logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Zmiana bezpiecznika przedlicznikowego na B16 - co zrobić?

piotrsta 30 Paź 2005 10:03 15871 28
REKLAMA
  • #1 1939880
    piotrsta
    Poziom 22  
    Posty: 416
    Pomógł: 64
    Ocena: 24
    Witam

    Mam podpisaną umowę z energetyką na odbiór prądu z grupy G11, instalacja jednofazowa. Moc przyłączeniowa w/g warunków przyłączenia 5,5kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A(tak jest w umowie)
    Mam w mieszkaniu 3 bezpieczniki(esy) B16 gniazdka, B10 oświetlenie i B16 łazienka, przedlicznikowy był bezpiecznik zwykły wkręcany jeśli się nie mylę mówi się topikowy o wartości 25A czyli tak jak w umowie.

    Administracja przeprowadza remont budynku i w ramach tego pozmieniali bezpieczniki przedlicznikowe też na "esy" tylko że dali też B16 i często go wybija, jest on umieszczony w zamykanej skrzynce na wysokości blisko 4m więc dostęp do niego jest utrudniony i denerwujący.
    Czy mogli sami od siebie dokonać takiej zamiany? Jeżeli nie to do kogo mam to zgłosić do administracji czy do energetyki?
    Czekam na pomoc i z góry dziękuje
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 1939955
    Aleksander_01
    Poziom 43  
    Posty: 12672
    Pomógł: 1155
    Ocena: 3370
    Witam
    Skoro masz podpisaną umowę na dostawę energii el. z ZE to z jakiej racji ADM zmienia bezpieczniki. Prawdopodobnie elektryk nie miał B25 i założył B16.
    Jeżeli zgłosisz do ZE to chętnie przyjadą i wymienią, ale za taką usługę musisz zapłacić, bo co ZE obchodzi że ADM się szarogęsi.
    Zgłoś problem do swojego ADM i żądaj przywrócenia bezpiecznika o wartości B25. To samo jest z gazem, o wszystkich zmianach decyduje ZG a nie ADM.
    Pozdrawiam
  • #3 1940023
    piotrsta
    Poziom 22  
    Posty: 416
    Pomógł: 64
    Ocena: 24
    O.k. a jak administracja nie będzie chciała zmienić(podejrzewam że kupili większą ilość takich samych) to w ZE ale tylko na mój koszt? Czy jak go wywali to mogę zadźwonić do ZE i zgłosić brak prądu(skrzynka jest zamknięta na klucz) to zrobią to też na mój koszt? Bo przecież w niedzielę nikogo w administracji nie ma żeby to mógł otworzyć(ja otworzyłem swoim"prywatnym" kluczem)
    Zakładam że będą problemy bo znam kierowniczkę mojego ADM-u i nawet zmiana żarówki to u niej jest wielki problem, więc jak ona podpisała zgodę na zakup takich bezpieczników to już jest kropka.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 1940033
    elektrofil
    Poziom 18  
    Posty: 505
    Pomógł: 32
    Ocena: 46
    czesc, to nie sprawa ADMu, zgłoś to w ZE, bo jest to zabezpieczenie przedlicznikowe wiec nie bedziesz płacił za to bo to nalezy do ZE, twoja instalacja jest za licznikiem i jak byś chciał wymienic tam to tak, mogli by skasowac, a tak to jest po ich stronie.... wiec łaski nie robią....
  • Pomocny post
    #5 1940044
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #6 1940065
    piotrsta
    Poziom 22  
    Posty: 416
    Pomógł: 64
    Ocena: 24
    Dzięki za odpowiedzi ale teraz jest 2:1 że jest to sprawa ZE i nieodpłatnie powinno być zrobione. A czy jest na forum ktoś kto pracuje w ZE i potwierdzi to na 100%?
  • Pomocny post
    #7 1940164
    ZbM
    Poziom 13  
    Posty: 39
    Pomógł: 6
    Ocena: 9
    Gwarantuje Ci, że jeśli się zgłosisz do ZE to Ci odpowiedza, że zabezpieczenia przedlicznikowe są własnością odbiorcy lub jak kto woli w gesti ADM i odeślą Cie do ADM. Nawet nie będą chcieli przyjechać a jeśli przyjadą to obciążą Cie kosztami przyjazdu (zależy gdzie ale to około 150 zł wydatku). Moim zdaniem powinieneś napisać do ADM z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego zostały wsawione bezpieczniki 16 A jeśli do tej pory miałeś 25, powołaj się na umowę z ZE. Jeśli będą się tłumaczyć, że teraz jest za późno to zaproponuj, że wstawisz takie bezpieczniki na swój koszt. W ZE obciążą Ciebie tylko za ponowne oplombowanie.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #8 1940172
    lechm56
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3036
    Pomógł: 112
    Ocena: 367
    Myślę że ten problem dotyczy nie tylko ciebie.Na oporną administrację najlepiej działa Rada Osiedla i tam zgłoś ten problem.(lub Rada Mieszkańców)
  • Pomocny post
    #9 1940520
    fantasta
    Poziom 29  
    Posty: 1696
    Pomógł: 48
    Ocena: 100
    tak jak pisze elektrofil Prawa do instalacji sa podzielone na odbiorce czyli ciebie i twoja jest czesc za licznikiem i na ZE czyli cala czesc przed licznikiem. Sam osobiscie nie mam prawa grzebac w czyms co jest przed licznikiem. Licznik to taka granica. Jezeli nastepnym razem wywali ci przed licznikiem to dwonisz do ZE i zglaszasz awarie. Nie musisz wspominac ze masz tam 16. Musza przyjechac i naprawic. Ale i terz mozesz zawdonic do nich i zglosic ze ADM zrobil tak i tak, umowe masz na 25 i ktos sie z niej nie wywiazuje.
  • Pomocny post
    #10 1940970
    ZbM
    Poziom 13  
    Posty: 39
    Pomógł: 6
    Ocena: 9
    Jeśli zabezpieczenia przedlicznikowe zostały wymieniane przez ADM to granica stron między ZE a odbiorcą nie jest na układzie pomiarowym. W umowie o dostawę energii masz zapis dotyczący granicy stron. Jeśli jest zapis, że granica stron jest na zabezpieczeniu głównym w kierunku instalacji odbiorcy tzn, że wlz i zabezpieczenie przedlicznikowe należą do odbiorcy lub należą w twoim przypadku w gestii ADM. ZE tylko je oplombowuje. Wątpię aby jakikolwiek ZE brał na siebie budowe i eksploatacje wlz i zabezpieczeń przedlicznikowych.
  • #11 1941069
    piotrsta
    Poziom 22  
    Posty: 416
    Pomógł: 64
    Ocena: 24
    Mam jeszcze jedno dokładniejsze wyjaśnienie bo piszecie o plombach. Tamta skrzynka nie jest wcale plombowana i nigdy nie była, są w niej dwa bezpieczniki: mój i sąsiada(2 mieszkania na piętrze). Licznik jest w osobnej skrzynce 2m poniżej tych bezpieczników i on jest zaplombowany(licznik nie skrzynka) a przy liczniku tak jak kiedyś dawali bezpiecznik teraz go niema.
    Skrzynki są wmurowane na klatce schodowej i są zamykane na kluczyk, tylko ta od licznika ma szybkę z przodu dla dokonania odczytu.
  • Pomocny post
    #12 1941100
    Tabom
    Poziom 12  
    Posty: 6
    Pomógł: 2
    witam!

