Dobór wyłączników silnikowych Siemens 3RV2011-1HA10 czy Eaton PKZM0-10 do silnika 3kW

Pattiit79 12 Gru 2020 22:08 2121 6
REKLAMA
  • #1 19109651
    Pattiit79
    Poziom 5  
    Posty: 5
    Witam zgromadzonych ,

    proszę o poradę, który z tych wyłączników silnikowych będzie odpowiedniejszy dla silnika trójfazowego:

    400V
    3kW
    6,2A
    2850 obr.

    Siemens 3RV2011-1HA10
    Eaton PKZM0-10

    Kabel zasilający obwód to YKY 5x4mm² zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym C 13A.
    Zależy mi w tym aparacie na "czułości na zanik fazy" i obudowie wyłącznikowej do niego.
    Może jakieś inne propozycje z rynku ???

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 19109923
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7048
    Pomógł: 770
    Ocena: 999
    Przekaźnik kolejności, zaniku i asymetrii faz 2P 400V RNPP-311.1 - bardzo ważne ma regulowany próg czułości asymetrii. do niego musisz dołożyć stycznik i małego s-a max B6A na obwodzie sterującym.
    Ten silnikowy Eaton wydaje się ok prąd min 6,3A do 10A. Stosowałem mniejszy do silnika 2,2kW -ok.
    Pozdr. J.
  • REKLAMA
  • #3 19109974
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Posty: 1534
    Pomógł: 177
    Ocena: 321
    Oba są dobre.

    Zasadnicze pytanie to: co chcesz osiągnąć?

    Z zabezpieczeniami prądowymi jest o tyle problem, że silnik może pracować w różnych warunkach: na podwórku - więc na słoneczku może się przegrzewać, w pomieszczeniach zwłaszcza warsztatowych czy produkcyjnych może zostać przykryty czymś (grubą warstwą pyłu czy wiórów itp) co znów może spowodować przegrzewanie się - i żadne zabezpieczenie nie zadziała.
    Jeżeli masz problem z fazami , to tu poczytaj : https://www.fif.com.pl/pl/39-przekazniki-kontroli-faz
    Albo coś takiego: https://www.fif.com.pl/pl/46-mikroprocesorowe-przekazniki-silnikowe
  • #4 19110061
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4845
    Pomógł: 676
    Ocena: 1922
    Podstawą do zabezpieczania silnika jest wyłącznik silnikowy. Wszystkie te CKF-y, CZF-y są fajne i często wskazane ale maja jedną wadę, kontrolują zasilanie tylko do tego czujnika, ewentualnie jeszcze styki stycznika, jednak usterki miedzy stycznikiem a uzwojeniem silnika, czy tez jego przeciążenia nie wykryją.
    Andrzej42 napisał:
    Z zabezpieczeniami prądowymi jest o tyle problem, że silnik może pracować w różnych warunkach: na podwórku - więc na słoneczku może się przegrzewać, w pomieszczeniach zwłaszcza warsztatowych czy produkcyjnych może zostać przykryty czymś (grubą warstwą pyłu czy wiórów itp) co znów może spowodować przegrzewanie się - i żadne zabezpieczenie nie zadziała.

    Nie bardzo widzę tu wady wyłączników silnikowych, uważam że to akurat nie ma nic do rzeczy. Wyłącznik silnikowy ma wyłączyć przy przekroczeniu prądu, wiec jego temperatura tak na prawdę nie ma nic do tego.
  • REKLAMA
  • #5 19110079
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Posty: 1534
    Pomógł: 177
    Ocena: 321
    krzysiek7 napisał:
    Podstawą do zabezpieczania silnika jest wyłącznik silnikowy.

    Jego zaleta to że jest relatywnie tani.

    Pattiit79 napisał:
    "czułości na zanik fazy"

    Autor o tym wspomniał...
    krzysiek7 napisał:
    wiec jego temperatura
    - wyłącznika czy silnika? Bo to ważne. Patrząc na dane katalogowe wyłączników silnikowych, podwyższona temperatura zewnętrzna spowoduje zadziałanie zabezpieczenia przy niższym prądzie.
    I żaden wyłącznik silnikowy nie ma zielonego pojęcia o temperaturze uzwojeń silnika - a to jest, jakby, najważniejsze.

    W PDF-ie Siemensa jest mowa o kompensacji temperatury otoczenia od -20 do +60
    Słabo znam angielski, ale pamiętam, wcześniejsze wyłącznik miały zależność temperatury otoczenia i prądu wyłączenia
  • REKLAMA
  • #6 19110270
    Pattiit79
    Poziom 5  
    Posty: 5
    Ogólnie Panowie sprawa wygląda tak. Cała sytuacja "rozgrywa się" u teścia , silnik przy jakimś śrutowniku przewijany chyba z trzeci raz. Myślałem o zabezpieczeniu silnikowym + stycznik + czujniku zaniku i asymetrii faz, wszystko w obudowie przyciski start , stop. Niestety podejście do tematu głównego zainteresowanego to " ojo joj drogo, drogo, drogo" , "a może znajdziesz coś wszystko w jednym i to dużo taniej" , także ma być dobrze , jak najtaniej, najlepiej jakby mu dopłacić. Stąd te pytanie o zabezpieczenie silnikowe z czułością na zanik faz.
  • #7 19110368
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4845
    Pomógł: 676
    Ocena: 1922
    Do takiego zastosowania wyłącznik silnikowy w zupełności wystarczy, Ważne aby obudowa chroniła go przed pyłem.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje porady dotyczącej wyboru wyłącznika silnikowego dla silnika trójfazowego 3kW, 400V, 6,2A, z naciskiem na czułość na zanik fazy oraz odpowiednią obudowę. W dyskusji porównano dwa modele: Siemens 3RV2011-1HA10 i Eaton PKZM0-10. Uczestnicy podkreślają, że oba wyłączniki są odpowiednie, ale istotne jest, aby wyłącznik był dostosowany do warunków pracy silnika, które mogą wpływać na jego przegrzewanie. Zasugerowano również zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, takich jak przekaźnik zaniku fazy oraz stycznik. Użytkownik zwraca uwagę na ograniczenia budżetowe i potrzebę znalezienia tańszego rozwiązania.