logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Instalacja elektryczna w domu - przyłącze TN-C i problem z różnicówkami

bossmax 30 Gru 2018 23:02 1803 15
  • #1 17664775
    bossmax
    Poziom 14  
    Posty: 271
    Pomógł: 1
    Ocena: 76
    Witam. Niedawno postawiłem nowy wolno stojący dom. Czas na elektrykę. Energetyka postawiła ZK w granicy mojej działki. Skrzynka składa się z dwóch skrzynek. Jedna to zabezpieczenia BM niedostępna dla mnie (brak klucza) i druga zabezpieczenie przedlicznikowe 3x35A i zalicznikowe 3x25A i licznik. W warunkach od energetyki widnieje, że jest to sieć TN-C. Moje pytanie dlaczego są tylko 4 zugi w skrzynce do podłączenia kabla do budynku? Faza1, faza2, faza3 i PEN lub N. Nie powinno być pięć wyprowadzeń, tj. F1, F2, F3, N i PE? Dodam jeszcze, że od ZK do WLZ w budynku mam 70metrów. Ułożyłem kabel 4 x 16 w miedzi sadząc że ten czwarty zug to PEN. W budynku mam zrobiony uziom otokowy i wprowadzony do rozdzielnicy. PEN po wprowadzeniu do rozdzielnicy rozdzieliłem na PE oraz N i ten punkt rozdziału uziemiłem. Ale taki rozdział powodował że różnicówki nie zadziałały. Dopiero po rozdzieleniu PE jako typowa szyna uziemiająca różnicówki prawidłowo reagowały na połączenie N z moim PE. Czyli wychodzi na to że ten idący od ZK to N a nie jak przypuszczałem PEN. A może zrobiłem błąd i powinienem ułożyć 5x16 i podpiąć żółty i niebieski do tego czwartego zuga? W tedy uzyskał bym w budynku F1, F2, F3, N i PE.
  • #2 17664795
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    bossmax napisał:
    Moje pytanie dlaczego są tylko 4 zugi w skrzynce do podłączenia kabla do budynku? Faza1, faza2, faza3 i PEN lub N. Nie powinno być pięć wyprowadzeń, tj. F1, F2, F3, N i PE?

    Nie. Wszystko jest dobrze. Podział PEN w odległości 70 m nie daje Ci żadnej ochrony w budynku.
    PS. Fazy oznaczaj L1, L2, L3. Łatwiej wtedy zostaniesz zrozumiany.
  • #3 17664810
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4277
    Na pewno jest to PEN, który należy wprowadzić na szynę PE w tablicy rozdzielczej a następnie szynę ową połączyć z szyną N.
    Szynę PE należy uziemić za pomocą GSW z której wezmą początek połączenia wyrównawcze. I tak jest prawidłowo.
    Połączenie PE i N za RCD nie zawsze powoduje jego zadziałanie, gdyż aby tak się stało musi część prądu "uciec" do ziemi. Jeśli żaden obwód nie będzie obciążony to żaden prąd upływu się nie pojawi.

    To co ty "poprawiłeś" nie jest niczym innym jak układem TT, a to że RCD zadziałał po połączeniu PE i N nie jest niczym dziwnym gdyż nastąpiło wyrównanie potencjałów i jakiś prąd popłynął do ziemi torem N wyłącznika RCD powodując jego zadziałanie.
    Tylko po co Ci opierać ochronę przeciwporażeniową na połączeniu żyły ochronnej z ziemią skoro energetyka podaje Ci na tacy metaliczne połączenie z punktem N transformatora?
    Wróć do punktu wyjścia.


    P.S.
    Osobiście zamiast YKY 4x16 zastosowałbym YAKY 4x25 lub 4x35.
    Efekt ten sam a kasa w kieszeni zostaje.
    No, ale to już musztarda po obiedzie.
  • #4 17664832
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1565
    bossmax napisał:
    Moje pytanie dlaczego są tylko 4 zugi w skrzynce do podłączenia kabla do budynku? Faza1, faza2, faza3 i PEN lub N. Nie powinno być pięć wyprowadzeń, tj. F1, F2, F3, N i PE?

    Ileż jeszcze zostanie napisanych tematów w tej sprawie? Dziesiątki razy temat poruszany i dyskutowany na forum. Nie potrafisz używać wyszukiwarki?
    Co do Twojej piątej żyły w kablu. Zapłaciłeś za niewiedzę. Dzisiaj będzie ona psu na budę.
    bossmax napisał:
    W budynku mam zrobiony uziom otokowy i wprowadzony do rozdzielnicy
    A dlaczego otokowy? Bednarkę wprowadziłeś do rozdzielnicy? Pochwal się tym rozwiązaniem.
    bossmax napisał:
    PEN po wprowadzeniu do rozdzielnicy rozdzieliłem na PE oraz N i ten punkt rozdziału uziemiłem. Ale taki rozdział powodował że różnicówki nie zadziałały. Dopiero po rozdzieleniu PE jako typowa szyna uziemiająca różnicówki prawidłowo reagowały na połączenie N z moim PE.

