[Rozwiązano] Auraton 3003 i piec Vaillant - brak komunikacji po wymianie baterii w sterowniku

spioszek_85 18 Kwi 2021 22:21 1929 2
REKLAMA
  • #1 19388371
    spioszek_85
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 2
    Witam, przeszukałem wcześniej podobne tematy, ale nie znalazłem nic podobnego. Mam problem z regulatorem Auraton 3003 (piec gazowy Vaillant). Po demontażu przedniej częściej sterownika na potrzebę wymiany baterii i ponownym zainstalowaniu piec zaczął ciągle pracować i nagrzewać podłogówkę i grzejniki. Wygląda na to, że po włożeniu nie ma komunikacji pomiędzy piecem a sterownikiem. Kilkakrotnie próbowałem zamontować przednią część sterownika tak, żeby piny odpowiednio trafiły w swoje miejsce ale ciągle jest problem. W związku z tym pytanie, czy jest może jakaś opcja kalibracji bądź synchronizacji sterownika z piecem? W instrukcji zarówno pieca jak i sterownika nic takiego nie znalazłem.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 19388668
    janren
    Poziom 28  
    Posty: 835
    Pomógł: 136
    Ocena: 202
    Co pokazuje wyświetlacz? Jeśli piec grzeje to przekaźnik jest zatrzaśnięty w stanie ON. To jest przekaźnik bistabilny.
    Jeśli programator pokazuje wyłączenie grzania to przekaźnik się nie wyłączy. Elektronika podaje jeden krótki impuls dla załączenia i wyłączenia .
  • #3 19388848
    spioszek_85
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Ocena: 2
    Wielkie dzięki. Rzeczywiście po podniesieniu temperatury grzania, a następnie obniżeniu piec zareagował i wyłączył się. Nie pomyślałem, że to jest tylko jednostkowy sygnał włącz wyłącz a nie utrzymanie stanu na czujniku. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Temat do zamknięcia.