logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Regulacja rotametrów w systemie podłogówki - krok po kroku. Zawór 4D, pompa na 2 biegu

jutass 14 Gru 2020 19:13 1140 8
REKLAMA
  • #1 19114202
    jutass
    Poziom 11  
    Posty: 29
    Ocena: 1
    Zaczynamy. Na dole mam 8 sekcji na górze 6. Zawór 4d na wyjściu z pieca. Temp zadana na podłogi 38stopni. Pompa pracuje na 2 biegu. Na piecu 60. Oczywiście do podłogówki nie dostałem żadnego schematu jaka pętla ile ma itp. jak jest odkręcony sam dół, to widać ruchy na rotametrach, po odkręceniu górnej belki idą do góry i na żadnych nic nie można wyregulować. Podobnie jest jak ustawię jedna pętlę i odkręcam drugą to pierwsza idzie trochę wyżej i już przepływ jest mniejszy. Jak to ustawić krok po kroku, na jakim biegu powinna chodzić papką przy ustawieniu rotametrów, ustawiać każda pętlę po kolei czy odkręcić wszystkie i dopiero ustawiać? Podczas regulacji przepływów powrót powinien być otwarte na maksa ? Temp w domu max 19 stopni. Powierzchnia grzewcza to 130m dwie pętle to grzejniki łazienkowe. Bardzo proszę poradzić jak to wyregulować i ustawić. Wspomnę że odpowietrzone wszystkie podłogi.
    Załączniki:
    • Regulacja rotametrów w systemie podłogówki - krok po kroku. Zawór 4D, pompa na 2 biegu 16079695345794188720861069564872.jpg (4.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regulacja rotametrów w systemie podłogówki - krok po kroku. Zawór 4D, pompa na 2 biegu 16079694762941896047460546568688.jpg (3.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regulacja rotametrów w systemie podłogówki - krok po kroku. Zawór 4D, pompa na 2 biegu 16079694489563372451521321765946.jpg (771.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regulacja rotametrów w systemie podłogówki - krok po kroku. Zawór 4D, pompa na 2 biegu 16079693447936782082118140661373.jpg (887.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 19114292
    jutass
    Poziom 11  
    Posty: 29
    Ocena: 1
    Instalacja działa od 5 lat, była przerabiana bo pierwszy instalator spartolił i na podłogi szło 55 stopni i nie było ochrony powrotu. Rotametry nie ruszały się w ogóle, więc były wyjęte do sprawdzenia w 4 z nich okazało się że uszczelki szlak trafił i były regulowane bo po odkręceniu listwy na piętrze temp były za niskie pomimo odkręcenia powrotów
    Załączniki:
    • Regulacja rotametrów w systemie podłogówki - krok po kroku. Zawór 4D, pompa na 2 biegu IMG_20201213_205930.jpg (382.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 19115434
    jutass
    Poziom 11  
    Posty: 29
    Ocena: 1
    Wcześniej nie było żadnego zaworu, ani 4d, 3d nic, szło bezpośrednio na podłogi z pieca. Zmiany które robił drugi fachowiec to : instalacja zaworu 4d, sterownika do niego, modemu, zaworów kulkowych przy listwach(bo też nie było) i parę przeróbek. Przepływ jest regulowany na belce, zasilanie rotametry, powrót plastikowe Grzybki 😉
  • REKLAMA
  • #6 19115905
    Sstalone
    Poziom 31  
    Posty: 2176
    Pomógł: 72
    Ocena: 396
    Ok. Teraz już rozumiem. Czyli masz rozdzielony przepływ kotła, czego wcześniej nie było. Musisz więc ustawić proporcjonalnie przepływ na poszczególne pomieszczenia. Jeżeli było tak, że na dole miałeś temperaturę ok i na górze miałeś za zimno, to należało zwiększyć tam przepływ, a jednocześnie o jakiś procent podnieś temperaturę na kotle. A następnie jeżeli w któryś pomieszczeniach byłoby za ciepło, to należałoby tam przykręcać przepływ na belce. W momencie jak będziesz miał ustalone właściwe proporcje przepływów na pomieszczenia, to temperaturę w domu możesz też regulować zaworem 4d czyli proporcją przepływu trafiającą na instalację CO.
  • REKLAMA
  • #7 19116208
    jutass
    Poziom 11  
    Posty: 29
    Ocena: 1
    Dziękuję za pomoc, teraz odnośnie regulacji, to na powrocie odkręcić na maksa i regulować rotametrem ? Każda po kolei robić rozumię? Na jakim biegu pompa ma chodzić 1,2 czy 3 ? Zauważyłem dużą różnicę w ruchach rotametrów jak jest na każdym z biegów.
  • #8 19118636
    Sstalone
    Poziom 31  
    Posty: 2176
    Pomógł: 72
    Ocena: 396
    Musisz zrozumieć zasadę. Ilość ciepła = ilość przetłoczonej wody * (temperatura wody - temperatura pomieszczenia). Więc tą samą ilość ciepła możesz dostarczyć przy różnych przepływach, czytaj biegach pompy. Ponieważ wcześniej pompa pracowała na drugim biegu, ja bym zaczął od 2 biegu pompy. Jak byś przy tym biegu pompy musiał ustawić za wysoką temperaturę na podłogówkę, wtedy zamiast tego trzeba by zwiększyć przepływ, co oznacza większy bieg pompy (3). Pamiętaj też że to zawór czterodrogowy ustala ile z tego co pompuje pompa, idzie na instalację a ile wraca powrotem do kotła. Ustawienia zaworu 4d też wpływa na przepływ w instalacji CO.

    Jak masz przykręcony grzybek, to jak go zakręcisz to skąd będziesz wiedział jak go ponownie odkręcić? Wystarczy jak będziesz przepływ sterował jednym zaworem czyli rotametrem.

    Chciałeś żeby było lepiej, to teraz masz więcej zaworów do ustawiania... :D
  • #9 19118982
    jutass
    Poziom 11  
    Posty: 29
    Ocena: 1
    Dlatego właśnie pytam jak sobie z tym poradzić żeby to miało sens i funkcjonowało poprawnie 😉. Rozumie, że najlepiej dać pompę na 3 bieg, odkręcić wszystkie powroty na max i regulować każde pomieszczenie rotametrami ? Proszę pomóż 😃 Przypomniało mi się też że wcześniej przed zmianami hydraulika, jedna pompa pompowała na górę oraz bojler, druga na dół, gość przerobił że jedna pompa jest na sam boiler druga na same podłogi górę i dół.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik opisuje problem z regulacją rotametrów w systemie ogrzewania podłogowego, który działa od 5 lat, ale został przerobiony przez nowego instalatora. Zainstalowano zawór 4D oraz nowe elementy, co wpłynęło na przepływ wody. Użytkownik zauważa, że rotametry nie reagują na regulacje, a temperatura w domu jest zbyt niska. W dyskusji podano, że należy ustawić przepływ proporcjonalnie do pomieszczeń, zaczynając od drugiego biegu pompy, a następnie regulować rotametry dla każdego pomieszczenia. Zwrócono uwagę na znaczenie otwarcia powrotów na maksymalnie oraz na wpływ zaworu 4D na ogólny przepływ w instalacji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA