Rysiek2 napisał: W instrukcji instalatora Galaxy 520 jest taka tabelka - powinna wystarczyć:
Dodano po 2 [minuty]:
Tabelka podaje wartości rezystancji w omach charakterystycznych dla określonych stanów linii.
Dzięki za pomoc
Tabelkę znam, mam instrukcje, ale niestety nie mam dostępu w tej chwili do centralki.
Rezystory w tabeli podają wartości rezystancji detektorów w różnych stanach dla konfiguracji typu EOL. Centrala może pracować z różnymi wartościami rezystancji kodujących stany detektora - z reguły są one powiązane z wartością rezystancji EOL. Rezystancja linii (zależna od stanu detektora) tworzy z rezystancją polaryzującą linię do +12V dzielnik napięciowy. Rezystancja polaryzująca jest stała dla danego typu centrali, więc stosowanie różnych rezystorów EOL i rezystorów ALARM, FAULT i ANTYMASKING spowoduje powstanie różnych poziomów napięć na wejściu linii przy tych samych stanach detektorów. Dlatego w Galaxy mamy to programowanie parametru rezystancji - czyli wybór opcji od 01 do 10.
Najprościej jest po prostu zmierzyć wartość napięcia na wejściu linii przy:
1. rozwarciu wejścia linii
2. przy rezystorze 1k dołączonym pomiędzy masą a wejściem linii
- no ale do tego trzeba mieć centralkę...