logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Inwerter 5kW, rozbudowa do 10kW - jaki przekrój kabla YKY: 6mm czy 10mm?

Michal_212 12 Kwi 2021 15:58 3207 7
  • #1 19375218
    Michal_212
    Poziom 3  
    Posty: 128
    Ocena: 13
    Dzień dobry.

    Koncepcja jest taka aby inwerter od paneli PV podłączyć do instalacji elektrycznej domu, kablem ziemnym YKY 5x6mm. Moc inwertera to 5kW. W przyszłości wchodzi w grę rozbudowa do ok 10kW. Czy kabel o przekroju 6mm będzie wystarczający czy lepiej dać 10mm?
  • #3 19375612
    Michal_212
    Poziom 3  
    Posty: 128
    Ocena: 13
    Z tego co wychodzi z tych danych to przy kablu 5x6mm obciążalność długotrwała może wynosić nawet 56A pod warunkiem, że kabel jest obciążony symetrycznie i jest prowadzony w ziemi. U mnie byłby prowadzony i w ziemi i częściowo (ok 6m) w budynku w korytku. Ciężko mi stwierdzić też jak u mnie będzie z tą obciążalnością symetryczną. Dlatego zastanawiam się czy nie dać może 5x10mm? Będzie drożej, ale może pewniej? Oczywiście żyły miedziane.
  • #4 19375666
    Merio186
    Poziom 17  
    Posty: 180
    Pomógł: 28
    Ocena: 58
    Michal_212 napisał:
    Z tego co wychodzi z tych danych to przy kablu 5x6mm obciążalność długotrwała może wynosić nawet 56A pod warunkiem, że kabel jest obciążony symetrycznie i jest prowadzony w ziemi. U mnie byłby prowadzony i w ziemi i częściowo (ok 6m) w budynku w korytku. Ciężko mi stwierdzić też jak u mnie będzie z tą obciążalnością symetryczną. Dlatego zastanawiam się czy nie dać może 5x10mm? Będzie drożej, ale może pewniej? Oczywiście żyły miedziane.
    Instalacja PV zakładając, że będzie to falownik trójfazowy będzie obciążać symetrycznie. Jaką masz odległość (całkowita długość kabla) od rozdzielnicy do miejsca falownika? Skoro ok. 6m trasa biegnie w domu to musisz przyjąć do obliczeń warunki domowe bo one są gorsze niż w ziemi.
  • #5 19375707
    Michal_212
    Poziom 3  
    Posty: 128
    Ocena: 13
    W sumie jest 40m, 6m w budynku, ok 32m w ziemi i kolejne 2m też w budynku.
  • #6 19375741
    jozgo
    Poziom 42  
    Posty: 7248
    Pomógł: 1010
    Ocena: 1304
    Michal_212 napisał:
    Moc inwertera to 5kW. W przyszłości wchodzi w grę rozbudowa do ok 10kW.

    Przy tych docelowych 10 kW to prąd zaledwie ok. 15 A. Ten kabel 5 x 6 to masz ze sporym zapasem.
  • Pomocny post
    #7 19375742
    Merio186
    Poziom 17  
    Posty: 180
    Pomógł: 28
    Ocena: 58
    Michal_212 napisał:
    W sumie jest 40m, 6m w budynku, ok 32m w ziemi i kolejne 2m też w budynku.

    YKY 5x6mm dla 10kW i 40m jest ok.
  • #8 19375858
    Michal_212
    Poziom 3  
    Posty: 128
    Ocena: 13
    Ok, dziękuję za rady. W takim razie zdecyduję się na 5x6mm :)

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy doboru przekroju kabla YKY do podłączenia inwertera o mocy 5kW, z możliwością rozbudowy do 10kW. Użytkownik rozważa zastosowanie kabla 5x6mm, jednak pojawiają się wątpliwości co do jego wystarczalności, zwłaszcza przy długości 40m, z czego 6m w budynku. Uczestnicy forum wskazują, że kabel 5x6mm powinien być wystarczający, ponieważ przy obciążeniu 10kW prąd wynosi około 15A, co daje spory zapas. Zwracają uwagę na obciążalność kabli, która zależy od materiału, warunków prowadzenia oraz symetryczności obciążenia. Ostatecznie użytkownik decyduje się na kabel 5x6mm.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA