logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak podłączyć i zaprogramować lampę sygnalizacyjną w Altivar 320?

Mati66679 23 Mar 2020 18:53 723 15
  • #1 18554330
    Mati66679
    Poziom 5  
    Witam serdecznie,

    Jestem początkującym elektrykiem i dostałem zadanie aby podłączyć i zaprogramować lampę sygnalizacyjną tak, że jeśli silnik przestałby pracować wówczas załączyła by się sygnalizacja. Falownik to Altivar 320 ATV320U22M3C 2.2KW - 3HP V2.9 IE37

    Pozdrawiam
    Mateusz
  • Pomocny post
    #2 18554423
    spinacz
    Poziom 42  
    Ok, czym dysponujesz? Jaka lampa sygnalizcyjna?
  • #3 18554762
    Mati66679
    Poziom 5  
    spinacz, kurcze ciężko mi powiedzieć bo nie przyglądałem się tej lampie :/ Dopiero jutro coś więcej o niej napiszę
  • Pomocny post
    #4 18554792
    spinacz
    Poziom 42  
    Ale czym dysponujesz? Jakieś przekaźniki, styczniki, przyciski, sterownik PLC?
  • #5 18554834
    Mati66679
    Poziom 5  
    Tylko tym falownikiem i sygnalizatorem, nie mam zadnych przekazników, styczników...ale to nie problem bo moge wybrac na magazynie
  • Pomocny post
    #6 18554880
    spinacz
    Poziom 42  
    Wyjścia programowane w tym falowniku to R1 i R2. Manual do ręki i szukaj jak je można oprogramować. Elektrycznie musisz sprawdzić na jakie napięcie masz tą sygnalizacje i ewentualnie jak będzie potrzeba to zastosować przekaźnik lub zasilacz.
  • #7 18554930
    Mati66679
    Poziom 5  
    Dobrze ściągam manual i jutro dam znać co i jak :) Dzięki
  • #8 18556965
    Mati66679
    Poziom 5  
    sygnalizacja to Werma na 24V
  • #9 18557148
    spinacz
    Poziom 42  
    Manual masz? Jakiej mocy ta sygnalizacja?

    Dodano po 17 [minuty]:

    Może udało by się wykorzystać wbudowane źródło zasilania z falownika do zasilenia tej sygnalizacji.
  • #10 18557220
    Mati66679
    Poziom 5  
  • #11 18557422
    spinacz
    Poziom 42  
    Musisz użyć dodatkowego zasilacza, zasilacz 24V w falowniku ma max wydajność 100mA więc za mało.
  • #12 18557528
    Mati66679
    Poziom 5  
    Dziękuję, proszę powiedz mi bo mam mały dylemat jak mam to rozumieć? Napięcie zasilania, maks.: 240VAC Liczba faz: Trójfazowe Muszę stosować jakiś kondesator do zasilenia tego falownika? Bo niby pisze 3 fazy ale 240V i jak to jest z silnikiem?
  • #13 18557613
    spinacz
    Poziom 42  
    Zasilanie jest jednofazowe 240V, podłączasz między R i S.
    Silnik musi mieć możliwość pracy na napięcie 240V przy skojarzeniu uzwojeń w trójkąt.
  • #14 18557827
    Mati66679
    Poziom 5  
    Dziękuję spinacz bardzo mi pomogłeś: Czyli R - faza S - Nka a T zostawiam, silnik na 240v trójkąt a sygnalizator do zasilacza, a jak go mogę podłączyć do falownika jeśli się da (sygnał) ?
  • #15 18557831
    spinacz
    Poziom 42  
    No wykorzystujesz styki R1 lub R2 widziałem na szybko w instrukcji że można je zaprogramować na różne informacje. Oczywiście zasilacza nie podłączasz do falownika tylko wykorzystujesz styki przekaznikowe do zamknięcia obwodu zasilacz-sygnalizacja. Nie zapomnij o bezpiecznikach dla zasilacza po stronie pierwotnej i wtórnej.
  • #16 18557867
    Mati66679
    Poziom 5  
    Tak wiem że zasilacz podłączam do sygnalizacji, ale już wszystko staje się zrozumiałe dla mnie. Dziękuję za pomoc, pozdrawiam

Podsumowanie tematu

Użytkownik, początkujący elektryk, zadał pytanie dotyczące podłączenia i programowania lampy sygnalizacyjnej do falownika Altivar 320 (ATV320U22M3C). W dyskusji poruszono kwestie dotyczące zasilania lampy (Werma 24V) oraz możliwości wykorzystania wyjść R1 i R2 falownika do sygnalizacji. Ustalono, że falownik ma ograniczoną wydajność zasilania (100mA), co wymaga zastosowania dodatkowego zasilacza. Użytkownik uzyskał również informacje na temat podłączenia silnika do falownika oraz sposobu programowania sygnałów.
Podsumowanie wygenerowane przez model językowy.