    z tego co wiem to nie mogą założyc wyłączników typu s tylko topiki a po zatym B25 -- 13 zł + ewent wymiana 15 zł :D i masz problem z głowy

    pozdrawiam
  • Pomocny post
    #13 1941103
    ZbM
    Poziom 13  
    Posty: 39
    Pomógł: 6
    Ocena: 9
    Może po przeróbce instalacji przez ADM bezpieczniki przedlicznikowe zostały przeniesione w inne miejsce, a te bezpieczniki które masz na klatce schodowej to bezpieczniki zalicznikowe zabezpieczające Twoją instalacje np dobrane do przewodu zasilającego Twoje mieszkanie.
  • Pomocny post
    #14 1941169
    Kar
    Poziom 13  
    Posty: 41
    Pomógł: 4
    Ocena: 12
    Bezpieczniki typu "s" podzielone są na różne czasy zadziałania. A-szybkie B-wolniejsze,C-toporniejsze,D-w bloku nie do wywalenia.Jeśli nie jest plombowany wybór należy DO CIEBIE. Z pozdrowieniami Kar:D
  • #15 1941203
    piotrsta
    Poziom 22  
    Posty: 416
    Pomógł: 64
    Ocena: 24
    ZbM napisał:
    Może po przeróbce instalacji przez ADM bezpieczniki przedlicznikowe zostały przeniesione w inne miejsce, a te bezpieczniki które masz na klatce schodowej to bezpieczniki zalicznikowe zabezpieczające Twoją instalacje np dobrane do przewodu zasilającego Twoje mieszkanie.


    Napewno przedlicznikowe bo zawsze tam były tylko w starej skrzynce i starego typu i nie zaglądałem tam dopóki nie wybiło a zalicznikowe mam w mieszkaniu.

    Panowie wiem że koszt takiego esa jest niewielki tylko chodzi o to kto za to odpowiada i kto zmieni żebym ja lub elektryk nie miał później kłopotów że grzebane.
    Tabom napisał:
    witam!

    z tego co wiem to nie mogą założyc wyłączników typu s tylko topiki


    Nie mogą? Ale założyli nawet nie wiem kiedy.

    A jeśli kupię sam esa 25A to czy da się go wymienić bez odłączenia zasilania całego pionu? czy i tak muszę to zgłosić żeby ktoś wyłączył?
    Bezpieczniki od pionów są w innej klatce zamykane i tam już chyba są plomby.
  • Pomocny post
    #16 1941292
    ZbM
    Poziom 13  
    Posty: 39
    Pomógł: 6
    Ocena: 9
    Szczerze to znam dużo takich, którzy by wyminili t opod napięciem, ale czy będą z tego nieprzyjemności to Ci nikt nie zagwarantuje.
  • #17 1941321
    piotrsta
    Poziom 22  
    Posty: 416
    Pomógł: 64
    Ocena: 24
    ZbM napisał:
    Szczerze to znam dużo takich, którzy by wyminili t opod napięciem

    W sumie to zadałem głupie pytanie bo pewnie tak jak piszesz ktoś się znajdzie kto lubi sobie poprawić krążenie( w razie czego).
    Napisałem e-mail do ZE oczywiście nie podając adresu ani nazwiska z pytaniem czy to ich działka to jutro może odpiszą a jutro pójdę do administracji co oni powiedzą. Pewnie zacznie jeden na drugiego zganiać. Dam znać jak się to potoczyło
    Dziękuje wszystkim za wypowiedzi
  • Pomocny post
    #18 1942503
    kackers
    Poziom 16  
    Posty: 137
    Pomógł: 13
    Ocena: 19
    Hmm tak sobie myslę, a co by panowie powiedzieli na sytuację, kiedy jestesmy właścicielem budynku, w którym mamy lokatorów i jeden z nich podpisałby umowę z ZE na moc przyłączeniowa 100kW. Czy to znaczy, że mamy pozwolić mu na założenie zabezpieczeń ponad 400A? No cóż może to jednak jest związane z mocą przewidzianą na cały budynek,która została podzielona równo na wszystkich mieszkańców bo przecież przewody które zasilają poszczególne mieszkania nie są róznej średnicy u róznych lokatorów. O ile mi wiadomo głównym wyznacznikiem wielkości zabezpieczenia jest zawsze wytrzymałość przewodów zasilających i o ile można je przeciążyć nie pogarszając ich żywotności decyduje i zawsze będzie decydować ich właściciel czyt. niestety ADM. To do nich powinieneś zgłosić swoje roszczenia i niestety uzbroić się w cierpliwość.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #19 1942625
    Aleksander_01
    Poziom 43  
    Posty: 12672
    Pomógł: 1155
    Ocena: 3370
    kackers napisał:
    Hmm tak sobie myslę, a co by panowie powiedzieli na sytuację, kiedy jestesmy właścicielem budynku, w którym mamy lokatorów i jeden z nich podpisałby umowę z ZE na moc przyłączeniowa 100kW. Czy to znaczy, że mamy pozwolić mu na założenie zabezpieczeń ponad 400A? No cóż może to jednak jest związane z mocą przewidzianą na cały budynek,która została podzielona równo na wszystkich mieszkańców bo przecież przewody które zasilają poszczególne mieszkania nie są róznej średnicy u róznych lokatorów. O ile mi wiadomo głównym wyznacznikiem wielkości zabezpieczenia jest zawsze wytrzymałość przewodów zasilających i o ile można je przeciążyć nie pogarszając ich żywotności decyduje i zawsze będzie decydować ich właściciel czyt. niestety ADM. To do nich powinieneś zgłosić swoje roszczenia i niestety uzbroić się w cierpliwość.

