logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Podłączenie wentylatora z czasówką- wyłącznik na zerze

Mercel2 17 Lis 2020 20:12 1200 9
  • #1 19051016
    Mercel2
    Poziom 4  
    Posty: 6
    Ocena: 3
    Witam,

    Mam problem z podłączeniem wywietrznika w wc z czasówką. Zgodnie ze schematem podłączyłem L i N, natomiast T powinienem podłączyć z oświetlania toalety, problem w tym, że jakiś elektryk w latach 70' podłączył wyłącznik światła na zerze, zamiast na fazie. W związku z tym podłączając przewód idący od włącznika światła podłączę zero, a nie fazę. Jak rozwiązać ten problem? Można zastosować jakiś przekaźnik przy żarówce od oświetlenia?
    Podłączenie wentylatora z czasówką- wyłącznik na zerze
  • #2 19051088
    SnoopyI
    Poziom 12  
    Posty: 30
    Pomógł: 4
    Ocena: 3
    Nie jestem pewien na 100%, ale możesz przeprowadzić próbę podłączając w następujący sposób:
    L (czyli fazę) podłączyć do zacisku N
    N( czyli 0) podłączyć do zacisku L
    czyli odwrotnie niż na schemacie i powinno działać.
    T podłączasz tak jak na schemacie.
  • #3 19051122
    Mercel2
    Poziom 4  
    Posty: 6
    Ocena: 3
    Hmm nie za bardzo rozumiem co to zmieni, skoro nadal na T nigdy nie będę miał fazy (niezależnie od tego czy światło się świeci czy nie)
  • #4 19051152
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5290
    Pomógł: 504
    Ocena: 2842
    Innej opcji niż przerobienie instalacji aby rozłączało fazę nie ma. To ma nie tylko działać ale być bezpieczne. O ile nie masz zaszpachlowanych puszek albo gdzieś za jakąś boazerią lub płytami k-g to problemu nie ma. Nie pudruj syfu. Wyłącznik ma rozłączać fazę i koniec.
  • #5 19051172
    Mercel2
    Poziom 4  
    Posty: 6
    Ocena: 3
    Dzięki Ktoś_tam za odpowiedź, jest to blok z wielkiej płyty oni wtedy tam nie robili puszek tylko są połączenia od gniazdka do gniazdka, więc przerobić ten włącznik będzie problem. Nie ma jakiegoś przekaźnika, który po zamknięciu obwodu przekazywałby fazę do wentylatora?
  • #6 19051271
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5290
    Pomógł: 504
    Ocena: 2842
    Mercel2 napisał:
    Dzięki Ktoś_tam za odpowiedź, jest to blok z wielkiej płyty oni wtedy tam nie robili puszek tylko są połączenia od gniazdka do gniazdka, więc przerobić ten włącznik będzie problem. Nie ma jakiegoś przekaźnika, który po zamknięciu obwodu przekazywałby fazę do wentylatora?

    No to jak nigdzie nie ma ukrytych puszek to sprawa jest prosta, przynajmniej dla elektryka.
    Podtrzymuję to co napisałem, instalację należy doprowadzić do porządku a nie pudrować syf.
    Ja myślisz, czemu się przerywa fazę?
  • Pomocny post
    #7 19051312
    potencjometr
    Poziom 20  
    Posty: 260
    Pomógł: 39
    Ocena: 62
    Nawet jeśli nie ma pojedynczych puszek rozgałęźnych, to jest zapewne tzw. CPR z Oświęcimskich Zakładów Przemysłu Terenowego, czyli jedna duża puszka, powiedzmy, że prostokątna, z czterema listwami zaciskowymi w środku czyli wszystkie "zera", "fazy" dla oświetlenia, "fazy" dla gniazd jeden obwód, "fazy" dla gniazd drugi obwód wystarczy odszukać i sprawdzić połączenia, jeśli tu będzie wszystko dobrze, to znaczy, że gdzieś była jakaś naprawa/przeróbka, niezbyt trudne do znalezienia. Co do przekaźników, to jest całe mnóstwo, nawet w wersji mini/midi, jednak lepiej doprowadzić do porządku instalację pierwotną.
  • Pomocny post
    #8 19051338
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5290
    Pomógł: 504
    Ocena: 2842
    Od siebie jeszcze dodam, że to nie wstyd nie znać się na elektryce i wezwać elektryka.
    Kiedy instalacja miała robiony przegląd, nie mówię o tym ze spółdzielni co badają tylko gniazda w kuchni i łazience ale o takim prawdziwym. Jeśli nigdy to proponuję taki zlecić z usunięciem usterek. Dlaczego wspominam o tym przeglądzie? Bo znając życie to dopuki działa albo da się to jakoś lepiej lub gorzej naprawić to prawdopodobnie ta instalacja nie widziała elektryka od 50 lat.
    A wentylator to pewnie do łazienki? W puszce pod wyłącznikiem to pewnie się nie zmieści. Jeśli nie w puszce to gdzie taka fuszerka by była? W wilgotnej łazience?
  • #9 19051441
    Mercel2
    Poziom 4  
    Posty: 6
    Ocena: 3
    Tak, jest CPR ale jest na niej położona gładź :D , więc podejrzewam, że jak zacznę się do niej dobierać to odleci mi gładź na połowie ściany. Poszukam elektryka, dzięki Ktoś_tam i potencjometr za pomoc :ok:
  • #10 19053301
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17126
    Pomógł: 1170
    Ocena: 6583
    .
    Mercel2 napisał:
    jest na niej położona gładź
    Niestety ale instalacją należy zająć się przed kładzeniem gładzi.
    Mercel2 napisał:
    Poszukam elektryka
    Słuszna decyzja.

    18 Lis 2020 22:09:21 :: Mercel2
    Prośba o odblokowanie tematu: "Znaleziono inne rozwiązanie"

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem wentylatora w toalecie, który wymaga podłączenia do fazy z oświetlenia, jednak wyłącznik światła został podłączony na zerze. Uczestnicy dyskusji sugerują, że jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest przerobienie instalacji, aby wyłącznik rozłączał fazę. Wskazano na możliwość istnienia dużej puszki rozgałęźnej (CPR), która może zawierać odpowiednie połączenia. Użytkownik rozważa również użycie przekaźnika, ale zaleca się, aby skonsultować się z elektrykiem, zwłaszcza w kontekście przestarzałej instalacji, która nie była przeglądana od lat.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA