Układ sieci TN-C na jaki przerobić na TN-C-S czy na TT

Patykk1 26 Maj 2020 10:13 927 1
REKLAMA
  • #1 18719009
    Patykk1
    Poziom 7  
    Posty: 10
    Ocena: 3
    Dom jednorodzinny układ sieci TN-C spotkałem się z różnymi opiniami elektryków
    jedni podpinają w TN-C-S a inni robią wyspę TT czyli uziom oddzielnie i nie rozdzielają PEN
    Oczywiście kabel od złącza 4x10kW, uziom fundamentowy, bezpieczniki różnicowoprądowe i nadprądowe.
    Która grupa ma racje i od czego to zależy ?
    ja osobiście w domu mam podpięcie w TN-C-S a sąsiad obok w TT u mnie i u niego wszystko chodzi ok różnicówki pracują poprawnie.
  • REKLAMA
  • #2 18719108
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3282
    Pomógł: 278
    Ocena: 850
    Patykk1 napisał:
    Oczywiście kabel od złącza 4x10kW,

    Co to za kabel?
    W mojej ocenie bezpieczniejszy jest TNC-S, zwłaszcza gdy przekroje PEN są zachowane.
    Wyspa TT wymaga innej konfiguracji rozdzielnicy (kaskadowo dwa RCD) i rozważałbym go jedynie wtedy, gdy nie są zachowane przekroje PEN lub istnieje ryzyko uszkodzenia (zerwania) PEN (np. zasilanie linią napowietrzną.
REKLAMA