Jak podłączyć rozdzielnice TN-C z furtką na przyszły układ TN-S?

elo263 27 Maj 2019 20:10 9213 15
REKLAMA
  • #1 17983620
    elo263
    Poziom 9  
    Posty: 10
    Ocena: 3
    Witam.

    Jestem w trakcie wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu w bloku. Była instalacja dwuprzewodowa aluminiowa (układ TN-C).
    Położyłem do gniazdek przewód 2,5mm2 i zastanawiam się jak najsensowniej jest to podłączyć w roździelnicy.

    Chce zostawić "furtkę" na wypadek gdy wyremontują klatkę schodową i położą przewód PE. Wtedy byłaby instalacja TN-S jak być powinna.

    Nie planowałem montować RCD.
    Mam osobne 2 obwody (pokoje/kuchnia+łazienka).
    Instalacja jednofazowa.

    Proszę o pomoc. Przepraszam że schemat, który narysowałem to nie schemat ale robiony na szybko na kolanie :)

    Jak podłączyć rozdzielnice TN-C z furtką na przyszły układ TN-S?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 17983637
    bumble
    Poziom 40  
    Posty: 7189
    Pomógł: 609
    Ocena: 1194
    W rozdzielni podłącz żółtozielony i neutralny pod jedną listwę z PEN z zasilania. Faza przez bezpiecznik. Będziesz miał dalej TN-C.
    Jak dociągnie kiedyś ktoś WLZ w innym układzie tzn TN-s to rozdzielisz.
  • #3 17983645
    elo263
    Poziom 9  
    Posty: 10
    Ocena: 3
    Dzięki za odpowiedź, o to mi chodzilo :)
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #5 17983725
    topik11
    Poziom 9  
    Posty: 19
    Pomógł: 1
    Ocena: 2
    elo263 napisał:
    Witam.
    Mam osobne 2 obwody (pokoje/kuchnia+łazienka).


    Stop, remontujesz instalację i zrobiłeś... dwa obwody ?
  • #6 17983729
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21789
    Pomógł: 654
    Ocena: 4290
    topik11 napisał:
    Stop, remontujesz instalację i zrobiłeś... dwa obwody ?

    Racja, przeoczyłem.
    Do samej kuchni powinno być doprowadzone co najmniej cztery obwody.
  • #7 17984581
    elo263
    Poziom 9  
    Posty: 10
    Ocena: 3
    Co dadzą wyłączniki różnicowoprądowe w instalacji TN-C?
    Były dwa obwody - oświetlenie i gniazdka.
    Teraz będą od oświetlenia, gniazdek w pokojach dwóch i gniazdek w kuchni i łazience.
    Do czego 4 osobne obwody do kuchni? Do każdego gniazdka? W momencie jak gniazdka będą tylko dwa?

    Wydaje mi się, że powinno się doprowadzić przewody o takim przekroju i tyle obwodów ile jest potrzeba a nie z góry minimum 4.
  • #8 17984605
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Posty: 7083
    Pomógł: 878
    Ocena: 1497
    elo263 napisał:
    Co dadza wyłączniki roznicowopradowe w instalacji TN-C?

    Przecież możesz sobie na razie rozdzielić u siebie tego pseudo PENa.
    Zawsze to lepiej niż samo zerowanie.
  • #9 17984856
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21789
    Pomógł: 654
    Ocena: 4290
    elo263 napisał:
    Co dadza wyłączniki roznicowopradowe w instalacji TN-C?
    Byly dwa obwody - oswietlenie i gniazdka.
    Teraz będą od oswietlenia, gniazdek w pokojach dwoch i gniazdek w kuchni i lazience.
    Do czego 4 osobne obwody do kuchni? Do kazdego gniazdka? W momencie jak gniazdka będą tylko dwa?

    Wydaje mi sie ze powinno doprowadzic sie przewody o takim przekroju i tyle obwodow ile jest potrzeba a nie z góry minimum 4.


    To co się koledze wydaje nie ma znaczenia. Tak wykonywano instalacje za Gierka.
    Obecnie do każdego odbiornika powyżej 2kW należy doprowadzać osobne obwody.
    Zmywarka, pralka, piekarnik, płyta grzewcza. Osobny obwód na gniazda robocze w kuchni, osobny na łazienkę, osobny na gniazda w pokojach. O oświetleniu nie wspomnę.

