czy można zewrzeć wszystkie żyły i go użyć jako przewodu roboczego?

Karolmay80 16 Lut 2019 20:43 972 17
REKLAMA
  • #1 17782910
    Karolmay80
    Poziom 10  
    Posty: 14
    Mam pytanie pokrewne; posiadam przewód 20x1mm² ~10m, czy można zewrzeć wszystkie żyły i go użyć jako przewodu roboczego? Czy ktoś robił coś podobnego?
  • REKLAMA
  • #2 17783121
    berthold61
    Poziom 28  
    Posty: 1095
    Pomógł: 81
    Ocena: 301
    No da się czemu nie w sumie to tylko miedź i będziesz miał 20mm2 ale co z drugim przewodem lub resztą ? bo nie wiadomo czy to jednofazowe ma być ?
  • #3 17783162
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2851
    Pomógł: 226
    Ocena: 427
    A jak planujesz zewrzeć te wszystkie żyły i do jakiego zacisku chcesz to wpiąć?
  • #4 17783203
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3515
    I następne pytanie - na jakie napięcie będzie podłączony ten przewód ?
  • #5 17783428
    Karolmay80
    Poziom 10  
    Posty: 14
    Ma to być przewód od spawarki do uchwytu. Jest dość elastyczny.
    Obydwa oryginalne przewody po ok 2,5m w szereg i do uchwytu masowego.
    Napięcie mniej więcej 24-60V typowe na wyjściu transformatora spawalniczego (nie mierzyłem).

    Zastanawia mnie czy te 20x1mm² = 20mm² nie będzie się nadmiernie grzać, ewentualnie stwarzać jakieś inne problemy.

    Zależy mi głównie ma opinii jakiegoś praktyka, mniej na teoretycznych domysłach.
  • #6 17785579
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 1896
    Pomógł: 259
    Ocena: 443
    Karolmay80 napisał:
    Zastanawia mnie czy te 20x1mm² = 20mm² nie będzie się nadmiernie grzać, ewentualnie stwarzać jakieś inne problemy.


    Pierwsze pytanie jest to drut czy linka?
    Drugie pytanie z czego jest zrobiona izolacja zewnętrzna tego przewodu?
  • REKLAMA
  • #7 17786357
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17750
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3474
    Karolmay80 napisał:
    Ma to być przewód od spawarki do uchwytu. Jest dość elastyczny.
    Do spawarek są specjalne gietkie przewody - zrobiłem tak przewody rozruchowe.
    Jak koniecznie chcesz zaoszczędzić ..........
  • REKLAMA
  • #8 17789218
    berthold61
    Poziom 28  
    Posty: 1095
    Pomógł: 81
    Ocena: 301
    Ale do spawarki 20mm2 to nie za dużo jest tam przydałoby sie tak 35mm2 .
  • #9 17790422
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4786
    Karolmay80 napisał:
    Ma to być przewód od spawarki do uchwytu. Jest dość elastyczny.

    Na pewno uwierzę. Jak zwykle, próba podcierania rzyci szkłem.
  • #10 17801413
    Karolmay80
    Poziom 10  
    Posty: 14
    Karolmay80 napisał:
    Zależy mi głównie na opinii jakiegoś praktyka, mniej na teoretycznych domysłach.


    retrofood napisał:
    Karolmay80 napisał:
    Ma to być przewód od spawarki do uchwytu. Jest dość elastyczny.

    Na pewno uwierzę. Jak zwykle, próba podcierania rzyci szkłem.


    Dzękuję Ci "retrofood" za dodanie nic nie wnoszącego postu, ale nie zależy mi na twojej wierze, tylko na radzie kogoś kto coś wie.


    Spawam dość sporadycznie, pomimo to krótkie przewody przeszkadzają, nie mam potrzeby wydawać pieniędzy na rasowy przewód, jeśli ten co mam ma szanse zadziałać i jest za darmo.



    Ten przewód to plecionka.


    Jeszcze raz: ZALEŻY MI GŁÓWNIE NA OPINII JAKIEGOŚ PRAKTYKA, MNIEJ NA TEORETYCZNYCH DOMYSŁACH,

    nie potrzebuję też opinii na temat celowości mojego pytania
  • #11 17801449
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4844
    Pomógł: 676
    Ocena: 1921
    Karolmay80 napisał:
    Jeszcze raz: ZALEŻY MI GŁÓWNIE NA OPINII JAKIEGOŚ PRAKTYKA, MNIEJ NA TEORETYCZNYCH DOMYSŁACH

    Jak ma Ci ktoś z praktyki doradzić, jak pewnie nikt takich doświadczeń nie prowadził. Mam trochę lat ale nigdy się z taką twórczością nie spotkałem. Tak więc, znowu tylko jako teoretyk mogę Ci odpowiedzieć. Pomijając już fakt, że 20mm² to trochę mało do spawania, podczas użytkowania tego przewodu będą się urywać kolejne żyły, w ten sposób będzie się zmniejszać jego sumaryczny przekrój na całej długości, a Ty nawet nie będziesz o tym wiedział. Czy podczas spawania ten przewód się nie zapali, nie wiem? Ja bym nie chciał ryzykować.
    Tak na szybko patrzyłem, za około 14 zł/m możesz kupić dedykowany przewód spawalniczy 35mm², a 25mm² za około 9 zł/m. Czy za tą cenę warto takie eksperymenty robić?
    Wybacz ale retrofood ma rację.
  • #12 17801640
    Karolmay80
    Poziom 10  
    Posty: 14
    Dziękuję Ci "krzysiek7" za przykładowe ceny, ale nie o to chodziło.
    Sprawa dotyczy, czy raz na jakiś czas zadziała, bez większych problemów, użycie 20x1mm² ~10m za darmo, czy ktoś robił coś podobnego? Czy koniecznie trzeba użyć 14zł/m x 10m = 140PLN, a ten za darmo wyrzucić?

    Jak się nie spotkaliście/ nie robiliście nic takiego to nie piszcie w tym wątku. Piszcie tam gdzie macie wiedzę i możecie pomóc.
    Lepszy brak odpowiedzi, niż odpowiedzi o dupie (rzyci) i szkle.
  • REKLAMA
  • #14 17801769
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4844
    Pomógł: 676
    Ocena: 1921
    Elektryka to taka dziedzina, gdzie najpierw zaczyna się od teorii, a dopiero jak wszystko się zgadza w teorii przystępuje się do realizacji w praktyce. Ty chcesz teorię ominąć, a praktyków tu pewnie nie znajdziesz. Albo nie przeżyli eksperymentów, albo wstydzą się o nich pisać. Zresztą, myślę że już i tak podjąłeś decyzję, tak więc jeśli masz odwagę i ochotę, to może sam to wypróbujesz i napiszesz wnioski. Chętnie przeczytamy i nawet damy po "plusiku".
  • #15 17801777
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 1896
    Pomógł: 259
    Ocena: 443
    Karolmay80 napisał:
    Jak się nie spotkaliście/ nie robiliście nic takiego to nie piszcie w tym wątku. Piszcie tam gdzie macie wiedzę i możecie pomóc.


    Żeby przewidzieć pewne sytuacje nie trzeba wszystkiego wypróbować na sobie.
    Nie trzeba łapać drutów pod napięciem aby wiedzieć że skutkować to może porażeniem, nie trzeba oblewać się wrzątkiem aby wiedzieć że będzie to skutkować oparzeniami.
    Nie wiem na co liczysz że ktoś tutaj Ci przytaknie i powie bardzo dobry pomysł?

    Ma ten przewód izolację gumową odporną na uszkodzenia mechaniczne, niepalną, olejoodporną, odporną na promieniowanie UV?
  • #16 17801782
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17126
    Pomógł: 1170
    Ocena: 6583
    Karolmay80 napisał:
    Jak się nie spotkaliście/ nie robiliście nic takiego to nie piszcie w tym wątku.
    Ja spotkałem naocznie - znajomy zdobył za free jakiś kabel wielożyłowy sygnalizacyjny, sterowniczy czy coś w tym stylu i zrobił "rzeźbę" taką jak Ty planujesz. Też twierdził, że tylko do sporadycznych zastosowań.
    Uprzedzałem go, że to nie ma sensu i może być niebezpieczne.
    Po jakimś czasie dowiedziałem się, że finalnie kabel wrzucił do ogniska żeby wypalić resztki nadpalonej izolacji a pozostałą "miedź wypaloną" sprzedał w skupie złomu. Parę groszy zainkasował.
    Przyznał się też, że po którymś krótkim spawaniu musiał kabel odłączyć, wywlec na zewnątrz, żeby się warsztat nie spalił.
  • #17 17801811
    keseszel
    Poziom 26  
    Posty: 4097
    Pomógł: 54
    Ocena: 557
    Zrób jak uważasz. Jak masz przewód za darmo to nie gdybaj tylko działaj. 20 mm kw wg mnie to mało. Zwróć uwagę na rady jakie tu dostałeś- urywanie przewodu, możliwość pożaru, inne kłopoty. Moja spawarka zrobiona z linki alu w pcv czy jakoś tak. Stosowana w przyłączach napowietrznych, jakaś cienizna. Sprawowała się dobrze dopóki znajomy nie zrobił z niej " przemysłówki" i po kilku godzinach nieustannej pracy izolacja spłynęła. Usunąłem spalone truchło, wziąłem nieizolowane alu, owinalem kilkoma warstwami ceratki olejowej( wszystko za free ) . Taką partyzantka wystarczała mi dopóki nie kupiłem inwertora. Przewody spawalnicze zrobione z linki do uziemień. Mi wystarczało. Pytałeś o "partyzantkę" - masz odpowiedź" partyzanta". Aha- całkowicie nieprofesjonalne i niespecjalnie bezpieczne.
  • #18 17810666
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4786
    Karolmay80 napisał:

    Dzękuję Ci "retrofood" za dodanie nic nie wnoszącego postu, ale nie zależy mi na twojej wierze, tylko na radzie kogoś kto coś wie.

    To tylko Twoje zdanie, że ja nic nie wiem. Niestety, Ty nie szukasz rad i opinii ludzi doświadczonych, lecz poklasku dla swojego niewydarzonego pomysłu. Nic więcej Cię nie interesuje. W związku z tym temat zamykam, bo żaden szanujący się elektryk nie poprze takiej partaniny.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta, czy można zewrzeć wszystkie żyły przewodu 20x1mm² o długości około 10m i użyć go jako przewodu roboczego do spawarki. W odpowiedziach pojawiają się wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i wydajności takiego rozwiązania. Użytkownicy zwracają uwagę na ryzyko przegrzewania się przewodu, urywania żył oraz potencjalnych pożarów. Podkreślają, że 20mm² może być niewystarczające do spawania, sugerując użycie przewodów o większym przekroju, takich jak 35mm². Wskazują również na konieczność posiadania odpowiedniej izolacji przewodu. Użytkownik wyraża chęć eksperymentowania z przewodem, mimo ostrzeżeń o możliwych zagrożeniach.