    Witam
    A to byśmy powiedzieli że żaden ZE nie podpisze umowy na dostarczanie energii el. z kimś kto nie jest właścicielem danego obiektu.
    Po drugie Piotrsta ma podpisaną umowę "najmniejszą" standardową na dostawę energii, więc dlaczego ADM jeszcze ją zmniejsza bez jego zgody.
    Parę lat temu sąsiad kupił płytę grzejną i musiał mieć trzy fazki. Rozmawiał i załatwiał wszystko tylko w ZE, natomiast w ZG załatwił zdemontowanie licznika gazu ziemnego.
    ADM jest właścicielem części linii zasilającej dany blok,a do jej obowiązków należy dbanie o tę część linii, ale w żadnym przypadku nie może ingerować w prywatne zabezpieczenia. O ilości przyłączeniowej mocy decyduje tylko ZE na wniosek petenta, i wydaje taką zgodę jeżeli spełnione są określone warunki.
    Pozdrawiam
  • #20 1943986
    ZbM
    Poziom 13  
    Posty: 39
    Pomógł: 6
    Ocena: 9
    Ja mam inne zdanie. W ZE nie było by problemów. Po pierwsze ZE przystosowałby sieć do budynku ze swojej strony, a odbiorca musiałby na swój koszt przebudować całą instalacje. Po drugie odbiorca nie musi być właścicielem obiektu, musi tylko posiadać tytuł prawny do obiektu (a to są dwie różne sprawy). Jeśli właścicielem budynku jest ADM na wniosku o przyłączenie instalacji odbiorczej musi wyrazić na wszystko zgodę, bez takiej zgody wniosek nie powinien być rozpatrzony.
  • Pomocny post
    #21 1944441
    Tabom
    Poziom 12  
    Posty: 6
    Pomógł: 2
    witam!

    Jesli chodzi o wymiane eski to no problem gorzej by było z topikami. Wyłaczasz eske wykrecasz przewody(zalecam płaskoszczypy do przytrzymania przewodu podnapięciem) wyciągasz eske i wsadzasz nową podłączasz kabelki załączasz i wiecej nie widzisz problemu, ale jak sie boisz to poproś znajomego fachowca. Jak w warunkach masz 25A i nigdzie indziej nie widnieje 16A to tylko tak bym zrobił. Idzie zima i jak masz ogrzewanie na prąd to bedziesz miał wiecej wspinania sie na 4m npm ;)
  • #22 1945478
    piotrsta
    Poziom 22  
    Posty: 416
    Pomógł: 64
    Ocena: 24
    Bać to raczej się nie boję tylko nigdy nie zmieniałem eski i nie wiedziałem czy jest prosto to zrobić.
    Ogrzewanie mam centralne z sieci ale do wody mam bojler no i jak przystało na XXI wiek czajnik bezprzewodowy, mikrofale itp zrzeracze energii. Włączając np. czajnik żeby zrobić sobie kawkę musiałbym patrzeć czy akurat bojler się nie załączy bo to już granice wytrzymałości już nie mówię o rzeczach które pracują prawie cały czas jak telewizor, lodówka, komputer itp. Niestety nawet 5,5kW to niekiedy mogło by być mało no ale 3,5 to już zdecydowanie za mało.(chyba dobrze obliczyłem)
  • #23 1947680
    fantasta
    Poziom 29  
    Posty: 1696
    Pomógł: 48
    Ocena: 100
    Poprostu zadzwon do ZE i sie dowiesz. Nikt ci w pysk nie da a wszyscy sie dowiemy a ciekawy problem sie wyjasni ;)
  • #24 1948160
    piotrsta
    Poziom 22  
    Posty: 416
    Pomógł: 64
    Ocena: 24
    Dla zainteresowanych:
    Energetyka odmawia przyjazdu i zmiany bezpiecznika bo to nie oni go zmienili.
  • Pomocny post
    #25 1948188
    fantasta
    Poziom 29  
    Posty: 1696
    Pomógł: 48
    Ocena: 100
    Heh, no to ladnie. Teraz kazdy sie bedzie wypieral swoich obowiazkow :roll:
    Nie pozostaje Ci nic jak walczyc w ADM albo samowolka 8)
  • #26 1948507
    piotrsta
    Poziom 22  
    Posty: 416
    Pomógł: 64
    Ocena: 24
    Złożyłem pismo do ADM-u i zobaczymy co będzie dalej. Ale ciekawi mnie jak co kilka dni bym zgłaszał żeby przychodził elektryk do włączenia tego bezpiecznika i za każdym razem przyjdzie na 3 piętro z drabiną, chyba będzie wolał sam go zmienić :D

