Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Tech 37 zaniżone wskazanie temperatury cwu

MarcinM2020 04 Oct 2019 19:44 1116 14
Optex
  • #1
    MarcinM2020
    Level 16  
    Witam. Mam takie pytanko, po zmianie bojlera czujnik zaniża wskazanie o ok. 10 stopni. Sterownik mam z firmy Tech ST37. Czujnij zamontowałem raczej prawidłowo, we fabrycznej wnęce w bojlerze na czujnik... Jaka może być przyczyna....
    Dodam że przedłużyłem kabel tego czujnika bo bojler jest inny niż był wcześniej. Czy to może mieć wpływ na wskazanie????
  • Optex
  • #2
    aruszaba
    Level 13  
    Czujniki temperatury (elektroniczne) działają na podstawie oporu przepływu wiec przedłużenie znaczne przewodu łączącego czujnik ze sterownikiem może mieć takie skutki. Ważną rzeczą jest również jakość połączeń i jakość kabelka (przedłużki).
  • Optex
  • #4
    piracik
    Moderator of Heating systems
    W stosunku do czego zaniża?
    W jaki sposób mierzysz temperaturę odniesienia?
    W którym miejscu mierzysz temperaturę ciepłej wody?

    Wstaw najlepiej foto zasobnika gdzie ten czujnik jest włożony i gdzie Ty mierzysz drugim termometrem.
  • #5
    MarcinM2020
    Level 16  
    Temperaturę porównuję z poprzednin bojlerem. Po prostu jest sporo cieplejsza niż poprzednio a temperatura na sterowniku jest caly czas ustawiona na 50 stopni cwu. Temperaturę na piecu cw. mam na 55 ustawioną i to by się pokrywało z rzeczywistością bo pompa bojlera pracuje caly czas (bo czujnik wskazuje 45 stopni) i dobija temperaturę 55 z pieca, woda jest wyrażnie cieplejsza. Poza tym na bojlerze jest termometr taki wzykly ze wskazowką i on też pokazuje że w bojlerze jest temperatura oj 53~55 stopni.
    Takze chyba tylko ten czujnik kłamie.
    Bojler mam firmy kospel sw140 (pionowy). Czujnik jest mniej więcej w połowie wysokości. Poprzednio miałem kospel wp140 (poziomy) i tam też czujnik był w połowie wysokości.
    Można kuoić taki czujnik z dłuższym kablem... Moze wezmę na próbe??
  • #7
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Grzejesz wodę wysokim parametrem.
    Woda w zasobniku pionowym uwarstwia się bardziej niż w poziomym.
    Jest większa odległość pomiędzy górą zasobnika, a czujnikiem.
    Zanim na dole woda osiągnie wymagane 50*C u góry będzie już miała pow. 60*C
    Na taką sytuację pomaga obniżenie temperatury ładowania CWU
    zamiast 80*C puścić 60*C
    Woda będzie podgrzewana trochę dłużej ale bezie miała bardziej zrównaną temperaturę.
  • #8
    MarcinM2020
    Level 16  
    miroslaw wielki wrote:
    Termometr na boilerze jest na górze?


    Termometr jest tak mniej więcej na 3/4 wysokości, czujnik jest w około połowie wysokości, więc jest niżej od termometru ok 30cm. Bojler ma 130 wysokości

    Dodano po 4 [minuty]:

    Rozumiem że różnica tych około 30 cm wpłynie na inne wskazanie ale że aż o 10 stopni? :)
    To może przeniosę czujnik wyżej???
  • #9
    piracik
    Moderator of Heating systems
    marcin.moczala wrote:
    Rozumiem że różnica tych około 30 cm wpłynie na inne wskazanie ale że aż o 10 stopni?


    Im większa różnica temperatury kotła do wymaganej CWU tym różnica temperatur na wysokości zasobnika będzie większa.
    CZyli im wyższa temperatura na kotle tym większe różnice w zasobniku.
  • #10
    MarcinM2020
    Level 16  
    Osadziłem końcówkę czujnika na smarze przewodzącym ciepło (smar na bazie miedzi do mocowania radiatorów) i praktycznie od razu się poprawiło. Do tego delikatnie wyrównałem temperatury C.O. z C.W.U.
    Sprawa chyba rozwiązana :)
  • #11
    MarcinM2020
    Level 16  
    Panowie kolejne pytanie mi sie nasuwa. Sprawa jest taka że mój sterownik pieca tech st37 w momencie jak uruchamia alarm to załącza pompy. To jest logiczne jak wyskakuje zbyt wysoka temperatura itd... Problem jest w tym że jak jest to alarm za niskiej temperatury (jak np. zapomnę dosypać opału) to również uruchamia pompy i wychładza nie potrzebnie wodę w bojlerze....
    Czy mogę zastosować jakiś np. przekaźnik z czujnikiem temperatury który uniemożliwi załączenie pomp lub chociaż samej pompy bojlera w sytuacji jak temperatura na piecu spadnie poniżej jakieś ustawionej np. 45 st. C

    Dodano po 7 [godziny] 14 [minuty]:

    Czy np takie urządzenia mogą spełniać takie zadanie??? :

    https://www.emag.pl/termostat-regulator-temperatury-czujnik-ntc-w1209-ntcw1209/pd/DDVKZ5BBM
    lub
    https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-termostat-50-110-c-230v-ac-6919576463

    Generalnie chciałbym żeby pompka nadal była sterowana przez sterownik pieca a to nowe urządzenie tylko ją blokowało jak w piecu zgaśnie.
    Da się tak? :)
  • #12
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Z instrukcji wynikałoby, ze pompa CWU nie powinna się uruchamiać przy alarmie niskiej temperatury

    Tech 37 zaniżone wskazanie temperatury cwu

    Sprawdź nastawy i podłączenie pomp. Może coś jest nie tak?
  • #13
    MarcinM2020
    Level 16  
    Pisze tam że pompa pracuje niezależnie... Czyli że pracuje pomimo alarmu...
    Chyba że ja źle rozumiem tekst :)
  • #14
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Niezależnie czyli jeżeli temperatura kotła jest wyższa niż temperatura załączenia pompy.
    Jeśli kocioł jest wystudzony to pompa powinna się wyłączyć.
    Sprawdź dobrze wszystkie nastawy.
    Instrukcję masz wyżej.
  • #15
    MarcinM2020
    Level 16  
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy można do tego sterownika podłączyć jakiś zewnętrzny sygnalizator alarmu?? Chodzi o to że mam dosyć daleko do pieca i czasem zapomnę dosypać opału... Gdybym od razu widział alarm to byłoby lepiej.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Niby według instrukcji jest para zacisków opisana jako ALARM (OPCJA)...