logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Rozbudowa instalacji PV - układ paneli i wydajność inwertera Sofar 4KW

marcin101010 26 Lut 2021 12:24 1173 17
REKLAMA
  • #1 19283309
    marcin101010
    Poziom 13  
    Posty: 170
    Ocena: 4
    Witam.

    nosze się z zamiarem rozbudowy swojej instalacji PV, ponieważ średnio inwerter pracuje na 50% swojej możliwości

    Moja propozycja

    String 1
    wschód
    X-X-X-X-X-X = Inwerter
    String 2
    Zachód
    X-X-X-X-X-X = Inwerter
    Dodatkowo równolegle południe
    X-X-X-X = Inwerter

    Aktualnie posiadam
    - orientacja wschód - zachód po dwa 2KW (12x330W) 32V 9A
    - Inwerter 4KW Sofar jedno fazowy bez optymalizatorów 2 stringi
  • REKLAMA
  • #2 19283345
    toolpusher
    Poziom 23  
    Posty: 799
    Pomógł: 35
    Ocena: 211
    Coś masz skopane bo uzyski z takiej instalacji są niższe może o kilka procent od idealnej ale a nie 50%.
    Wydaje mi się, że każda zmiana w twojej instalacji wymagała by przejścia na 3 fazy.
  • #3 19283771
    Skandahl
    Poziom 14  
    Posty: 54
    Pomógł: 9
    Ocena: 23
    A może najpierw przyjrzeć się ustawieniom inwertera, napięciom w sieci?

    Z jakiego okresu są takie uzyski? Może jakieś wykresy? Dużo zmiennych wpływających na produkcję.

    Zanim zaczniesz coś rozbudowywać lepiej to przeanalizować, bo faktycznie aby rozbudowa miała sens to albo kolejny falownik 1 fazowy albo zmiana na 3 fazowy (o ile taką instalację masz w domu)
  • #4 19284044
    AT PRO
    Poziom 25  
    Posty: 645
    Pomógł: 63
    Ocena: 191
    marcin101010 napisał:
    Witam.


    Aktualnie posiadam
    - orientacja wschód - zachód po dwa 2KW (12x330W) 32V 9A
    - Inwerter 4KW Sofar jedno fazowy bez optymalizatorów 2 stringi


    Za mało paneli na string, w tym jest problem. Układ jest dobry jakby był na południe i działał na jednym strigu. Przy dwóch stringach musisz dołożyć paneli na każdą stronę.
    Zamontowałeś za mocne panele (330W). Trzeba było założyć 2x8 sztuk po 280W i działało by zdecydowanie lepiej.
  • REKLAMA
  • #5 19284802
    marcin101010
    Poziom 13  
    Posty: 170
    Ocena: 4
    To są wykresy z najlepszego dnia
    Instalacje mam od 01.08.2020
    Inwerter wstaje od 180V
    Załączniki:
    • Rozbudowa instalacji PV - układ paneli i wydajność inwertera Sofar 4KW BD1BAC34-06DD-4F19-8AE4-DC5442E991D5.jpeg (303.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozbudowa instalacji PV - układ paneli i wydajność inwertera Sofar 4KW 33FC3C16-E504-42F5-889B-840A204A99E0.jpeg (97.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozbudowa instalacji PV - układ paneli i wydajność inwertera Sofar 4KW 6BA21DD4-A16C-411D-B615-E4EB10F941A0.jpeg (111.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozbudowa instalacji PV - układ paneli i wydajność inwertera Sofar 4KW DA3EEDB4-20BB-4D30-B5E8-48652220990F.jpeg (106.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozbudowa instalacji PV - układ paneli i wydajność inwertera Sofar 4KW 6F678FDE-CABD-4641-8AA4-43A7D49C1867.jpeg (110.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozbudowa instalacji PV - układ paneli i wydajność inwertera Sofar 4KW E52A2DF1-5674-431E-8B50-26E69CAFC936.jpeg (132.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 19285275
    madart
    Poziom 26  
    Posty: 892
    Pomógł: 79
    Ocena: 65
    Limit mocy generatora na 1 fazie to 3.68kW. Jak udało się przepchnąć schemat i zaświadczenie do operatora mając zamontowane 4kw?

