Podłączenie ogrzewania Eberspacher ze sterownikiem Hella 251485500000

Artur_Szydlowski 29 Wrz 2005 22:42 4363 10
  • #1 1860418
    Artur_Szydlowski
    Poziom 12  
    Posty: 78
    Pomógł: 2
    Ocena: 16
    Mam problem z podłączeniem ogrzewania eberspacher sterownik hella 251485500000,wszystkie elementy nagrzewnicy są sprawne,termostat i pompa paliwa ok lecz nie jestem pewien czy sterownik i przekaźniki są prawidłowo podłączone.Ogrzewanie było wymontowane z ciągnika siodłowego i były poucinane przewody,polutowałem kolorami i nic się nieodzywa pomyłkę raczej wykluczam może padł sterownik? proszę o schemat podłączenia lub o poradę .
  • #2 1863565
    omed
    Poziom 14  
    Posty: 129
    Pomógł: 4
    Ocena: 70
    A pisze jaki typ,zasilanie24V
  • #3 1885427
    skylark
    Poziom 25  
    Posty: 685
    Pomógł: 56
    Ocena: 239
    Podejrzewam, że chodzi o najbardziej popularne z tym sterownikiem D1L 24V.
    Zgadza się?
  • #4 1890978
    Artur_Szydlowski
    Poziom 12  
    Posty: 78
    Pomógł: 2
    Ocena: 16
    Zgadza się to jest typ D1L ,24V
  • #5 1893365
    skylark
    Poziom 25  
    Posty: 685
    Pomógł: 56
    Ocena: 239
    Proszę podać nr katalogowy (z tabliczki znamionowej).
  • #6 1947160
    a.gry
    Poziom 16  
    Posty: 241
    Pomógł: 8
    Ocena: 39
    Wszystko co cię interesuje znajdziesz tu:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic964875.html#1947153
  • #7 1947317
    skylark
    Poziom 25  
    Posty: 685
    Pomógł: 56
    Ocena: 239
    Do a.gry:
    A co ma wspólnego schemat compacta z D1L?
  • Pomocny post
    #8 1949372
    a.gry
    Poziom 16  
    Posty: 241
    Pomógł: 8
    Ocena: 39
    Przepraszam nic innego nie znalazłem .
    Może ktoś inny będzie dysponował chęcią udostępnienia informacji do ogrzewania figurującego w opisie?
    Aczkolwiek nie omieszkam poszukać coś bardziej odpowiedniego.
  • Pomocny post
    #9 1950637
    a.gry
    Poziom 16  
    Posty: 241
    Pomógł: 8
    Ocena: 39
    Witam ponownie.

    Mam jakiś szczątek informacji na temat tego sterownika i przesyłam w załączniku.
    Załączniki:
    • SAVE0020.JPG (503.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie ogrzewania Eberspacher ze sterownikiem Hella 251485500000 SAVE0019.JPG (184.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SAVE0018.JPG (404.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1950639
    a.gry
    Poziom 16  
    Posty: 241
    Pomógł: 8
    Ocena: 39
    Przepraszam za punkty ,ale ja nic nie dawałem,pewnie sam dodał.
  • #11 1982447
    Artur_Szydlowski
    Poziom 12  
    Posty: 78
    Pomógł: 2
    Ocena: 16
    Już wszystko działa uszkodzony był przekaźnik.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Problem dotyczył podłączenia ogrzewania Eberspacher ze sterownikiem Hella 251485500000, typ D1L 24V, pochodzącego z ciągnika siodłowego, gdzie przewody zostały przerwane i lutowane według kolorów. Pompa paliwa, termostat oraz elementy nagrzewnicy były sprawne, jednak sterownik i przekaźniki mogły być nieprawidłowo podłączone lub uszkodzone. Po wymianie uszkodzonego przekaźnika system zaczął działać poprawnie. W dyskusji pojawiły się prośby o schematy podłączenia oraz informacje katalogowe, a także linki do zasobów z dokumentacją, jednak ostatecznym rozwiązaniem okazała się wymiana przekaźnika.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.