Przełącznik schodowy podwójny - podłaczenie

11 Sty 2019 22:44 1113 7
  • Poziom 1  
    Zamierzam wymienić stare, pożółkłe podwójne włączniki schodowe. Dodam, że jestem "zielony" w elektryce (jedyne co potrafię odczytać ze schematu to symbol żarówki - jeszcze z podstawówki :D
    Elektry na starych włącznikach wykonał jakieś oznaczenia jednak na nowym włączniku wygląda to trochę inaczej.
    Prosiłbym o proste wyjaśnienie jak przełożyć poszczególne kable bo próbowałem samodzielnie ale nic z tego nie wyszło :cry: np. kabel A do 1,
    kabel B do 2... itd. Z góry dzięki za pomoc.

    Przełącznik schodowy podwójny - podłaczenie
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 33  
    O ile z nowym przełącznikiem nie ma problemu, to z starym faktycznie jest trochę trudniej. Ale po kolei.
    Na szczęście elektryk zaznaczył przewody wychodzące do żarówek B i E i te przewody należy przełączyć na 3, 4.
    Co do reszty, to niestety musisz sprawdzić które przewody stanowią parę przychodzącą od pierwszego wyłącznika. Podejrzewam, że W i L. Jeżeli tak, to te dwa przewody podłączasz do 1/2. Jeżeli zadziała, to podobnie z D, E na 5/6.
  • Poziom 42  
    Na 5/6 podłączasz D/F (pomyłka Zutketa), a w drugim starym podwójnym wyłączniku na B i E przychodzi faza i do wyłącznika nowego podłączasz analogicznie jak w pierwszym. Oczywiście jak jeden wyłącznik ABC a drugi DEF. Tu masz schemat
  • Moderator
    krzychupar napisał:
    a w drugim starym podwójnym wyłączniku na B i E przychodzi faza
    Skąd to wiesz? Sprawdzałeś?
  • Moderator
    krzychupar napisał:
    Bo schodowe zawsze się tak łączy, że na jeden wyłącznik na styk środkowy przychodzi faza a na drugi wyłącznik na styk środkowy idzie na żarówkę.

    Pytam skąd wiesz czy jakiś bałwan nie podał na styki N (czy tam PEN)?
  • Moderator
    krzychupar napisał:
    Jak do tej pory wszystko działało to na pewno jakiś palant nie podłączył na styki N czy tam PEN

    Niestety, będzie działało nawet wtedy gdy tak zrobił. Dlatego nie wiemy gdzie jest faza i zawsze, przed każdą czynnością należy to uprzednio sprawdzić! A Ty po pierwsze powinieneś o tym wiedzieć, a po drugie podpowiadając laikowi nie możesz o tym nie wspomnieć! Bo narażasz kogoś na niemiłe niespodzianki a może nawet utratę zdrowia czy życia! W elektryce nie wolno niczego z góry być pewnym i przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy sprawdzamy obecność napięcia.
    Dokładnie sprawdzamy. I sprawdzamy zawsze!!!