Oświetlenie na balkonach 2 wyłączniki pojedyńcze 2 lampy jedno zasilanie

chrobry9 24 Mar 2020 11:26 915 11
  • #1 18555998
    chrobry9
    Poziom 10  
    Posty: 32
    Ocena: 10
    Witam
    Kupiłem mieszkanie z dwoma balkonami to w każdym balkonie jest lampa a do niego jeden wyłącznik pojedynczy. Do jednej puszki są 4 przewody 3 żyłowe gdzie jeden z nich to zasilanie. dwa przewody z niego idą do drugiego balkonu ale w puszce gdzie jest wyłącznik tylko jeden jest przewód. Czy jest możliwość podłączenia tego abym kazdym wyłącznikiem włączał oddzielnie lampę co jest na balkonie. łączyłem kable to wychodzi mi tylko że jednym wylącznikiem załączam 2 lampy drugim gaszę i na odwrót. A chciałbym aby kazdy wylącznik był do oddzielnej lampy.
    Załączniki:
    • Oświetlenie na balkonach 2 wyłączniki pojedyńcze 2 lampy jedno zasilanie obraz zasilnaie.png (17.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18556192
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7055
    Pomógł: 772
    Ocena: 1003
    Jeśli dobrze zrozumiałem masz do tej głównej puszki doprowadzone:
    1 Lampę balkon 1
    2. Lampe balkon 2
    3. wyłącznik balkon 2
    4. Zasilanie
    Rozumiem że ta puszka jest pod przewidywanym wyłącznikiem lampy 1
    No to sytuacja jest wręcz komfortowa
    Połącz na początek:
    PE ( żółto - zielone) od zasilania z każdym pe lamp ( 2 szt)
    N ( niebieski :D ) od zasilania z każdym N lamp ( 2 szt)
    Prawdopodobnie te połączenia już są...
    Przewód fazowy z zasilania ( brązowy lub czarny) połącz z przewodami fazowymi do wyłączników ( jeden w kabel do wyłącznika L2, drugi pewnie żyłą do wyłącznika L1.
    Powrót z wyłącznika L2( podłącz na niebieski - trochę to poza normami ale nie masz kabla 4 żyłowego) z fazowym lampy L2
    Powrót z wyłącznika L1 z fazowym lampy L1
    Ponieważ masz tam prawdopodobnie wyłączniki tzw schodowe, ( czyli przełączniki) zwróć uwagę na odpowiednie ich ustawienie w puszkach, by włączały w tą samą stronę.
    Prościej tego nie dało się napisać ..
    Pozdr. J.
  • #3 18556705
    chrobry9
    Poziom 10  
    Posty: 32
    Ocena: 10
    -2 kontakty pojedyncze, każdy z nich znajduje się oddzielnie w pokoju
    -do jednego z nich jest doprowadzone 4 przewody 3 żyłowe (jak na foto z prawej)
    - z niego wychodzą 2 przewody do drugiego pokoju (jak na foto), jeden przewód idzie do lampy a drugi do wyłącznika.

    Ogólnie miałem tak że jeśli był odłączony jeden z tych kontaktów to żadna z lamp nie świeciła jak pstrykałem drugim (o tym dowiedziałem się później patrząć na foto instalacji) sprawdzałem na krótko żarówką i nie było reakcji, dlatego zastanawiałem się co jest. W czasie budowy zrobiłem foto instalacji w salonie i zauważyłem dopiero po tym jak poodpinałem mostki że do pokoju idą dwa przewody. Myślalem że każda lampa ma oddzielne zasilanie a tu jest jakiś dziwny obieg zrobiony
  • #4 18556790
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7055
    Pomógł: 772
    Ocena: 1003
    Kolego - nie dziwny tylko pewnie dla wyłączników schodowych.
    Zrób fotki tego co w tej puszcze z czterema kablami
    Pozdr. J.
  • #5 18556908
    chrobry9
    Poziom 10  
    Posty: 32
    Ocena: 10
    Foto z puszki gdzie jest 4 kable , to jeden idzie do pokoju i drugi na balkon. Byłem u sąsiada to u niego w puszce jest 3 kable ale różnica jest taka ze on ma jeden duży balkon i z każdego z wyłącznikow można załączyć obie lampy, a u mnie są oddzielne balkony.
    Załączniki:
    • Oświetlenie na balkonach 2 wyłączniki pojedyńcze 2 lampy jedno zasilanie DSC_0848 (Kopiowanie).jpg (260.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oświetlenie na balkonach 2 wyłączniki pojedyńcze 2 lampy jedno zasilanie DSC_0847 (Kopiowanie).jpg (298.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oświetlenie na balkonach 2 wyłączniki pojedyńcze 2 lampy jedno zasilanie DSC_0843 (Kopiowanie).jpg (475.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oświetlenie na balkonach 2 wyłączniki pojedyńcze 2 lampy jedno zasilanie DSC_0844 (Kopiowanie).jpg (327.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oświetlenie na balkonach 2 wyłączniki pojedyńcze 2 lampy jedno zasilanie DSC_0842 (Kopiowanie).jpg (287 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 18556941
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 951
    chrobry9 napisał:
    Czy jest możliwość podłączenia tego abym kazdym wyłącznikiem włączał oddzielnie lampę co jest na balkonie


    Nie jest możliwe bo w puszcze gdzie masz 4 przewody jest dwa zasilania, przewód do przełącznika schodowego i zapewne jeden przewód do obu lamp o ile zapalają się jednocześnie, bardzo prawdopodobne że w jednej z opraw masz dwa przewody 3x1,5mm2
  • #8 18557610
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7055
    Pomógł: 772
    Ocena: 1003
    Patrząc na puszkę z fotki nr 1 - lampy w ty układzie są połączone równolegle.
    Dwa brązowe po lewej połączone wago z trzecim to fazy na lampy.
    Brązowy po prawej to przyjście fazy połączone z brązowym od wyłąznika schodowego przy wyjściu drugim.
    Druty niebieski i żółtozielony to powroty z tamtego wyłącznika, powinny być przypięte do wyjść schodowego w tej puszcze głównej.
    A wspomniany na początku brązowy po prawej na środek tego wyłącznika.
    I wtedy obie lampy zapalają się razem i gaszą w systemie schodowym ( jak są przwidłowo podłączone przełączniki.
    Trzeba:
    Rozłaczyć te brązowe po lewej,
    kostkę potrójną z tego połączenia wstawić w miejsce podwójnej na połączeniu brązowych po prawej, ogonek brązowy z tej kostki przyda się w dalszych działaniach.
    Powroty niebieski z tego kabla do drugiego wyłącznika połączyć odzyskaną kostką podwójną z brązowym od lampy drugiej.
    Brązowy od lampy pierwszej połaczyćz wyłącznikiem nr 1, do tego wyłącznika podłączyć wspomniany ogonek brązowy.
    I w puszcze nr 1 to wszysko.
    W puszcze nr 2 podłaczyć do wyłacznika przewody brązowy i niebieski.
    Jeżeli użyjesz schodowych, które pewnie tam wisiały, musisz dobrze polłączyćte wyłączniki brązowy w nr 2 na L niebieski na jedno z wyjąć, obojętnie na które, najwyżej obrócisz wyłącznik w puszcze.
    W wyłączniku nr 1 onek brązowy do L a brązowy od lampy nr 1 do odejścia.
    Robiąc po kolei wymienione punkty powinieneś to pokonać , tylko uważaj, żeby cię nie "kopnęło" lepiej na ten czas wyłącz bezpiecznik. ( rób to w dzień :D )
    Sam się sobie dziwię z rozwinięcia tego opisu, ale ze wzgl. na #zostańwdomu
    już znudziło mi się sprzątanie biura..
    Pozdr. J.
  • #9 18557616
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4150
    Pomógł: 482
    Ocena: 951
    chrobry9 napisał:
    po rozpieciu kostek prad jest wyłącznie w prawym przewodzie


    Aha... tak to jest jak się trzeba domyślać... więc masz zasilanie, przełącznik i 2 lampy, napięcie jest podane na drugi przełącznik i wraca korespondencyjnymi przewodami...

    Więc da się to zrobić za pomocą przekaźnika F&F BIS 416

    W tym temacie-->BIS-416 w ostatnim poście zamieściłem rysunek jak to połączyć.

    Lub jak kolega wyże jeśli jeden łącznik ma sterować jedną lampą.
  • #11 18558805
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3282
    Pomógł: 278
    Ocena: 850
    adamjur1 napisał:
    1 Lampę balkon 1
    2. Lampe balkon 2
    3. wyłącznik balkon 2
    4. Zasilanie
    Rozumiem że ta puszka jest pod przewidywanym wyłącznikiem lampy 1


    Czy jest tak, jak napisał kol. adamjur1?

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zadał pytanie dotyczące podłączenia oświetlenia na dwóch balkonach, gdzie każdy balkon ma jedną lampę i pojedynczy wyłącznik. W puszce z przewodami zasilającymi zidentyfikowano cztery przewody, z których jeden prowadzi do zasilania, a dwa do drugiego balkonu. Użytkownik chciałby, aby każdy wyłącznik kontrolował oddzielnie lampę na balkonie, jednak obecne połączenia powodują, że jeden wyłącznik włącza obie lampy. Uczestnicy dyskusji sugerowali różne rozwiązania, w tym użycie przekaźnika F&F BIS 416 oraz poprawne połączenie przewodów w puszce, aby umożliwić niezależne sterowanie lampami. Wskazano również na możliwość, że instalacja może być skonfigurowana jako przełączniki schodowe.