logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

4x2,5 mm2 - przewód miedziany - ile maksymalnie można podłączyć kWp fotowoltaiki

jurrrek 27 Sie 2020 22:35 9312 6
REKLAMA
  • #1 18892679
    jurrrek
    Poziom 11  
    Posty: 41
    Pomógł: 1
    Ocena: 49
    Witam, pomiędzy garażem a rozdzielnicą w domu mam położony w ziemi przewód miedziany 4x2,5mm² o długości 15 mb - zastanawiam się jaką maksymalnie mógłbym przez niego przepuścić moc z trójfazowgo falownika (3F) - warunki mam na 10 kWp.
    Znalazłem kalkulator przygotowany do obliczania wytrzymałości przewodów ( http://lumier.pl/kalkulator/ ) wpisałem dane i wyszło mi takie dane jak na załączonym zrzucie ekranu
    4x2,5 mm2 - przewód miedziany - ile maksymalnie można podłączyć kWp fotowoltaiki
    :: Kalkulator skrypt wspomagający dobór przekroju przewodów:::...

    Pozwolę sobie jeszcze przepisać tekst ze zdjęcia
    Moc w [kW] 10
    Prąd w A 19.324
    Napięcie w [V] 400 V
    cos (φ) 0.75
    Przekrój mm² 2.50mm
    długość w [m] 15
    l.żył 4 x
    Materiał Miedź Cu

    Wyniki:
    Maksymalny możliwy prąd =20.323A
    przy przekroju S=2.5mm
    Spadek napięcia=1.983 V na pojedynczej żyle dla prądu=19.324 A
    Procentowy wskaźnik=0.287%
    Max rezystancja żyły w temperaturze 20°C =0.111 om

    Czy to oznacza, że można przez 4x2,5 mm² użyć do 10 kWp?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 18892717
    Michał643
    Poziom 26  
    Posty: 640
    Pomógł: 99
    Ocena: 170
    Obciążalność długotrwała popularnego kabla YKY 0,6/1 kV 2,5 mm² ułożonego w powietrzu wynosi 25 A więc niby wystarczy pod względem obciążalności. Niepokoi mnie jednak spadek napięcia. Gdybym ja to robił, to nie dałbym mniej niż 4 mm² z uwagi na spadek napięcia. A w ogóle to dałbym 6 mm². Koszt niewielki, a może się to okazać zbawienne akurat przy fotowoltaice ze względu na pewne specyficzne działanie falowników (sprawy nadmiernego wzrostu napięcia).
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 18892946
    lizak1983
    Poziom 15  
    Posty: 133
    Pomógł: 5
    Ocena: 36
    U mnie do garażu pociągnięty jest przewód 2,5mm² około 25mb. Wkopany jest w ziemię więc przy montażu PV na dachu garażu nie był wymieniany. Różnica napięcia przy starcie pracy instalacji między przyłączem w domu a falownikiem wynosi 1V (nie wiem czym jest to spowodowane), natomiast na pełnym obciążeniu (8800W) dochodzi do 4V. Instalacja 8,16kWp. Jest to problem, gdy napięcie w sieci jest wysokie, ale wiedząc jaki jest spadek napięcia można lekko podnieść wartość na falowniku przy którym on się wyłącza (na razie u mnie nie ma takiej konieczności).
    Tak to wygląda u mnie od strony praktycznej.
  • Pomocny post
    #4 18893317
    Shadowix
    Poziom 31  
    Posty: 1399
    Pomógł: 191
    Ocena: 268
    jurrrek napisał:
    4x2,5mm²

    Przede wszystkim KABEL, a nie przewód w ziemi i nie 4x, tylko 5x. Możnaby dać 4mm, ale przy 15m będzie ok.
    Michał643 napisał:
    Obciążalność długotrwała popularnego kabla YKY 0,6/1 kV 2,5 mm² ułożonego w powietrzu wynosi 25 A

    W idealnych warunkach. Weź współczynniki poprawkowe i bardzo szybko spada... Obciążalność przewodu jest taka, jaka wynosi w najgorszym punkcie.
  • REKLAMA
  • #5 18894107
    jurrrek
    Poziom 11  
    Posty: 41
    Pomógł: 1
    Ocena: 49
    Kabel ma cztery żyły - czy to stoi na przeszkodzie, żeby go wykorzystać do PV?
    Czyli 2,5 mm² w miedzi rokuje dla instalacji pod 10 kWp.
  • Pomocny post
    #6 18894552
    wello
    Poziom 20  
    Posty: 350
    Pomógł: 23
    Ocena: 103
    Falownik 3F potrzebuje 3xL, 1xN i 1xPE. Więc kabel musisz wymienić.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #7 18894777
    lizak1983
    Poziom 15  
    Posty: 133
    Pomógł: 5
    Ocena: 36
    U mnie jest przewód 4 żyłowy podciągnięty do garażu. Koło garażu bili w ziemię szpilki uziemiające i tam dopiero przerabiali na 3xL, 1xN i 1xPE. Nie wiem czy to jest poprawnie, ale na razie wszystko działa i nie było z tym problemów. Falownik huawei.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta o maksymalną moc, jaką można podłączyć do przewodu miedzianego 4x2,5 mm² o długości 15 m w kontekście instalacji fotowoltaicznej 10 kWp. Odpowiedzi wskazują, że obciążalność przewodu wynosi około 20 A, co jest wystarczające, ale spadek napięcia może być problematyczny. Zaleca się użycie przewodu o większym przekroju, np. 4 mm² lub 6 mm², aby zminimalizować spadek napięcia, zwłaszcza przy falownikach trójfazowych. Wskazano również, że do prawidłowego działania falownika 3F potrzebne są 3 żyły fazowe, 1 neutralna i 1 uziemiająca, co może wymagać wymiany przewodu.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA