multiplekser MAX4314 i sterowanie otwartym kolektorem

szyszak22 07 Paź 2005 09:51 1269 1
REKLAMA
  • #1 1879511
    szyszak22
    Poziom 10  
    Posty: 24
    Witam
    Mam do zrealizowania układ przełącznika wizji z trzech kamer, na układzie MAX4314. Wybor kamery nastepuje przez wejscia a0,a1 (a2-nieaktywne). Mam dostepne dwa wyjcia otwarty kolektor (lewa strona rysunku, jak wlaczany jest konkretny tranzystor nas nie interesuje, to inna kwestia). Na mojej plytce dostepne mam +5 V, ew. +12 V. Jak podlaczyc wyjscia otwarty kolektor by po zalaczeniu np. pierwszego tranzystora na wejciu a0 dostac 5V?

    pozdrawiam
    Załączniki:
    • multiplekser MAX4314 i sterowanie otwartym kolektorem OC.GIF (7.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 1879544
    u24
    Poziom 14  
    Posty: 65
    Pomógł: 2
    Ocena: 3
    terminacja OC do +5V i inverter... lub C do +5, E poprzez R do GND i E spinasz z Ax