Brakło mi linii w centrali.
Aby ograniczyć koszty, chciałem podpiąć dwie czujki PIR na jednej linii.
Odręczny schemat w załączeniu.
Centrala DSC1565-2P, linie NC 2EOL
Pytanie do speców:
Stan normalny linii to 5,6k, w trybie wzbudzenia 11,2k. W konfiguracji którą załączyłem, jeżeli wzbudzą się razem dwie podłączone razem czujki, linia będzie miała rezystancję na poziomie 16,8k. Jak potraktuje ją centrala, jako przerwę (sabotaż) czy jako naruszona (alarm) ?
Będę wdzięczny za odpowiedź.