[Rozwiązano] przetwornica napiecia 12v do pracy pralki max pobor 2100w

normalka90 28 Maj 2019 19:06 2088 12
REKLAMA
  • #1 17985398
    normalka90
    Poziom 6  
    Posty: 15
    Ocena: 9
    witam posiadam 4x panele fotowoltaiczne chcial bym ograniczyc przeplyw natezenia pradu do regulatora 30A max poniewaz taki posiadam regulator ladowania z maksymalnym obciazeniem, wiem ze najlatwiej by bylo kupic mocniejszy regulator ale nie posiadam aktualnie $$.na ta chwile obecna mam podlaczone rownolegle 2 szt ktore wedlug regulatora laduja akumulatory 12v pradem szczytowo 24A. chyba ze podlacze jeszcze dodatkowo 2 szt rownolegle i regulator wytrzyma?

    Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) STC - 31.08 V
    Prąd mocy maksymalnej (lmpp) STC - 8.70 A
    Napięcie obwodu otwartego (Voc) STC - 38.00 V
    Prąd zwarcia (Isc) STC - 9.45 A
    Sprawność - 16.6%
    Moc nominalna (Pmpp) NOCT - 202.5 Wp
    Napięcie nominalne (Vmpp) NOCT - 28.12 V
    Prąd nominalny (Impp) NOCT - 7.20 A
    Napięcie obwodu otwartego (Voc) NOCT - 34.71 V
    Prąd zwarcia (Isc) NOCT - 7.96 A

    dane regulatora

    Parametry / Nazwa produktu: Regulator solarny MPPT-30D
    Napięcie wyjściowe - wejściowe: 12V @ 20V-60V / 24V @ 30V-90V (autodetekcja)
    Obsługiwany typ akumulatora: AGM / Żelowy
    Napięcie ładowania (ustawialne): 14.0V ÷ 15.0V / 28.0V ÷ 30.0V
    Napięcie podtrzymania: 13.8V / 27.6V
    Napięcie rozłączenia (LVD): 10.4V ÷ 11.4 V / 20.8V ÷ 22.8V
    Napięcie ponownego załączenia: 12.2V ÷ 13.2 V / 24.4 V ÷ 26.4V
    Zabezpieczenie nadnapięciowe akumulatora: 12V @ 17V / 24V @ 34V
    Zabezpieczenie nadnapięciowe PV: 12V @ 60V / 24V @ 90V
    Maksymalny prąd ładowania: 30A
    Maksymalny prąd obciążenia: 30A
    Własne zużycie prądu: <1mA (czuwanie) / 15mA (praca) / 130mA (praca z podłączonym obciążeniem)
    Temperatura pracy: -25°C ~ +55°C
    Kompensacja temperaturowa: 12V @ 18mV/°C / 24V @ 36mV/°C/td>
    Maksymalny przekrój przewodów: 16mm / 6AWG
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 17985502
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 17985528
    normalka90
    Poziom 6  
    Posty: 15
    Ocena: 9
    bardzo dziekuje za odpowiedz, przy okazji spytam, jest sens polaczyc szeregowo 2x akumulatory 12v o takich samych parametrach z tym ze rozniacymi sie stopniem zuzycia dokladnie okolo 2lat akumulator nie wykazuje zadnych powiklan?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 17985594
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #5 17985622
    normalka90
    Poziom 6  
    Posty: 15
    Ocena: 9
    Dzieki ! przy podlaczaniu wyrownalem napiecia aktualnie mam podlaczone 3 szt 119ah jutro zostanie dodana kolejna sztuka w sumie beda 4x 119ah. Czy na przetwornicy o mocy ciąglej 3000w/5000w chwilowe, niby czysto sinusoidalnej odpale pralke ktora podczas mocy szczytowej pobiera 2100w warto w ogole w nia zainwestowac?
    dane techniczne
    Parametry techniczne:
    producent: Green
    napięcie wejściowe 12V DC
    napięcie wyjściowe 230V 50Hz AC, czysta sinusoida
    moc użytkowa (ciągła) 3000W, moc chwilowa (impulsowa) 6000W
    wysoka sprawność - 90%
    niski pobór prądu w trybie jałowym
    wydajne chłodzenie - Turbo Cooling
    komplet zabezpieczeń: zabezpieczenie przed przepięciem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed za niskim napięciem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, sygnalizacja niskiego stanu akumulatora
    Kod produktu: INV15
  • Pomocny post
    #6 17985666
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #7 17985707
    normalka90
    Poziom 6  
    Posty: 15
    Ocena: 9
    nowsza pralka, akumulatory mam polaczone rownlegle kablem miedzianym o przekroju 25mm (chyba ok). w takim razie jaki przekroj kabla zastosowac do przetwornicy 12v ktora bedzie pobierac max te 2100w ? Kraniec dzieki wielkie za wszystkie odpowiedzi :

