logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Co wy na to? Układ TN-C. Warunki przyłączenia. Pp = 4 kW, Ib = 20 A.

michalkalinowski 15 Lut 2007 15:49 4308 19
REKLAMA
  • #1 3575227
    michalkalinowski
    Poziom 11  
    Posty: 28
    Ocena: 5
    warunki przylaczenia


    Pp=4kW
    Ib=20 A
    uklad TN-c
    Załączniki:
    • Co wy na to? Układ TN-C. Warunki przyłączenia. Pp = 4 kW, Ib = 20 A. moze teraz2d.jpg (117.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 3575247
    dlugiTom
    Poziom 11  
    Posty: 66
    Ocena: 4
    Na wlz musisz zastosować kabel YDY 3x6 mm2 - takie są wymagania
  • REKLAMA
  • #3 3575310
    michalkalinowski
    Poziom 11  
    Posty: 28
    Ocena: 5
    na wlz w ktorym miejscu?
    zamiast 4LY
  • #4 3575854
    dlugiTom
    Poziom 11  
    Posty: 66
    Ocena: 4
    zamiast 2xYDY6
  • REKLAMA
  • #5 3575892
    michalkalinowski
    Poziom 11  
    Posty: 28
    Ocena: 5
    instalacja jest 1-fazowa uklad tnc to po co ten 3 przewod.
  • #6 3575940
    Elmont
    Poziom 26  
    Posty: 761
    Pomógł: 68
    Ocena: 220
    Będziesz musiał przejść z układu TN-C na TN-S dla zapewnienia systemu
    ochrony od porażeń i zastosowac dodatkowy środek ochronny jakim
    bedzie RCD /wyłacznik róznicowopradowy/,i stąd wynika istnienie tego
    trzeciego przewodu.
  • #7 3576003
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5616
    Pomógł: 256
    Ocena: 1955
    A dlaczego ma przechodzić na TN-S ? Może być TN-C.
    Z tymi różnicówkami to jakiś "owczy pęd" ! Nie ma obowiązku stosowania układu TN-S.
  • #8 3576133
    michalkalinowski
    Poziom 11  
    Posty: 28
    Ocena: 5
    Elmont napisał:
    Będziesz musiał przejść z układu TN-C na TN-S dla zapewnienia systemu
    ochrony od porażeń i zastosowac dodatkowy środek ochronny jakim
    bedzie RCD /wyłacznik róznicowopradowy/,i stąd wynika istnienie tego
    trzeciego przewodu.




    W warunkach przylaczenia z Zakladu En. jest napisane ze ma byc uklad TN-C a ciagniecie dodatkowego przewodu PE byloby bardzo klopotliwe nawet niemozliwe! Wiec czy nadal musi byc ten 3 przewod bo jesli tak to trzeba go gdzies podlaczyc. czy bedzie to w WLZ do szyny N. a czy jesli tak sie podlaczy roznicowke nie bedzie ona wywalac caly czas?

    Dodano po 23 [minuty]:

    a oto ostateczna wersja
    Załączniki:
    • Co wy na to? Układ TN-C. Warunki przyłączenia. Pp = 4 kW, Ib = 20 A. dla elpe.jpg (70.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 3576397
    wiewiórka
    Poziom 15  
    Posty: 129
    Pomógł: 5
    Ocena: 32
    TN-C to układ sieci jakim doprowadzono energię. W mieszkaniu musi być TN-S w myśl obowiązujących przepisów. Zatem przewód PEN w mieszkaniu jest dopuszczalny, ale w TB musi być bezwzględnie rozdzielony na PE i N i wszystkie obwody muszą być trójżyłowe.
  • #10 3576615
    michalkalinowski
    Poziom 11  
    Posty: 28
    Ocena: 5
    wiec gdzie go trzeba podlaczyc skoro w wlz jest tylko PEN jak go rozdzielic na PE i N w Tablicy B
  • #11 3576800
    wiewiórka
    Poziom 15  
    Posty: 129
    Pomógł: 5
    Ocena: 32
    Na to pytanie już odpowiedział Elmont:
    Elmont napisał:
    Będziesz musiał przejść z układu TN-C na TN-S dla zapewnienia systemu ochrony od porażeń i zastosowac dodatkowy środek ochronny jakim bedzie RCD /wyłacznik róznicowopradowy/,i stąd wynika istnienie tego trzeciego przewodu.
    Rozdział PEN na PE i N musi nastąpić przed wyłącznikiem RCD.
  • #12 3577254
    tygrys_michal
    Poziom 19  
    Posty: 351
    Pomógł: 30
    Ocena: 34
    Cytat:
    A dlaczego ma przechodzić na TN-S ? Może być TN-C.
    Z tymi różnicówkami to jakiś "owczy pęd" ! Nie ma obowiązku stosowania układu TN-S.

    nie masz racji. A nawet jakbys mial to kto o zdrowych zmyslach nie przeszedlby z TN-C na TN-CS
    Pozdrawiam
  • #13 3578799
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #14 3578999
    wiewiórka
    Poziom 15  
    Posty: 129
    Pomógł: 5
    Ocena: 32
    geguś napisał:
    Zasadnicze pytanie:
    -czy jest to remont starego, przebudowa starego cz budowa nowego?

    Cokolwiek by nie było obowiązują go aktualne przepisy. A więc TN-S (czy jak kto woli TN-C-S)
  • #15 3579035
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #16 3579620
    wiewiórka
    Poziom 15  
    Posty: 129
    Pomógł: 5
    Ocena: 32
    geguś napisał:
    Zasadnicze pytanie:
    -czy jest to remont starego, przebudowa starego cz budowa nowego?

    geguś napisał:
    Nie znasz kolego Prawa budowlanego. Z tej przyczyny nie powinieneś udzielać rad, a zacząć czytać.

    Jeżeli jesteś takim znawcą to może podyskutujesz na forum SEP i przedstawisz swoje racje podważające moje.
    Link do tematu: http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=811

    Fakt, że nie dość dobrze znam prawo budowlane, ale Ty go chyba na oczy nie widziałeś.
  • #17 3579766
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #18 3580295
    rjacek
    Poziom 15  
    Posty: 90
    Pomógł: 6
    Ocena: 5
    W starym budownictwie gdzie jest poło.żona instalacja dwużyłowa może ona taka pozostać jeżeli nie jest wymieniana. Jeżeli stara instalacja jest wymieniana to musi ona być trójżyłowa
  • #19 3600394
    michalkalinowski
    Poziom 11  
    Posty: 28
    Ocena: 5
    geguś napisał:
    michalkalinowski napisał:
    warunki przylaczenia


    Pp=4kW
    Ib=20 A
    uklad TN-c


    Zasadnicze pytanie:

    -czy jest to remont starego, przebudowa starego cz budowa nowego?



    A wiec jest tak

    klient dostal stare mieszkanie mieszkanie bez licznika i chce je wynajac wiec stwierdzil ze zainstaluje licznik przedplatowy
    Zwrocil sie wiec do ze i dostal warunki w ktorych napisane jest ze uklad ma byc tnc.

    Wiec jak powinien wygladac schemat jednokreskowy?
  • #20 3600622
    Sapekk
    Poziom 17  
    Posty: 302
    Pomógł: 3
    Ocena: 40
    Pytanie :
    Czy w sieciach TN-C można montować wyłącznik różnicowoprądowy?

    Odpowiedz:

    Nie. Aby wyłącznik mógł działać, w sieci oprócz przewodu fazowego muszą być odrębne przewody: zerowy i ochronny. W instalacjach typu TN-C przewód ochronny i zerowy połączone są w jednym przewodzie (tzw. ochrona przez zerowanie). Konieczna jest więc przebudowa takiej instalacji.


    pochodzi to ze strony

    http://www.e-instalacje.pl/porady.php

    chyba 8 porada

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy warunków przyłączenia instalacji elektrycznej o mocy 4 kW i prądzie znamionowym 20 A w układzie TN-C. Wymagania dotyczące WLZ wskazują na konieczność zastosowania kabla YDY 3x6 mm². Pojawiły się wątpliwości dotyczące liczby przewodów w instalacji jednofazowej TN-C, gdzie przewód PEN łączy funkcje przewodu ochronnego i neutralnego. W praktyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w budynku mieszkalnym instalacja powinna być wykonana w układzie TN-S (lub TN-C-S), co wymaga rozdzielenia przewodu PEN na PE i N w tablicy rozdzielczej przed wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). Montaż RCD w sieci TN-C jest niemożliwy bez przebudowy instalacji, ponieważ przewód ochronny i neutralny muszą być odrębne, aby wyłącznik różnicowoprądowy działał poprawnie. W przypadku starych instalacji dwużyłowych, jeśli nie są wymieniane, mogą pozostać, ale przy wymianie instalacji wymagana jest instalacja trójżyłowa. W warunkach przyłączenia od zakładu energetycznego wskazano układ TN-C, co komplikuje zastosowanie dodatkowego przewodu PE, jednak w tablicy rozdzielczej należy rozdzielić PEN na PE i N. Schemat jednokreskowy powinien uwzględniać te zasady. Podsumowując, mimo że zasilanie może być w układzie TN-C, instalacja wewnętrzna powinna być wykonana w układzie TN-S z rozdzieleniem przewodu PEN i zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA