Czy można połączyć przewód PE z TNCS z instalacją TNC w drugim budynku?

Kowal555 04 Lis 2018 21:38 876 6
REKLAMA
  • #1 17538797
    Kowal555
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Cześć ,

    Mam dwa budynki na działce. Jeden ma nową instalację trójfazową z przewodem PE ( TNCS ), drugi budynek jeszcze na starej trójfazowej instalacji tylko z zerem(TNC). Pytanie: Czy można rozdzielić/wykorzystać przewód PE z instalacji nowej i zaszczepić go do starej ? Tak żeby nie trzeba było robić punktu podziału i uziemienia .
  • REKLAMA
  • #2 17538892
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    Podaj odległości pomiędzy złączem a pierwszym budynkiem oraz pomiędzy budynkami.
  • REKLAMA
  • #3 17544253
    Kowal555
    Poziom 2  
    Posty: 2
    To jest bliźniak , rozdzielnice zewnętrzne są praktycznie obok siebie . Gdybym miał zmierzyć długość przewodu to będzie to 70 cm
  • REKLAMA
  • #4 17544453
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3847
    Twoje PE to zostaw w spokoju. Do drugiego budynku musisz podciągnąc PEN sprzed rozdziału.
  • #5 17544491
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1548
    Kowal555 napisał:
    drugi budynek jeszcze na starej trójfazowej instalacji tylko z zerem(TNC).

    Ale po co ci PE w starej instalacji. Wymień starą instalację na nową pięcioprzewodową i po problemie.
  • #6 17544761
    Wojtek.zse
    Poziom 31  
    Posty: 1443
    Pomógł: 165
    Ocena: 52
    Kowal555 napisał:
    Cześć ,

    ...drugi budynek jeszcze na starej trójfazowej instalacji tylko z zerem(TNC). ..


    Kolego nie z "zerem" tylko skoro masz tam układ sieciowy TNC to posiadasz tam przewód PEN czyli jeden wspólny przewód ochronno-neutralny.
  • REKLAMA
  • #7 17544803
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4278
    Kowal555 napisał:
    Mam dwa budynki na działce. Jeden ma nową instalację trójfazową z przewodem PE ( TNCS ), drugi budynek jeszcze na starej trójfazowej instalacji tylko z zerem(TNC). Pytanie: Czy można rozdzielić/wykorzystać przewód PE z instalacji nowej i zaszczepić go do starej ? Tak żeby nie trzeba było robić punktu podziału i uziemienia .
    Wszystko jest zależne od tego, gdzie PEN podzielony został.
    A zaszczepić to możesz dzieciaki przeciwko odrze (i nie tylko).
    Bardzo istotny jest również przekrój przewodów.
    Zaś uziemienie PE w obiekcie nic wspólnego z miejscem podziału PEN nie ma.

    Dziś należy przyjąć, że zabezpieczenie 25A na budynek/mieszkanie to absolutne minimum. Tobie natomiast snuje się po głowie wykorzystanie zabezpieczenia tej wartości do zasilania dwóch budynków.
    Ty chcesz tą wartością "obdarować" dwa budynki.
    Co chcesz osiągnąć?

    A PE podzielić się już nie da!

    Rozumiem, że można pod sobą dołki kopać czy kłody pod własne nogi rzucać.
    Ale żeby aż tak?

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta o możliwość połączenia przewodu PE z instalacji TNCS w nowym budynku z instalacją TNC w starym budynku. Odpowiedzi wskazują, że lepiej nie ingerować w przewód PE, a zamiast tego podciągnąć przewód PEN z nowej instalacji do starego budynku. Wskazano również, że stara instalacja powinna być wymieniona na nową pięcioprzewodową, aby uniknąć problemów. Podkreślono znaczenie miejsca podziału PEN oraz odpowiednich przekrojów przewodów, a także minimalnych zabezpieczeń dla budynków.