    Kabel 5x i PEN? Wiesz na pewno o czym piszesz? Co do RCD, póki nie pokażesz schematu lub przynajmniej fotek to możemy gdybać ale coś mi się wydaje, że po prostu błędnie osznurowana rozdzielnica.
  • #6 17664866
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1565
    Nie wiem czemu ale zakodowałem, że autor ułożył kabel 5x :( W tej sytuacji moje informacje związane z kablem są nieaktualne. Przepraszam za zamieszanie.

    Dodano po 6 [minuty]:

    ponieważ w poście #4 dałem ciała to napiszę raz jeszcze.
    bossmax napisał:
    Moje pytanie dlaczego są tylko 4 zugi w skrzynce do podłączenia kabla do budynku? Faza1, faza2, faza3 i PEN lub N. Nie powinno być pięć wyprowadzeń, tj. F1, F2, F3, N i PE?

    Ileż jeszcze zostanie napisanych tematów w tej sprawie? Dziesiątki razy temat poruszany i dyskutowany na forum. Nie potrafisz używać wyszukiwarki?
    W kablu masz trzy fazy i PEN. Resztę napisał Kolega kkas12.
    bossmax napisał:
    W budynku mam zrobiony uziom otokowy i wprowadzony do rozdzielnicy
    A dlaczego otokowy? Bednarkę wprowadziłeś do rozdzielnicy? Pochwal się tym rozwiązaniem.
    bossmax napisał:
    PEN po wprowadzeniu do rozdzielnicy rozdzieliłem na PE oraz N i ten punkt rozdziału uziemiłem. Ale taki rozdział powodował że różnicówki nie zadziałały. Dopiero po rozdzieleniu PE jako typowa szyna uziemiająca różnicówki prawidłowo reagowały na połączenie N z moim PE.

    Co do RCD, póki nie pokażesz schematu lub przynajmniej fotek to możemy gdybać ale coś mi się wydaje, że po prostu błędnie osznurowana rozdzielnica.
  • #7 17664897
    bossmax
    Poziom 14  
    Posty: 271
    Pomógł: 1
    Ocena: 76
    Na początku tak miałem. Tzn. Przewód PEN 16mm ze złącza kablowego wprowadziłem na szynę PE. Od tej szyny zrobiłem wyprowadzenie na szynę N przewodem niebieskim 16 mm i całość czyli punkt rozdziału uziemiłem linką 16mm żółtą z bednarką. W gniazdach miałem włączone odbiorniki a mimo to różnicówki nie zadziałały.
  • #9 17664917
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4277
    Kolego, tu jest ważna wartość prądu upływu a ponadto istnieją inne sposoby sprawdzania RCD potwierdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
    Więc nie baw się w kombinacje a wróć do punktu wyjścia.
    I nie uziemia się żadnego punktu podziału a szynę PE w obiekcie bez względu na to gdzie PEN podzielony został.
  • #10 17664922
    mar_uda
    Poziom 23  
    Posty: 444
    Pomógł: 63
    Ocena: 158
    Ja nie rozumiem, skąd ostatnio ta plaga testowania RCD przez zwarcie PE z N. To się szerzy, jak teoria płaskiej Ziemi.
    RCD testuje się przy pomocy odpowiednich mierników, a jak się nie ma takich pod ręką, to pobieżnie przy pomocy przycisku TEST lub zwykłej żarówki 10-15W (oczywiście mam na myśli najbardziej rozpowszechnione RCD o ΔI = 30mA).
  • #11 17664943
    bossmax
    Poziom 14  
    Posty: 271
    Pomógł: 1
    Ocena: 76
    No przecież uziemiłem szynę PE. Wrócę do pierwszego podłączenia czyli przewód PEN wprowadzam na szynę PE od tej szyny prowadzę przewód niebieski na szynę N, a na koniec uziemiam szynę PE. Na koniec wezwę pomiarowców z energetyki by pomierzyli całość i wykonali protokół odbioru i zatwierdzili lub nie.
  • #13 17664969
    bossmax
    Poziom 14  
    Posty: 271
    Pomógł: 1
    Ocena: 76
    No nie musi ale akurat tam mam kolegę który nie wykasuje a zrobi to co powinien.
  • #14 17665003
    emigrant
    Poziom 29  
    Posty: 1605
    Pomógł: 107
    Ocena: 325
    Kolega z energetyki niech pomierzy prąd i czas zadziałania RCD. To jest najważniejsze a nie jakieś domowe zwarcia N-PE.
  • #16 17665457
    bossmax
    Poziom 14  
    Posty: 271
    Pomógł: 1
    Ocena: 76
    Temat zamykam. Wracam do pierwszego podłączenia i wzywam osobę z uprawnieniami do zrobienia pomiarów.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie związane z instalacją elektryczną w nowo wybudowanym domu, w tym problem z podziałem przewodu PEN oraz działaniem różnicówek (RCD). Użytkownik zauważył, że w skrzynce przyłączeniowej są tylko cztery wyprowadzenia (Faza1, Faza2, Faza3 i PEN lub N), co budziło wątpliwości co do prawidłowości podłączenia. Uczestnicy forum wskazali, że podział PEN na szynę PE i N powinien być wykonany zgodnie z zasadami, a niektóre metody testowania RCD są niewłaściwe. Podkreślono znaczenie pomiarów prądu upływu oraz ciągłości przewodów ochronnych. Użytkownik planuje wezwać specjalistów do wykonania pomiarów i zatwierdzenia instalacji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA