Regulator Salus 091FLRFv2 - jak podłączyć do pieca Junkers CERASTAR SMART?

Junkers999 19 Mar 2021 19:58 7761 6
REKLAMA
  • #1 19328902
    Junkers999
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 1
    Posiadam Piec gazowy junkers CERASTARSMART ZWR 24-KE 23 i chciałbym podłączyć do niego regulator pokojowy SALUS 091FLRFv2.
    Nie jestem pewien w które miejsce go podłączyć, żeby nie spalić.
    Mógłby ktoś pomóc?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 19329695
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1846
    Pomógł: 360
    Ocena: 1447
    W miejsce mostka Ls-LR uwaga napięcie 230V.
  • REKLAMA
  • #3 19330575
    BUCKS
    Poziom 39  
    Posty: 3820
    Pomógł: 536
    Ocena: 1085
    serwisszulborski.pl napisał:
    uwaga napięcie 230V

    to jest bardzo ważna uwaga.
    @Junkers999 wszelkie podłączenia rób przy wyłączonym kotle, dla pewności wyciągnij wtyczkę zasilającą z gniazdka 230V.
    to samo w zasadzie tyczy się zasilania Salusa.

    Pamiętaj, że Salus wymaga zasilania 230V do działania, więc fazę podłączasz pod złącze L, a zero do złącza N w odbiorniku Salusa, a odpowiednie styki po mostku w kotle podłączasz do styków NO-COM (nie ma tutaj znaczenia polaryzacja) odbiornika Salus.
    Jako połączenie kocioł-Salus użyj przewodu z podwójną izolacją przewidzianą do zasilania 230V, a nie przykładowo nadmiarowego przewodu głośnikowego, bo kiedyś był taki użytkownik, który stwierdził, że użyje kabla głośnikowego, bo mu został, a przecież jest tam miedź.
    Jeśli nie czujesz się na siłach i jest to dla Ciebie czarna magia to lepiej wezwij fachowca i sam nie kombinuj.
  • #4 19330867
    Junkers999
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 1
    Wiem wiem to sa akurat podstawy ogolnie pojecie o elektryce i elektronice mam tylko tutaj nie wiedzialem w ktore piny podlaczyc sterownik bo wedlug instrukcji cos mi nie pasowalo bo slabo opisana jesli chodzi o podlaczanie regulatorow ale dzieki za odpowiedz :-)

    Dodano po 1 [minuty]:

    A jesli chodzi onpodlaczanie na kablu głosnikowym to życzę powodzenia temu co wpadł na taki pomysl
  • REKLAMA
  • #5 19331514
    BUCKS
    Poziom 39  
    Posty: 3820
    Pomógł: 536
    Ocena: 1085
    Junkers999 napisał:
    Wiem wiem to sa akurat podstawy ogolnie pojecie o elektryce i elektronice

    OK, masz świeże konto to wolałem napisać, bo czasem trafia się ktoś oderwany od rzeczywistości albo totalny laik dla którego podstawy mogą być wiedzą tajemną. Może błędnie założyłem, że możesz być taką osobą :)

    Co do kabla głośnikowego to było to kilka lat temu, nie pamiętam dokładnie czasu ani loginu ale samo rozwiązanie problemu utkwiło mi w pamięci.
    Dla niektórych cena czyni cuda i kupowanie przewodu po 1-1,5zł/m jest zbędnym wydatkiem, choć ludzie takiego pokroju nie biorą pod uwagę, że tu zaoszczędzą np. 30-45zł na samym przewodzie ale potem może to mieć swoje konsekwencje.
  • REKLAMA
  • #6 20240051
    Lukasszz
    Poziom 12  
    Posty: 72
    Pomógł: 4
    Ocena: 4
    Przepraszam że odkopuje temat z przed roku, ale właśnie zakupiłem ten sam piec "ZWR 24-KE 23".
    I czytając powyższe bardzo jestem ciekawy jak udało się podłączyć powyższy sterownik do tego pieca.
    Bo piec posiada magistrale "BUS" Rys4, złącze 25 do podłączania regulatorów. A powyższy sterownik z nią nie współpracuje.
    https://www.bosch-thermotechnology.com/ocsmedia/optimized/full/o379088v52_6720886001.pdf

    Jedyna opcja to podłączenie do złącza "6" Listwa zaciskowa ogranicznika zewnętrznego TB1.
    Ale rozwarcie tego połączenia powoduje że piec całkowicie się wyłącza i nie można korzystać z ciepłej wody użytkowej.

    W samej instrukcji od pieca jest informacja aby korzystać tylko z regulatorów junkers (strona 21).
    Tutaj mam pytanie czy bardziej doświadczeni użytkownicy forum znają może jakieś bezprzewodowe regulatory które mogą współpracować z tym piecem? Bo w ofercie bosha/junkersa nie widzę tańszych niż 1kzł.
  • #7 20273059
    pcwroc
    Poziom 10  
    Posty: 9
    Ocena: 2
    Tu masz odpowiedz, właśnie walczę z tematem i to jest chyba rozwiązanie, mam w tym kotle podłączony TR200, ale do szyny 5 czyli regulatora temperatur. Zworka na 8,9 pozostaje, a trzeba się wpiąć do 3 czyli Listwa zaciskowa 230 V AC
    Było ostrzeżenie, że przewody mają takie jak do 230V i o ile dobrze doczytałem nie ma znaczenie gdzie je podepniesz.
    "Kostka zielona 230VAC na zasilaniu zwora Ls-LR tu podłączysz Auratona Eurostera Salusa i inne cuda dostępne na rynku."
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3405777.html#19996149

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik posiada piec gazowy Junkers CERASTAR SMART ZWR 24-KE 23 i chce podłączyć regulator pokojowy Salus 091FLRFv2. W odpowiedziach podano, że podłączenie należy wykonać przy wyłączonym kotle, a zasilanie Salusa wymaga 230V, gdzie faza podłączana jest do złącza L, a zero do N. Odpowiednie styki w kotle powinny być podłączone do styków NO-COM. Użytkownicy ostrzegają przed używaniem niewłaściwych przewodów, takich jak kable głośnikowe. Pojawiły się również pytania o kompatybilność regulatora z magistralą BUS pieca oraz o inne bezprzewodowe regulatory, które mogłyby współpracować z tym modelem pieca.