klapka na wentylatorze w połowie otwarta można powiedzieć że się wypala natomiast gorący jest komin dlatego próbowałem zmniejszyć obroty wtedy wyrzuca węgiel i szlakuje
  • #7 17537660
    korystor
    Poziom 19  
    Posty: 372
    Pomógł: 35
    Ocena: 102
    Zamontuj regulator ciągu kominowego. Ponadto powinieneś mieć przy wentylatorze zamontowaną klapkę zwrotną, sama się otwiera podczas nadmuchu. Ustawienia masz nie wiele odbiegające od przykładowych.
  • #8 17537689
    internick
    Poziom 36  
    Posty: 3081
    Pomógł: 273
    Ocena: 552
    A co to za kocioł? Ile metrów grzejesz? Jaki sterownik? Jaki groszek?
  • #9 17537891
    boczek29
    Poziom 6  
    Posty: 5
    Ocena: 11
    metry do grzania 150m2
    jeśli chodzi o opał to znam tylko kaloryczność 27
    sterownik TECHNIX ARGOS PID
    wentylator RMS - 120 AL MAX
    kocioł 25kw z podajnikiem ślimakowym
  • #10 17537939
    internick
    Poziom 36  
    Posty: 3081
    Pomógł: 273
    Ocena: 552
    Jaki to dokładnie kocioł?

    Ile wynosi zapotrzebowanie według: http://cieplowlasciwie.pl/

    Wstaw zdjęcie szuflady z popiołem oraz palnika.
  • #11 17538045
    boczek29
    Poziom 6  
    Posty: 5
    Ocena: 11
    Jak ustawić sterownik pieca 25KW na ekogroszek - nie dopala węgla20181104_1..829.jpg (1.11 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Załączniki:
    • Jak ustawić sterownik pieca 25KW na ekogroszek - nie dopala węgla 20181104_172934.jpg (721.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić sterownik pieca 25KW na ekogroszek - nie dopala węgla 20181104_172739.jpg (630.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić sterownik pieca 25KW na ekogroszek - nie dopala węgla 20181104_172901.jpg (986.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić sterownik pieca 25KW na ekogroszek - nie dopala węgla 20181104_172841.jpg (1.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 17538089
    internick
    Poziom 36  
    Posty: 3081
    Pomógł: 273
    Ocena: 552
    To, że komin jest gorący to i tak lepij niż ma w nim płynąć smoła jako produkt uboczny niskiej temperatury spalin.

    Po prawej stronie korony i z przodu jakby robił się kalafior. Nadmuch tam jest dobry? Wszystko jest szczelne? Kiedy czyszczony kocioł i komin?

    Ile wyniosło zapotrzebowanie na ciepło wg strony, którą podałem?
  • #13 17538141
    boczek29
    Poziom 6  
    Posty: 5
    Ocena: 11
    Poniższe wyliczenia zakładają utrzymanie w domu przez całą zimę średniej dobowej temperatury 23,0°C.

    15,5kW – maksymalna moc grzewcza
    Tyle będzie potrzebne w "najmroźniejszy" dzień, przy średniej dobowej -20°C.
    Oznacza to, że na każdą godzinę doby w budynek trzeba "wpompować" średnio co najmniej 15,5kWh, aby temperatura wewnątrz nie spadała.

    7,3kW – przeciętna moc grzewcza
    Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 2,7°C.


    154W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc
    Tę wartość znajdziesz w tabeli orientacyjnego doboru mocy kotła od jego producenta.

    36 327kWh = 131GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie
    Tyle ciepła netto potrzebuje twój dom na cały sezon grzewczy. Zależnie od tego, czym i z jaką sprawnością będziesz grzać, ilość ciepła brutto, jaką musisz kupić w opale, będzie odpowiednio wyższa.

    360kWh/m2*rok wskaźnik zużycia energii


    kocioł i komin czyszczony na bieżąco raczej wszystko szczelne dym nie wydobywa się na zewnątrz
    jeśli chodzi o nadmuch wydaje mi się że tak w sumie nie wiem jak to nam sprawdzić
  • #14 17538218
    internick
    Poziom 36  
    Posty: 3081
    Pomógł: 273
    Ocena: 552
    Teraz widzisz o ile masz przewymiarowany kocioł?

    Jaki masz zasobnik i przy obecnej temperaturze na ile Ci to wystarcza. Albo inaczej - 25 kg groszku wystarcza na....dni?

    A co się dzieje jeśli przejdziesz na tryb automatyczny i sterownik będzie dobierał sam parametry na podstawie zadanej temperatury kotła?
  • #15 17538347
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • Pomocny post
    #16 17538465
    hajtaler
    Poziom 21  
    Posty: 346
    Pomógł: 52
    Ocena: 78
    Kolego obroty 70% to stanowczo za dużo w dodatku przy tak przewymiarowanym kotle- pakujesz kasę w chmury. Podejrzewam że nie masz czujnika temp spalin?
    Przy zmniejszeniu obrotów dmuchawy normalne że jeśli nie zmniejszysz jednocześnie nawęglania palnika(zmniejszenie czasu podawania lub zwiększenie przerwy) to będziesz miał niedopał
    Proponuję Ci zmniejszyć moc nadmuchu do 40% i czas podawania do 8 sekund. Obserwuj przez parę godzin. Jeżeli dalej będzie przerzucał niedopał to dalej skracaj czas podawania ale powoli(o 1 sek i obserwuj). Jeżeli kopczyk będzie się zapadał to odwrotnie - wydłuż czas podawania.
  • #17 18731995
    Bałdyzer
    Poziom 12  
    Posty: 1396
    Ocena: 225
    Nie chcąc zakładać nowego tematu chciałbym zapytać o jedną rzecz. Czy w zwykłym piecu starego typu Ogniwo 17KW można palić ekogroszkiem ? Obecnie ceny ekogroszku w workach są na realnie niskim poziomie , chciałbym być bardziej ekologiczny i palić od góry ekogroszkiem i suchym bukiem .

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik ma problem z ustawieniem pieca na ekogroszek o mocy 25 kW, który nie dopala węgla, co objawia się gorącym kominem. W odpowiedziach sugerowane są różne ustawienia, takie jak czas podawania węgla (od 8 do 13 sekund) oraz pauzy (od 58 sekund do 8 minut). Wskazano na możliwość nadmiernego ciągu kominowego oraz konieczność zamontowania klapki zwrotnej przy wentylatorze. Użytkownik korzysta ze sterownika TECHNIX ARGOS PID oraz wentylatora RMS - 120 AL MAX. Podano również, że jakość węgla ma wpływ na efektywność spalania. Wskazano na potrzebę monitorowania temperatury spalin oraz dostosowywania ustawień w zależności od warunków.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA