Jak wyłączyć oświetlenie w SATEL INTEGRA 128 przy ponownym naruszeniu wejścia?

Wnekus 11 Lut 2019 09:56 684 3
REKLAMA
  • #1 17769581
    Wnekus
    Poziom 12  
    Posty: 90
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Witam

    Od kilku dni mecze się z automatyka oświetlenia na centralce. To co udało się zrobić to

    Sterowanie przełącznikiem dzwonkowym przy naruszeniu wejścia 27 (przekanik BI)
    Sterowanie czujka ruchu przy naruszeniu wejścia 13 (czujka ruchu) na czas 5 minut (przekaźnik mono 5 min) po godzinie 22 timer 2.

    O ile przekaźnik BI oraz przekaźnik mono działa, to nie wiem jak zrobić aby po PONOWNYM naruszeniu wejścia 2 (przeł dzwonkowy) oświetlenie zgasło niezależnie od tego czy przekaźnik BI czy przekaźnik MONO jest aktywny. Chodzi o opcje gaszenia oświetlenia niezależnie od tego czy zostało one aktywowane przełącznikiem BI czy przełącznikiem MONO
  • REKLAMA
  • #2 17778148
    synology1
    Poziom 16  
    Posty: 663
    Pomógł: 10
    Ocena: 145
    Pod wyjście gdzie masz fizycznie obwód od oświetlenia podpięty zaprogramuj suma logiczna wyjść a dwa pozostałe zrób wyjścia wirtualne. Następnie zaznacz w w sumie logicznej nr wyjść wirtualnych i powiąż ich
  • REKLAMA
  • #3 17778817
    Wnekus
    Poziom 12  
    Posty: 90
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    To akurat mam zrobione (suma z wejścia włącznika oraz czujnika ruchu) ale to nie rozwiązuje problemu gaszenia oświetlenia w przypadku kiedy zostanie ono aktywowane czujnikiem ruchu gdy jedno wejście wirtualne będzie aktywne nie będzie możliwości jego wyłączenia (albo nie umiem tego zrobić) . Dla zobrazowania sytuacji wchodzimy do pomieszczenia aktywuje się czujka ruchu włącza światło na 5 min, ale chciałbym je zgasić wcześniej, wciskam przycisk i wtedy aktywuje się przełącznik BI (a nie zeruje czas dla czujki - przełącznik MONO), i światło zostaje zapalone do nie-wiadomo kiedy, bo każde kolejne zmienia stan przełącznika BI, na przeciwny ale nieznany bo wyjscie jest cały czas aktywne z powodu trwającego czasu przełącznika MONO.
  • #4 17779047
    synology1
    Poziom 16  
    Posty: 663
    Pomógł: 10
    Ocena: 145
    To ustaw sobie mono na przykład na 30s zaznacz aktywne podczas naruszenia i gdy czas będzie się kończył a ty będziesz w pomieszczeniu to czujka wydłuży o kolejne 30s