    Można łączyć równolegle południe z zachodem, warunek to ta sama ilość paneli oraz nie przekraczanie prądu wejściowego falownika. I brak zacienien ktore powodowały by różnice napięć na stringu. Ja wogóle myslalem nad łączeniem takich stringów przez diody żeby mieć spokój umysłu.
  • #7 19285332
    marcin101010
    Poziom 13  
    Posty: 170
    Ocena: 4
    Musiałbym zdemontować dwa panele z zachodu bo maksymalnie mogę zamontować 4 szt na południe

    Jak by pracowały 4 panele zachód rownolegle z 4 panelami na południe

    Dodano po 42 [minuty]:

    To może taki układ
    String 1
    X-X-X-X-X-X-X-X wschód
    String 2
    X-X-X-X Zachód
    Rownolegle
    X-X-X-X Południe
  • REKLAMA
  • #8 19285517
    toolpusher
    Poziom 23  
    Posty: 799
    Pomógł: 35
    Ocena: 211
    I to na tym jednofazowym falowniku?
  • REKLAMA
  • #9 19285519
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 869
    marcin101010 napisał:
    Musiałbym zdemontować dwa panele z zachodu bo maksymalnie mogę zamontować 4 szt na południe

    Jak by pracowały 4 panele zachód rownolegle z 4 panelami na południe

    Dodano po 42 [minuty]:

    To może taki układ
    String 1
    X-X-X-X-X-X-X-X wschód
    String 2
    X-X-X-X Zachód
    Rownolegle
    X-X-X-X Południe

    Z 4 to będzie za małe napięcie i nie popracuje poprawnie dla 1-fazowego to 6 - 7 potrzeba
    łącząc równolegle poł. i zach. to wspólny prąd przekroczy możliwości falownika

    Patrząc na wykresy z 12.08 to nawet wsch -zach równolegle za bardzo nie da rady bo prąd z godz. 12 z dla obu stringów będzie największy i wygląda że większy od wejściowego falownika
  • #10 19285805
    marcin101010
    Poziom 13  
    Posty: 170
    Ocena: 4
    Maksymalny prąd wejściowy DC to 13.2 A na każdym stringu
    Zakładając 8 szt zamiast 6 na wschodzie w szczycie słońca będzie Maks 13A

    Zastanawiam się jak moc może być generowana
    Na drugim stringu gdzie będzie zachód- południe po 4 szt rownolegle
  • #11 19285873
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 869
    Jakie 13,2 podejrzewam że masz 4ktl-g2 a tam max prąd jest 11A,

    cyt. "Zakładając 8 szt zamiast 6 na wschodzie w szczycie słońca będzie Maks 13A" dlaczego tu 13A? podałeś że moduły masz 32V i 9A co też nie pasuje bo wychodzi 288W a nie 330

    cyt. "Zastanawiam się jak moc może być generowana
    Na drugim stringu gdzie będzie zachód- południe po 4 szt równolegle" z 4 modułów czy też połączonych równolegle 2x4 to napięcia będziesz miał ok. 130V co jest stanowczo za mało dla poprawnej pracy
  • #12 19286011
    marcin101010
    Poziom 13  
    Posty: 170
    Ocena: 4
    Oczywiście masz racje prąd nie przekroczy około 10A
    Bo to połączenie szeregowe przy 8 szt napięcie będzie około 260v
  • #13 19289841
    marcin101010
    Poziom 13  
    Posty: 170
    Ocena: 4
    Na rynku są dostępne większe panele np 450W
    O napięciu 50V łącząc je szeregowo dały by 200V
    Tyle samo ci podłączony już zestaw zachodni
  • #14 19291391
    marcin101010
    Poziom 13  
    Posty: 170
    Ocena: 4
    Mam jeszcze jedną propozycje
    Analizując wykres, maksymalna wartość moc z bieżącego ukłądu wschód zachód nie przekraca 2,2KW więc może taki układ


    String 1
    X-X-X-X-X-X wschód (6x330W 200V)
    Równolegle
    X-X-X-X-X-X Zachód (6x330W 200V)
    String 2
    X-X-X-X południe (4x500W 200V)
    Załączniki:
    • Rozbudowa instalacji PV - układ paneli i wydajność inwertera Sofar 4KW wykres.jpeg (303.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 19291584
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 869
    Podobne rozważania były w poście 9

    Z 4 szt to będzie za niskie napięcie do poprawnej pracy (String 2 X-X-X-X południe (4x500W 200V) chyba że planujesz jakieś moduły gdzie Umpp wyniesie powyżej 50V

    Z połączonych równolegle stringów (String 1 X-X-X-X-X-X wschód (6x330W 200V) Równolegle X-X-X-X-X-X Zachód (6x330W 200V)
    całkowity prąd (z obu stringów) w godz 8:30 - 13:30 przekroczy możliwości wejścia falownika, w zał wykres z podobnej instalacji z Rozbudowa instalacji PV - układ paneli i wydajność inwertera Sofar 4KW lipca, w czasie nagłych przebłysków słońca w wiosenne m-ce to te prądy bywają sporo wyższe

    I tu nie chodzi o moce które falownik ew. ograniczy, przeanalizuj wykresy które masz skupiając się na napięciach i prądzie
  • #16 19291610
    AT PRO
    Poziom 25  
    Posty: 645
    Pomógł: 63
    Ocena: 191
    marcin101010 napisał:
    Na rynku są dostępne większe panele np 450W
    O napięciu 50V łącząc je szeregowo dały by 200V
    Tyle samo ci podłączony już zestaw zachodni


    I tyle samo pożytku by z tego było co z tych zamontowanych.

    marcin101010 napisał:
    String 1
    X-X-X-X-X-X wschód (6x330W 200V)
    Równolegle
    X-X-X-X-X-X Zachód (6x330W 200V)


    Równolegle kiepsko. Będzie działać szeregowo pod warunkiem, że panele będą pod kątem nie większym niż 15 stopni od poziomu.

    marcin101010 napisał:
    String 2
    X-X-X-X południe (4x500W 200V)


    Kolega ciągle dąży w stronę mocy a tu jest ważne napięcie a nie moc, żeby to poprawnie działało, polecam przeczytać dokładnie mój post #4 z początku watku.
    Na gruncie nie ma kolega miejsca,żeby zrobić string na południe?
  • #17 19291686
    marcin101010
    Poziom 13  
    Posty: 170
    Ocena: 4
    Intencją jest lepsze wykorzystanie istniejącego falownika

    Może zdążyć się tak ze falownik otrzyma większy prąd niż może obsłużyć ale Potrwa to Maks 0,5h pozostały czas generator będzie produkował znacznie więcej energi
    W szczycie (tj 0,5h )6,5 A x2 =13A mógłby to obsłużyć jeden string

    Drugi string zostaje nie wykorzystany, mam miejsce na gruncie na 5 x 330 ale wolałbym zrobić instalacje na dachu
  • #18 19769295
    marcin101010
    Poziom 13  
    Posty: 170
    Ocena: 4
    Ostatecznie zamontowałem 4 panele po dwa na wschód i na zachód miesiące czerwiec lipiec sierpień 2021 wzrost wydajności o 30%

    Po analizie danych mam jeszcze trochę rezerwy, niewykorzystanej mocy na falowniki

    Czy można podłączyć do 8 paneli szeregowych (zachód)np dwa panele rownolegle zamontowane na południe

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik planuje rozbudowę instalacji fotowoltaicznej (PV) z inwerterem Sofar 4kW, który obecnie pracuje na 50% swojej wydajności. Proponuje różne układy paneli, w tym orientację wschodnią, zachodnią i południową. W dyskusji poruszono kwestie związane z optymalizacją ustawień inwertera, doborem paneli oraz ich połączeniami. Uczestnicy sugerują, że zmiana na inwerter trójfazowy może być konieczna, a także zwracają uwagę na odpowiednią ilość paneli w stringach, aby uniknąć przekroczenia maksymalnego prądu wejściowego inwertera. Wskazano również na możliwość użycia paneli o większej mocy, co może poprawić wydajność systemu.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA