[Rozwiązano] Integra 32 i problem z wykrywaniem modułu INT-GSM przez magistralę

wertik777 19 Paź 2019 16:05 1602 5
REKLAMA
  • #1 18227888
    wertik777
    Poziom 6  
    Posty: 21
    Ocena: 14
    Witam tak jak w tytule moja Integra nie widzi modułu INT. Centrale z modułem podłączyłem przez przewód RJ- 5 pin. Odpowiednio nadałem adres modułowi. Przy identyfikacji magistrali manipulatorów znajduje mi zaledwie mój manipulator (posiada inny adres niż moduł INT).
    Proszę o rade
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 18227897
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 1896
    Pomógł: 259
    Ocena: 443
    wertik777 napisał:
    Centrale z modułem podłączyłem przez przewód RJ- 5 pin.


    To nie wystarczy,, moduł trzeba podłączyć do magistrali manipulatorów.
  • REKLAMA
  • #4 18227925
    wertik777
    Poziom 6  
    Posty: 21
    Ocena: 14
    Czyli oprócz tego przewodu RJ-5pin robimy połączenie jak bym dodał kolejny manipulator. Wchodząc bardziej w kwestie alarmów widzę ze nie jest to pnp .
  • REKLAMA
  • #5 18227935
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 1896
    Pomógł: 259
    Ocena: 443
    wertik777 napisał:
    oprócz tego przewodu RJ-5pin robimy połączenie jak bym dodał kolejny manipulator.


    Rj 5 Pin nie jest do niczego potrzebny zwykłemu użytkownikowi alarmu.

    wertik777 napisał:
    widzę ze nie jest to pnp .


    Oczywiście że nie jest, chociaż niektórym się wydaje że zakup kabelka do programowania robi z niego instalatora.
  • #6 18258997
    wertik777
    Poziom 6  
    Posty: 21
    Ocena: 14
    Podłączone. Wszystko dziala