logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jakie zabezpieczenia dla odcinka nn 350m z 30 domami i warsztatem?

William Bonawentura 17 Gru 2018 19:08 1935 10
REKLAMA
  • #1 17633894
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2415
    Pomógł: 186
    Ocena: 609
    Mam pytanie do praktyków. Mamy odcinek sieci napowietrznej niskiego napięcia w układzie TT o długości ok. 350m. Rozpoczyna się tuż przy transformatorze i zasila 30 budynków mieszkalnych oraz 1 warsztat samochodowy. Transformator zasila jeszcze 4 inne odcinki sieci ale osobnym podejściem kablowym do słupów. Jakiego rzędu i typu mogą być zabezpieczenia tego odcinka po stronie wtórnej transformatora? W szczególności czy ewentualne zwarcie w instalacji na odcinku od zacisków prądowych złącza napowietrznego do rozłącznika bezpiecznikowego przed układem pomiarowym wyłączy zasilanie po stronie transformatora ? Prąd zwarciowy L-N na zaciskach rozłącznika wynosi ok. 900A.
  • REKLAMA
  • #2 17633985
    jozgo
    Poziom 42  
    Posty: 7316
    Pomógł: 1019
    Ocena: 1325
    Sądząc z opisu sieci w stacji transformatorowej jest prawdopodobnie transformator 160 lub 250 KVA. Raczej 160 kVA.
    Zabezpieczenie po stronie wtórnej w Energetyce stanowią wkładki topikowe.
    Ich wielkość jest dobrano do parametrów sieci (przekroju linii) i wielkości transformatora.
    Pewnie nie większe jak 315A.
    Jeżeli prąd zwarciowy na zaciskach przed układem pomiarowym wynosi 900A, to zwarcie na linii od stacji do tego punktu spowoduje na pewno zadziałanie zabezpieczenia w stacji.
    Inne pytanie to wytrzymałość WLZ-tu od zacisków prądowych złącza napowietrznego do rozłącznika bezpiecznikowego przed układem pomiarowym.
    W pytaniu jest zbyt mało danych. Ale jest istotna informacja o prądzie zwarciowym na zaciskach u odbiorcy (rozumiem, że podana .przez Tauron - Dystrybucja S.A.).
  • REKLAMA
  • #3 17634066
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2415
    Pomógł: 186
    Ocena: 609
    Wartość IPZ została zmierzona przez montera Tauron w trakcie okresowej wymiany licznika. Przewody od zacisków do rozłącznika to pojedyncze druty w izolacji 10mm2 Cu w rurce RL. Po tych pracach zrodziło się we mnie pytanie czy ta część instalacji - ukryta dziś pod styropianem elewacji - jest bezpieczna w razie zwarcia. Tak zostało to wykonane 12 lat temu przez nieżyjącego już elektryka według ówczesnych WT. W okolicznych instalacjach wykonywanych w latach 70tych ubiegłego wieku występował dodatkowy bezpiecznik w złączu.

    900A przy 10mm2 przekroju wydzieli na 1mb rurki 3kW ciepła.
  • #4 17634123
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17755
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3474
    William Bonawentura napisał:
    Wartość IPZ została zmierzona przez montera Tauron w trakcie okresowej wymiany licznika.

    Posiadasz dom, zasilany "ze słupa".
    W starszych instalacjach są bezpieczniki do indywidualnych odbiorców na słupach. W przypadku zwarcia przed licznikiem wyłącza bezpiecznik na słupie. Czy w energetyce jest tak dziś- nie wiem.
    William Bonawentura napisał:
    W okolicznych instalacjach wykonywanych w latach 70tych ubiegłego wieku występował dodatkowy bezpiecznik w złączu.
    W złączu,na słupie, ale przed obiektem.
  • #5 17634156
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #6 17634230
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2415
    Pomógł: 186
    Ocena: 609
    CYRUS2 napisał:
    William Bonawentura napisał:
    W okolicznych instalacjach wykonywanych w latach 70tych ubiegłego wieku występował dodatkowy bezpiecznik w złączu.
    W złączu,na słupie, ale przed obiektem.


    Mam na myśli złącze - metalową skrzynkę z bezpiecznikiem umieszczaną na strychu po przeciwnej stronie do wspornika przyłącza. Przez wmurowane rurki wprowadzone były tam przewody przyłącza.
  • #7 17634258
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #8 17634369
    jozgo
    Poziom 42  
    Posty: 7316
    Pomógł: 1019
    Ocena: 1325
    Zasilanie linią napowietrzną 30 budynków mieszkalnych z wkładkami bezpiecznikowymi 80A, to tak 2,5 A na chałupę. Chyba mało.

    Prąd zwarciowy 900A jest to prąd jaki popłynąłby w sieci przy zwarciu j.w temacie. gdyby nie było zabezpieczeń w stacji.
    Aby określić do jakiej wartości zostanie ograniczony prąd zwarciowy i czas zwarcia, przez wkładki topikowe w tym przypadku, to mamy za mało danych.
    Na marginesie: dobór zabezpieczeń linii i sieci, a instalacji wnętrzowych to zupełnie różne rzeczy.
  • #9 17634469
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #10 17634521
    jozgo
    Poziom 42  
    Posty: 7316
    Pomógł: 1019
    Ocena: 1325
    Pytanie dotyczyło cieplnego działania prądu zwarciowego na WLZ 4 x 10mm2 Cu.
    Nie mamy danych aby to określić.
  • #11 17646618
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5620
    Pomógł: 257
    Ocena: 1956
    W praktyce to bezpiecznik 160 A na obwód napowietrzny to jest bardzo duży bezpiecznik. Przeważnie są od 63 do 125A.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy zabezpieczeń odcinka sieci napowietrznej niskiego napięcia o długości 350m, zasilającego 30 budynków mieszkalnych oraz warsztat samochodowy. Uczestnicy wymieniają się informacjami na temat odpowiednich zabezpieczeń po stronie wtórnej transformatora, sugerując zastosowanie wkładek topikowych o maksymalnym prądzie 315A. Wskazano, że prąd zwarciowy wynoszący 900A na zaciskach rozłącznika powinien skutkować zadziałaniem zabezpieczeń w stacji. Pojawiły się również obawy dotyczące bezpieczeństwa instalacji, zwłaszcza w kontekście przewodów o przekroju 10mm², które mogą wydzielać znaczne ilości ciepła w przypadku zwarcia. Uczestnicy podkreślają różnice w zabezpieczeniach w starszych i nowoczesnych instalacjach oraz konieczność dostosowania ich do specyfikacji sieci.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA