logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Podłączenie 3 urządzeń jednofazowych do instalacji 3 fazowej.

mdcs 05 Lut 2020 13:47 2571 5
REKLAMA
  • #1 18450926
    mdcs
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 1097
    Pomógł: 6
    Ocena: 46
    Witam szanowne grono elektrodowiczów.
    Potrzebuję fachowej porady.

    Mam 3 odbiorniki prądu, które podłączam na imprezach plenerowych.
    Każdy 230V po 3kW mocy.
    Wiadomo, że 9kW z instalacji jednofazowej nie pociągnę, bo zabezpieczenia nie pozwolą. Zmuszony jestem korzystać zatem z przyłącza 3 fazowego.

    I teraz pytanie:
    - czy mogę sobie podłączyć każdy odbiornik do innej fazy, żeby równo rozłożyć obciążenie? (R-N, S-N, T-N).
    - czy nie będzie problemem 9kW płynące po żyle N ?
  • REKLAMA
  • #2 18450947
    grzeskk
    Poziom 35  
    Posty: 2202
    Pomógł: 320
    Ocena: 731
    Nie bo prądy sumują się geometrycznie a nie arytmetycznie i w najlepszym przypadku w żyle N prąd będzie równy zero.
  • REKLAMA
  • #3 18450956
    viertnik
    Poziom 17  
    Posty: 135
    Pomógł: 22
    Ocena: 66
    Przeczytaj ten wątek
    Link
  • REKLAMA
  • #4 18451151
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4800
    mdcs napisał:

    I teraz pytanie:
    - czy mogę sobie podłączyć każdy odbiornik do innej fazy, żeby równo rozłożyć obciążenie? (R-N, S-N, T-N).
    - czy nie będzie problemem 9kW płynące po żyle N ?

    1. Możesz podłączyć do różnych faz.
    2. Żyły N oraz PE muszą biegnąć wraz z fazowymi oddzielnie do każdego odbiornika!!! I nie chodzi tu o ich obciążenie prądem (prądy dodają się geometrycznie), a o fakt, że w razie przerwy na N, w ułamku sekundy na urządzeniach powstanie dzielnik napięcia międzyfazowego 400 V i zjara Ci to wszystko. Prawdopodobne tym bardziej, że to wszystko łączysz do gniazd czy rozdzielnic o nieznanej jakości połączeń. Bardzo wysokie ryzyko!
  • REKLAMA
  • #5 18451169
    mdcs
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 1097
    Pomógł: 6
    Ocena: 46
    ooo...i wszystko jasne. Faktycznie nie pomyślałem o tym.

    Od przyłącza MUSZĘ lecieć przedłużaczem (5x2,5) do miejsca, gdzie instaluję się na scenie i dopiero na jego końcu będę miał 3 gniazda jednofazowe, z których będę leciał osobnymi przedłużaczami dalej. Zdaję sobie sprawę, że w przypadku odpięcia N na szeregowo połączone odbiorniki poleci mi międzyfazowe. Jedyne wyjście to wykonanie takiego przedłużacza z solidnych materiałów i na wszelki wypadek polutowanie połączeń. Tylko...jak patrzę czasami na stan tablic rozdzielczych, z których się zasilam to aż strach do nich podchodzić :(

    Bardzo dziękuję za zainteresowanie.
    Jesteście jak zawsze pomocni.
  • #6 18451402
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18102
    Pomógł: 1243
    Ocena: 3546
    mdcs napisał:
    Mam 3 odbiorniki prądu, które podłączam na imprezach plenerowych.
    Każdy 230V po 3kW mocy.
    Możesz podłączyć.
    Nie ma wyjścia - muszą być 3-fazy.
    Jak N(PEN) się uszkodzi to spowoduje uszkodzenie odbiorników.
    W zeszłym roku spotkałem się z taką sytuacją.
    Jeżeli to odbiorniki niedrogie - to nie ma problemu.
    Jeżeli drogie to należy zasilić przez "zabezpieczenie przed przerwą w zerze".