Czy można łączyć PE i N z płyty indukcyjnej 3f z PEN w TN-C?

kpaweł 01 Mar 2019 16:52 4461 5
REKLAMA
  • #1 17813009
    kpaweł
    Poziom 20  
    Posty: 728
    Pomógł: 4
    Ocena: 88
    Witam mam pytanie czy mogę PE i N z indukcji podłączyć do PEN instalacji zasilającej( zasilanie 4 przewodowe).
  • REKLAMA
  • #2 17813016
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4281
    Przecież PEN to przewód ochronno-neutralny więc jak najbardziej można, chociaż ty najprawdopodobniej nie masz PEN lecz przewód zerowy.
    Jednak wskazane jest ułożenie wydzielonego obwodu z rozdzielonymi PE i N.

    Jaki to przewód (istniejący) ma tę płytę zasilać
  • REKLAMA
  • #3 17813035
    kpaweł
    Poziom 20  
    Posty: 728
    Pomógł: 4
    Ocena: 88
    Jest tak jak Kolega pisze. Nie mam możliwości wykonania instalacji 5 żyłowej. Czy nie utraci się gwarancji? Istniejący przewód 4 x4 mm2 zabespieczony bezpiecznikiem B20.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #5 17813086
    kpaweł
    Poziom 20  
    Posty: 728
    Pomógł: 4
    Ocena: 88
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #6 17814223
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17829
    Pomógł: 1231
    Ocena: 3488
    kpaweł napisał:
    Jest tak jak Kolega pisze. Nie mam możliwości wykonania instalacji 5 żyłowej. Czy nie utraci się gwarancji? Istniejący przewód 4 x4 mm2 zabespieczony bezpiecznikiem B20.
    Płyta wymaga 2 faz a nie trzech.
    Dlatego L1,L2 N ,PE wystarczy.