    W rozdzielnicy mieszkaniowej rozdzielasz przewód zerowy na N i PE dla nowych obwodów i zabezpieczasz je RCD.
  • #10 17984963
    elo263
    Poziom 9  
    Posty: 10
    Ocena: 3
    Łukasz-O napisał:
    elo263 napisał:
    Co dadza wyłączniki roznicowopradowe w instalacji TN-C?
    Byly dwa obwody - oswietlenie i gniazdka.
    Teraz będą od oswietlenia, gniazdek w pokojach dwoch i gniazdek w kuchni i lazience.
    Do czego 4 osobne obwody do kuchni? Do kazdego gniazdka? W momencie jak gniazdka będą tylko dwa?

    Wydaje mi sie ze powinno doprowadzic sie przewody o takim przekroju i tyle obwodow ile jest potrzeba a nie z góry minimum 4.


    To co się koledze wydaje nie ma znaczenia. Tak wykonywano instalacje za Gierka.
    Obecnie do każdego odbiornika powyżej 2kW należy doprowadzać osobne obwody.
    Zmywarka, pralka, piekarnik, płyta grzewcza. Osobny obwód na gniazda robocze w kuchni, osobny na łazienkę, osobny na gniazda w pokojach. O oświetleniu nie wspomnę.

    W rozdzielnicy mieszkaniowej rozdzielasz przewód zerowy na N i PE dla nowych obwodów i zabezpieczasz je RCD.


    Dzięki za odpowiedź.
    W kuchni nie ma płyty grzewczej, zmywarki a piekarnik jest gazowy. Niestety tak zostaje, stąd też jeden obwód tylko do gniazdek. :)
  • Pomocny post
    #11 17984980
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21789
    Pomógł: 654
    Ocena: 4290
    A za chwilę będzie elektryczny. Pralki też pewnie nie masz i pierzesz na tarze :D
  • #12 17985023
    elo263
    Poziom 9  
    Posty: 10
    Ocena: 3
    W rzece piorę :)
    Podsumowując albo podlaczam PE i N do wspolnej szyny PEN albo rozdzielam wchodzący zerowy na PE i N i montuje normalnie RCD.

    Jak rozumiem nie trzeba tego punktu rozdziału dodatkowo uziemiać?
    Czy po dokonaniu rozdziału na PE i N muszę zastosować określony przekrój przewodu?
  • #13 17985229
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12210
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3528
    Wykonując instalację elektryczną dziś powinieneś ją robić zgodnie z obecnymi wymogami.
    Dotyczy to ilości żył przewodów, ich przekrojów oraz doboru zabezpieczeń, z ochroną przeciwporażeniową uzupełniającą włącznie.
  • REKLAMA
  • #14 17985333
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1551
    elo263 napisał:
    Co dadzą wyłączniki różnicowoprądowe w instalacji TN-C?

    Ty w mieszkaniu nie masz już TN-C bo masz odzielne N i PE a więc od skrzynki masz TN-C-S i możesz lub musisz mieć RCD. A uziemieniem rozdziału zajmie się elektryk jak będą przerabiać przyłącze całego bloku.
  • #15 17985475
    elo263
    Poziom 9  
    Posty: 10
    Ocena: 3
    Dzięki za podpowiedzi :) Przemyśle temat na przyszłość dodatkowych obwodów, przedyskutuje z właścicielami mieszkania.

    Czy takie podłączenie ma rację bytu?

    Jak podłączyć rozdzielnice TN-C z furtką na przyszły układ TN-S?
  • #16 17987474
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1504
    elo263 napisał:
    Co dadzą wyłączniki różnicowoprądowe w instalacji TN-C?

    Kolega zainspirował mnie, a ja z natury uwielbiam trudne pytania z ochrony przeciwporażeniowej. Dlaczego kolega modernizując instalację ignoruje PN-HD 60364 ? Zabieramy się za projektowanie w dziale elektryka początkujący samodzielne funkcje ¾techniczne w budownictwie rozdawane są od ręki byle by tylko pisać.
    Przekrój przewodu, rodzaj zabezpieczenia, czas wyłączenia wyłącznika nadmiarowego, zwarciowego, rodzaj i typ RCD i jego czasy...

    Co z tego że początkujący, należy się jak psu buda i koniec. !

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik wymienia instalację elektryczną w mieszkaniu, przechodząc z układu TN-C na TN-S. Zastanawia się, jak podłączyć przewody w rozdzielnicy, aby pozostawić możliwość przyszłej modernizacji. Odpowiedzi sugerują podłączenie przewodu neutralnego (N) i ochronnego (PE) do wspólnej szyny PEN oraz zalecają stosowanie wyłączników RCD dla nowych obwodów. Dyskutowane są również wymagania dotyczące liczby obwodów w kuchni oraz ich przekrojów, podkreślając konieczność dostosowania instalacji do aktualnych norm. Użytkownik planuje przemyśleć dodatkowe obwody w przyszłości.