logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Piec Vaillant - zjawisko nagłego spadku ciśnienia, mimo nowego naczynia

bajsar1976 04 Sie 2021 21:49 1314 4
REKLAMA
  • #1 19549496
    bajsar1976
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Od długiego czasu mam duży problem z ciśnieniem wody. Jednego dnia nabije 1.7 spada po 1 dniu 1.5,po 2 1.3, następnie 1.2.i nagle następnego dnia piec wyłączony i pokazuje 0,1...awaria urządzenia grzewczego.. Naczynie wymienione na nowe. Dopuszczenie wody trwa sekundę może z pół szklanki i piec odpala pokazując 1.9...zawory na centralne pozamykane..
  • REKLAMA
  • #2 19549606
    BUCKS
    Poziom 39  
    Posty: 3820
    Pomógł: 536
    Ocena: 1084
    jeśli najpierw masz 0,1 bar, a potem w ciągu 1 sekundy masz 1,9 bar to być może manometr szwankuje i tu trzeba szukać przyczyny. W każdym bądź razie napełnienie kotła to z pewnością nie jest sekunda.
  • REKLAMA
  • #3 19550017
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Posty: 1061
    Pomógł: 155
    Ocena: 228
    Sprawdził bym drożność połączenia kotła z naczyniem przeponowym, bardzo często są tam małe średnice i trochę kamienia robi swoje.
  • REKLAMA
  • #4 19550585
    zales.vip
    Poziom 31  
    Posty: 1179
    Pomógł: 191
    Ocena: 586
    Sprawdz naczynie przeponowe.
  • #5 19550594
    bajsar1976
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Wymienione naczynie, 2 doba i narazie trzyma ciśnienie... Dziękuję