Włącznik czasowy do silnika 3 fazowego z dodatkowym wentylatorem.

kulawy_ziom 13 Maj 2020 23:52 801 10
REKLAMA
  • #1 18691509
    kulawy_ziom
    Poziom 10  
    Posty: 18
    Ocena: 2
    Witam. Mam zamontowany dodatkowy wentylator z klimatyzacji samochodowej do chlodzenia silnika 3 fazowego. Pracuje z startem silnika i kończy pracę z silnikiem a chce żeby pracował dłużej niż silnik np 3 min. Włączenie i wyłączenie silnika steruje włącznik ciśnieniowy. Jak to zrobić?
  • REKLAMA
  • #2 18691600
    JarosłaF
    Poziom 13  
    Posty: 60
    Pomógł: 5
    Ocena: 18
    Jak zasilany jest ten wentylator? Czy dobrze zgaduję, że ma silnik prądu stałego na 12 V (albo 24 V), jak w instalacji samochodowej?
    Co załącza prąd do silnika trójfazowego - przekaźnik, czy jakiś triak? Podaj jakieś parametry, to dostaniesz jakieś konkretne odpowiedzi.
    Tak, czy inaczej, myślę, że najprościej wstawić układ sterujący na bazie NE555 w układzie multiwibratora monostabilnego z opornikiem i kondensatorem dobranymi tak, żeby stan wysoki trwał przez 3 minuty. Wyjście z tego układu podłącza się do układu załączającego silnik. A jak konkretnie - to zależy od paru szczegółów, którymi mógłbyś się z nami podzielić.
  • REKLAMA
  • #3 18691719
    kulawy_ziom
    Poziom 10  
    Posty: 18
    Ocena: 2
    Wentylator zasila zasilacz z komputera 700W 12V 50A.Silnik załącza pretostat 400V 20A.
    Jak pretostat załącza silnik to i wentylator pracuje z silnikiem i kończy pracę z silnikiem. A chce żeby pracował dłużej niż silnik.
    Chyba że się silnik znów załączy wcześniej niż dodatkowy czas wentylatora to w tedy ma znowu wentylator pracować dalej cały czas aż silnik stanie i dopiero dłużej przez ok 3min.
    Myślałem o przekazniku czasowym timer ale nie wiem jaki ma być i gdzie to podpiąć w instalacji?
  • #4 18691734
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 792
    Dodatkowy przekaznik sterujacy czasowką.
  • REKLAMA
  • #5 18691827
    nikusert
    Poziom 41  
    Posty: 5428
    Pomógł: 699
    Ocena: 1752
    Witam .
    Silnik 3-fazowy zapewne zasilany przez stycznik, lub w taki sposób należy zasilić.
    Stycznik musi posiadać dwie pary styków pomocniczych ,jedna NO i jedna NC.
    Przez styki NO zasilany zasilacz silnika chłodzenia podczas pracy silnika 3-fazowego.W chwili jego wyłączenia,zasilacz jest zasilany z styków NC przez czasówkę przykładowo PCU510 na określony przez Ciebie czas.Ponowne uruchomienie silnika 3-fazowego ,przełączy zasilacz na stałe by pracował wentylator.Należy sprawdzić jaki prąd pobiera zasilacz, gdyż PCU510 ma obciążalność styków 2x8A.
  • REKLAMA
  • #6 18692231
    JarosłaF
    Poziom 13  
    Posty: 60
    Pomógł: 5
    Ocena: 18
    Rozwiązanie proponowane przez nikuserta ma sens, zakładając, że Twój obecny stycznik ma styki NC. W razie czego zmień stycznik na taki, który ma styki NO i NC (w okolicach 50 zł). Oczywiście, sprawdź ile prądu bierze wentylator i dobierz czasówkę albo dołóż jeszcze jeden stycznik. Taka czasówka to koszt rzędu 100 zł.
    Nie upieram się przy mojej propozycji z multiwibratorem, bo wymaga nieco lutowania i paru drobnych zakupów, ale jest tańsza - szacuję koszt części około 30 zł.
  • #7 18692303
    Zbigniew 400
    Poziom 38  
    Posty: 4356
    Pomógł: 283
    Ocena: 792
    Zamiast zmiany stycznika dodatkowy przekaznik. Max 20zl.
  • #8 18692320
    kulawy_ziom
    Poziom 10  
    Posty: 18
    Ocena: 2
    Elektrycznie jestem na etapie budowy zabezpieczen. Póki co mam bezpiecznik 20,wlacznik ,pretostat i zasilacz. Posiadam termik model GV2ME20 i muszę dokupić stycznik i chce już taki aby zamontować też czasówke do wentylatora. Silnik 3kw. Tylko nie wiem co kupić i jaki model żeby to wszystko spiąć i działał tak jak ja chce.
  • #9 18692406
    nikusert
    Poziom 41  
    Posty: 5428
    Pomógł: 699
    Ocena: 1752
    Przekaźnik czasowy jak podawałem wcześniej ,lub poszukaj z Zamela, stycznik przykładowo taki Link
  • #10 18693472
    kulawy_ziom
    Poziom 10  
    Posty: 18
    Ocena: 2
    nikusert napisał:
    Przekaźnik czasowy jak podawałem wcześniej ,lub poszukaj z Zamela, stycznik przykładowo taki Link


    A ten termik co pisałem będzie pasował do tego stycznika co mi podałeś? I jak to razem podpiąć
    Termik stycznik czasówka? Proszę o jakiś schemat bo aż tak to się nie znam na tym:)
  • #11 18695440
    nikusert
    Poziom 41  
    Posty: 5428
    Pomógł: 699
    Ocena: 1752
    Wartość prądową musi być dobrana do silnika.Szkoda że Twój termik nie posiada styków pomocniczych,lecz pewnie są możliwe do założenia.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zainstalował dodatkowy wentylator do chłodzenia silnika trójfazowego, który działa razem z silnikiem, ale chce, aby wentylator pracował przez dodatkowe 3 minuty po wyłączeniu silnika. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie przekaźnika czasowego, który można podłączyć do istniejącego układu zasilania. Wskazano na konieczność użycia stycznika z odpowiednimi stykami NO i NC oraz dobrania odpowiedniego przekaźnika czasowego, takiego jak PCU510, który ma obciążalność styków 2x8A. Użytkownik rozważa również użycie układu NE555 jako alternatywne rozwiązanie, które wymagałoby lutowania. Dodatkowo, poruszono kwestie doboru termika i stycznika do silnika o mocy 3 kW.