    Dodano po 51 [minuty]:

    nie wiem czy dobrze zrozumialem internetowe teorie, czy na 1mm przekroju przypada 6A czyli w takim razie musze miec minimum 30mm przekroju poczlaczenia kablami akumulatorow + kabli do przetwornicy?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #8 17985934
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 868
    Przy poborze 2,1kW przy 12V prąd wyniesie ok.190A, przyjmując długość przewodów zasilających inwerer 5m to dla spadku napięcia 1,1% przekrój powinien wynosić 240mm2, przy 300mm2spadek wyniesie 0,9%
  • Pomocny post
    #9 17985947
    niewolno2
    Poziom 40  
    Posty: 4693
    Pomógł: 628
    Ocena: 1255
    Rozważał kolega aby zastosować agregat prądotwórczy?
  • #10 17986042
    normalka90
    Poziom 6  
    Posty: 15
    Ocena: 9
    posiadam 2 agregaty i chyba pralke bd musial odpalac własnie na nich. w takim razie Akumulatory 12v 119ah jakim przekrojem kabli powinny byc polaczone rownolegle?
  • Pomocny post
    #11 17986049
    niewolno2
    Poziom 40  
    Posty: 4693
    Pomógł: 628
    Ocena: 1255
    Jak to ktoś mądrze zauważył nie wiemy jak zachowa się silnik prali zasilany z przetwornicy która nie wystawia czystej sinusoidy ale jedno jest pewne pompka wodna w pralce może tego nie przeżyć :cry: .
  • #12 17986521
    normalka90
    Poziom 6  
    Posty: 15
    Ocena: 9
    3301 napisał:
    Przy poborze 2,1kW przy 12V prąd wyniesie ok.190A, przyjmując długość przewodów zasilających inwerer 5m to dla spadku napięcia 1,1% przekrój powinien wynosić 240mm2, przy 300mm2spadek wyniesie 0,9%

    dlugosc przewodow z aku do przetwornicy wyniesie max 1m
    niewolno2 napisał:
    Jak to ktoś mądrze zauważył nie wiemy jak zachowa się silnik prali zasilany z przetwornicy która nie wystawia czystej sinusoidy ale jedno jest pewne pompka wodna w pralce może tego nie przeżyć .

    przetwornica niby czysty sinus martwi mnie ze mam zle akumulatory polaczone rownolegle poniewaz przekroj wynosi 25mm2 takiej samej dlugosci
  • #13 17987644
    normalka90
    Poziom 6  
    Posty: 15
    Ocena: 9
    3301 napisał:
    Przy poborze 2,1kW przy 12V prąd wyniesie ok.190A, przyjmując długość przewodów zasilających inwerer 5m to dla spadku napięcia 1,1% przekrój powinien wynosić 240mm2, przy 300mm2spadek wyniesie 0,9%

    dlugosc przewodow z aku do przetwornicy wyniesie max 1m
    niewolno2 napisał:
    Jak to ktoś mądrze zauważył nie wiemy jak zachowa się silnik prali zasilany z przetwornicy która nie wystawia czystej sinusoidy ale jedno jest pewne pompka wodna w pralce może tego nie przeżyć .

    przetwornica niby czysty sinus martwi mnie ze mam zle akumulatory polaczone rownolegle poniewaz przekroj wynosi 25mm2 takiej samej dlugosci

    Dodano po 10 [godziny] 52 [minuty]:

    dzieki porada osob z forum za co bardzo dziekuje wszystkim

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik posiada 4 panele fotowoltaiczne i chce ograniczyć przepływ prądu do regulatora ładowania MPPT-30D o maksymalnym obciążeniu 30A. Zastanawia się nad podłączeniem dodatkowych paneli oraz akumulatorów 12V. Odpowiedzi sugerują, że regulator wytrzyma większe obciążenie, ale nie wykorzysta pełnej mocy paneli w gorszych warunkach. Użytkownik planuje podłączyć 4 akumulatory 119Ah równolegle i pyta o możliwość zasilania pralki o poborze 2100W z przetwornicy o mocy 3000W/5000W. Wskazano, że przy takim poborze prądu (około 190A) wymagany jest odpowiedni przekrój kabli, który powinien wynosić co najmniej 240mm² dla minimalnego spadku napięcia. Użytkownik rozważa również użycie agregatu prądotwórczego jako alternatywy.