logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Czy ten schemat podłączenia różnicówki na działce jest poprawny?

Binekr 10 Gru 2018 16:12 2148 36
Najlepsze odpowiedzi

Czy w układzie TN-C mogę podłączyć tę rozdzielnicę na działce w pokazany sposób?

Nie, w układzie TN-C ten schemat nie jest poprawny. Zasilanie powinno być wykonane przewodem 4x10, a przewód PEN trzeba wprowadzić na szynę PE, uziemić ją i dopiero z tej szyny wyprowadzić N [#17618236] Fazy należy podać na rozłącznik 3P, potem na RCD i dalej na zabezpieczenia obwodów [#17618236] Zwrócono też uwagę, że minimalny przekrój PEN to 10 mm² i że zasilanie powinno być kablem, nie samym przewodem [#17618216] Wskazano brak wyłącznika głównego oraz to, że pokazana rozdzielnica nie nadaje się do użytku zewnętrznego [#17617820] [#17617928] Po wykonaniu instalacji trzeba jeszcze zrobić pomiary Riso, RCD, IPZ i ciągłości PE [#17618236]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 17617622
    Binekr
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Ocena: 1
    Witam.
    Pytanie czy może być tak podłączone.

    Czy ten schemat podłączenia różnicówki na działce jest poprawny?
  • #2 17617632
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Posty: 1290
    Pomógł: 148
    Ocena: 304
    Tak, schemat wykonany poprawnie.

    Moderowany przez Łukasz-O:


    A zna kolega układ sieci w jakim będzie pracować rozdzielnica?
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.

  • #3 17617639
    Binekr
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Ocena: 1
    i super to jest do "erbetki" którą sam robie i potrzebowałem potwierdzenia innego znawcy dzięki :D
  • #4 17617664
    Shadowix
    Poziom 31  
    Posty: 1399
    Pomógł: 191
    Ocena: 268
    Zastosuj B16 zamiast B20 bo gniazda jednofazoweają taką obciążalność. Skąd bierzesz PE? Jaki układ sieci? Jakie przekroje przewodów? Jakie gniazdo i jakie zabezpieczenie gniazda 3-faz?

    P.S. Na RCD nie ma toru 0 tylko tor N.
  • #5 17617690
    Binekr
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Ocena: 1
    Tak są B16.
    PE bednarka w ziemi
    do różnicówki dochodzi 4x6 do bezpeicznika 3 fazowego tez i do gniazda 3 fazowego również zabezpieczenie C10
    Reszta 3x2,5
    Tak wiem że nie 0 tylko N :D

    a układ sieci ???
  • #7 17617703
    Binekr
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Ocena: 1
    mawerix123 napisał:
    fifcio13-13 napisał:
    Tak, schemat wykonany poprawnie.


    Bzdura !!!


    Może coś więcej bo to nie pomaga :/
  • #8 17617798
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2849
    Pomógł: 226
    Ocena: 427
    Kwestia odpowiednich zabezpieczeń i przekrojów przewodów i obciążalności gniazd. Miałem okazję zobaczyć jak wygląda takie gniazdo jednofazowe, zabezpieczone B20 po tym jak weszli tynkarze. A klient sam kazał jednemu "elektrykowi" (z którym współpracuję), dać B20 no i jeden styk w gnieździe wytopiony, ale klient: "nie ma problemu, gniazdo zawsze można wymienić".
  • #9 17617820
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4282
    Binekr napisał:


    Może coś więcej bo to nie pomaga :/


    Najpierw proszę podać układ sieci, który zasilać będzie RB-tkę.
    O nieprawidłowych nominałach koledzy już pisali, ja się zastanawiam, gdzie jest wyłącznik główny?
  • #10 17617821
    Binekr
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Ocena: 1
    Napisze tak :)
    Główne zabezpieczenie to bezpiecznik 3 fazowy C16 następnie licznik energii elektrycznej i różnicówka 3 fazy 25A, następnie bezpiecznik 3 fazowy C10 do "siły" i bezpieczniki 2x b16 do gniazdek to wszystko co jest w erbetce
    przekroje przewodów od licznika 4x6 ,a od bezpicznika do gniazdek 2,5

    Dodano po 8 [minuty]:

    Tak to wygląda wszystko jest zgodnie z literą prawa :D

    Czy ten schemat podłączenia różnicówki na działce jest poprawny? Czy ten schemat podłączenia różnicówki na działce jest poprawny?
  • #11 17617852
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4148
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    Binekr napisał:
    Może coś więcej bo to nie pomaga :/


    Binekr napisał:
    a układ sieci ???


    Bez odpowiedzi o układ sieci dyskusja nie ma sensu.

    Ja odniosłem się do postu nr. #2 resztę uwag podali koledzy

    Binekr napisał:
    następnie bezpiecznik 3 fazowy C10 do "siły"


    Co będziesz używał :?: moim zdaniem to taki obwód 3 fazowy z czapy.... ani pewnie z niego nie skorzystasz bo zadziała zabezpieczenie anie nie osiągnąłeś selektywności zabezpieczeń.

    Binekr napisał:
    Tak to wygląda wszystko jest zgodnie z literą prawa


    Nie był bym taki pewny bo jeśli układ TN-C to zasilanie tej skrzynki jest nieodpowiednie.
  • #12 17617868
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2849
    Pomógł: 226
    Ocena: 427
    I dodatkowo brak selektywności zabezpieczeń, ale to już kwestia ZE i brak znajomości zasad doboru bezpieczników/wyłączników przez osoby zabierające się za instalacje.
  • #13 17617874
    Binekr
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Ocena: 1
    Betoniarka tylko.
    Co do całego tematu to może ktoś jest wstanie mi wyjaśnić mam małe pojęcie wiec dlatego tu pisze druga sprawa lobię się uczyć.
    Więc może tak chce mieć w tej drugiej skrzynce 2 gniazda 230V i gniazdo siłowe nic więcej, co muszę mieć i co dokupić itd. Dzięki za wyrozumiałość i odp.

    Co do żółto-zielonego (odejście z licznika) jest to N
  • #15 17618050
    Binekr
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Ocena: 1
    to wiem ale zabezpieczę ją przed deszczem lub wymienię na zewnętrzną ale tu nie o szkrzynke chodzi...
    prosze o pomoc co powinno się znajdować za licznikiem pluis te dwa gniazdza 230V i siła :)
  • #16 17618064
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3512
    A to białe to tak sobie ziemią wędruje ?

    Czy ten schemat podłączenia różnicówki na działce jest poprawny?
  • #17 17618086
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4282
    Binekr napisał:
    to wiem ale zabezpieczę ją przed deszczem lub wymienię na zewnętrzną ale tu nie o szkrzynke chodzi...
    prosze o pomoc co powinno się znajdować za licznikiem pluis te dwa gniazdza 230V i siła :)

    Kilka razy zdano kluczowe pytanie na które nie raczysz odpowiadać, a oczekujesz od nas pomocy.
  • #18 17618100
    Binekr
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Ocena: 1
    Panowie przepraszam że ale nie wiem o co dokładnie chodzi domyślam się że chodzi o układ sieci ale nie mam pojęcia :/ co do tego białego kabelka jest to odejście od licznika który tam będzie i idzie do tej skrzynki z gniazdkami itd.
  • #19 17618106
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4282
    To zerknij do umowy i warunków technicznych. Tam powinna być informacja w jakim układzie pracuje sieć. Ewentualnie zadzwoń do swojego ZE i zapytaj.
  • #20 17618112
    Binekr
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Ocena: 1
    Wujek google plus umowa pomogła :)
    Układ pracy sieci zasilającej 0,4kV: TN-C
  • #21 17618121
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2849
    Pomógł: 226
    Ocena: 427
    I ten YDYp 3x1.5 pod licznikiem to co to?
    Ten biały, okrągły przewód nie nadaje się do ziemi, ani na zewnątrz, ani nawet w peszlu/rurze.
  • #22 17618126
    Binekr
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Ocena: 1
    Brivido napisał:
    I ten YDYp 3x1.5 pod licznikiem to co to?
    Ten biały, okrągły przewód nie nadaje się do ziemi, ani na zewnątrz, ani nawet w peszlu/rurze.


    Czarne przwody po lewo to AsXSn 4x25mm a ten b iały to 4x6mm i Żółto-zilelony jest jako N

    wiem że skrzynka wygląda jak docelowa ale ona nie jest wkopana.

    Czy ten schemat podłączenia różnicówki na działce jest poprawny?
  • #23 17618198
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3512
    Binekr napisał:
    Wujek google plus umowa pomogła :)
    Układ pracy sieci zasilającej 0,4kV: TN-C

    No to malunek z pierwszego, tytułowego postu jest niewłaściwy.
  • #24 17618207
    Binekr
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Ocena: 1
    Panowie ale docelowo chodziło mi tylko o schemat podłączenia czy jest dobrze wykonany ...
    i co jest w nim źle jakie zabezpieczenia powinny być i tyle :)
  • #25 17618216
    Shadowix
    Poziom 31  
    Posty: 1399
    Pomógł: 191
    Ocena: 268
    Binekr napisał:
    przekroje przewodów od licznika 4x6

    Binekr napisał:
    Układ pracy sieci zasilającej 0,4kV: TN-C

    Minimalny przekrój PEN to 10mm2... PE jest rozdzielone z PENa,.. czy po prostu tylko dołączony do "bednarki w ziemi"?
    Przewód nie wygląda na tę "szóstkę", poza tym to przewód, a powinien być kabel.
  • #26 17618224
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3512
    Binekr napisał:
    Panowie ale docelowo chodziło mi tylko o schemat podłączenia czy jest dobrze wykonany ...
    i co jest w nim źle jakie zabezpieczenia powinny być i tyle :)

    Skoro układ sieci zasilającej TN, to w którym miejscu jest połączony N z PE ("schemat") ?
  • Pomocny post
    #27 17618236
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4148
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    Binekr napisał:
    Panowie ale docelowo chodziło mi tylko o schemat podłączenia czy jest dobrze wykonany


    Zasilanie 4x10 a nie 4x6 przewód PEN wprowadzasz na szynę PE która uziemiasz z szyny PE wyprowadzasz przewód N. Przewody fazowe zasilające na rozłącznik 3P po nim RCD i zabezpieczenia obwodów.
    Po zakończonej pracy dokonać odpowiednich pomiarów Riso, RCD, IPZ, ciągłości PE
  • #28 17618248
    Binekr
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Ocena: 1
    kabel czyli drut 4x6 w drucie
    N z PE nie jest podłączone mój błąd
    Jeżeli dobrze rozumiem to PE-N jest wspólnym kablem czyli bednarka w ziemi musi być ?
  • #29 17618279
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3512
    Jaki uparty !
    Pomijając wszystko inne, jak i czym wykonasz wspomniane pomiary swojego tworu ?
    To ma mieć ręce i nogi, a nie, czy się uda.
  • #30 17618316
    Binekr
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Ocena: 1
    kolega prawdziwy elektryk mi to sprawdzi, ale chce mu zaoszczędzić pracy bo ma mało czasu...
    nie chce zrobić tak "czy się uda czy nie"...
    nie po to tu pisze, odświeżam co 5 minut od mojego widzimisię

    Sprawa wygląda tak:
    1. Miejsce przyłączenia: słup linii napowietrznej niskiego napięcia
    2.Moc przyłącza: 7,00kV
    3.Rodzaj przyłącza: napowietrzne typu AsSXn 4,25mm
    4.Zabezpieczenie główne: wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 16 A
    5.Układ pracy sieci: TN-C

    do licznika który będzie jest tak jak w umowie teraz sprawa tej ERBETKI
    kabel 4x10mm do skrzynki i co dalej...
    jak to powinno wyglądać może ktoś mi to wytłumaczy, jakiś schemat ? :)

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy poprawności schematu podłączenia różnicówki na działce. Użytkownicy potwierdzają, że schemat jest poprawny, ale zwracają uwagę na konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń i przekrojów przewodów. Wskazują na potrzebę użycia bezpieczników B16 zamiast B20 oraz na brak selektywności zabezpieczeń. Użytkownik podaje szczegóły dotyczące układu sieci TN-C, przekrojów przewodów (4x6 mm² do różnicówki, 3x2,5 mm² do gniazdek) oraz zabezpieczeń (C10 do gniazda siłowego). Pojawiają się również pytania o układ sieci oraz o to, co powinno się znajdować za licznikiem. Użytkownicy podkreślają, że instalacja musi być zgodna z przepisami i zalecają wykonanie odpowiednich pomiarów po zakończeniu prac.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA