Kolega wyżej podał post do sieci rozdzielczych (SN), a kolega pyta o przesyłowe (część WN i NN). Chyba, że miał na myśli i te, i te.
Pytanie jest dość skomplikowane, bo sam temat jest dość skomplikowany. Stosuje się różne zabezpieczenia, w różnych układach, w różnej konfiguracji.
Sieci WN (110 kV) i NN (220 kV i 400 kV) pracują ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym ze względu na:
a) niebezpieczeństwo dużych przepięć na zdrowych fazach w przypadku zwarcia 1f doziemnego (w sieciach SN o izolowanym pkt. neutralnym w zdrowej fazie podczas takiego zwarcia napięcie względem ziemi wzrasta do międzyprzewodowego czyli o pierwiastek z 3).
b) działanie zabezpieczeń nadprądowych tzn. aby prąd zwarcia był mówiąc krótko o dużej amplitudzie. W sieciach izolowanych prądy zwarcia doziemnego są często mniejsze niż robocze, więc stosuje się specjalne zabezpieczenia rozpoznające kierunek przepływu prądu, składową zerową, zmiany napięcia, a w przypadku sieci kompensowanych uziemionych przez dławik bocznikuje się go rezystorem do wymuszenia składowej czynnej prądu zwarcia.
Jeśli jesteś zainteresowany bardziej, odezwij się na priva.