    Wystarczy że włącze pralkę i mikrofale i teoretycznie już powinno wywalić bezpiecznik( bo w mieszkaniu są na osobnych esach. :D
  • Pomocny post
    #27 1949745
    HenryK3
    Poziom 29  
    Posty: 1491
    Pomógł: 95
    Ocena: 191
    piotrsta napisał:
    . skrzynka nie jest wcale plombowana i nigdy nie była, są w niej dwa bezpieczniki: mój i sąsiada(2 mieszkania na piętrze).. ..Skrzynki są wmurowane na klatce schodowej i są zamykane na kluczyk, tylko ta od licznika ma szybkę z przodu dla dokonania odczytu.

    Sprawdź dokładnie, skrzynka nie jest plombowana ale pewnie bezpiecznik ma plombę - można go załączyć lecz nie ma dostępu do przewodów. Tak powinno być.

    Warto też wiedzieć, że w opłacie abonamentowej pobieranej za każdy miesiąc Opłata za usługę przesyłową obliczana jest według wzoru, w którym jednym z czynników jest "moc umowna określona w umowie sprzedaży energii elektrycznej ...wyrażona w jednostkach mocy czynnej". Z energetyką trudno wygrać, trzeba poznać ich przepisy i znać swoje prawa.
    http://www.enion.pl/pl/bze/strona_glowna_bedzin
    http://www.enion.pl/pl/obsluga/faq/faq
    http://www.enion.pl/res/doc/taryfa_2005.pdf
    piotrsta napisał:
    Energetyka odmawia przyjazdu i zmiany bezpiecznika bo to nie oni go zmienili.

    Telefonicznie zgłaszałeś? Jak zdecydowanie odmówią to zapytaj kto przyjął zgłoszenie (nazwisko osoby). Zazwyczaj to działa.
    piotrsta napisał:
    Wystarczy że włącze pralkę i mikrofale i teoretycznie już powinno wywalić bezpiecznik( bo w mieszkaniu są na osobnych esach

    Tylko teoretycznie. U mnie na jednym 16A jest pralka, czajnik i kuchenka. Jeszcze nigdy nie wybił, coprawda to C16.

    Życzę sukcesu w bojach z monopolistą
    HenryK3
  • Pomocny post
    #28 1953268
    mimal
    Poziom 11  
    Posty: 26
    Pomógł: 1
    Aleksander_01 napisał:

    ADM jest właścicielem części linii zasilającej dany blok,a do jej obowiązków należy dbanie o tę część linii, ale w żadnym przypadku nie może ingerować w prywatne zabezpieczenia. O ilości przyłączeniowej mocy decyduje tylko ZE na wniosek petenta, i wydaje taką zgodę jeżeli spełnione są określone warunki.


    Skoro ZE podpisał taką umowę to warunki przyłączenia musiały być spełnione, chyba że teraz elektryk stwierdził że instalacja nie spełnia wymagań no ale to chyba też z ZE powinni skonsultować.
  • #29 1954361
    piotrsta
    Poziom 22  
    Posty: 416
    Pomógł: 64
    Ocena: 24
    Witam wszystkich zainteresowanych tematem.
    Po napisaniu pisma do ADM o wymianę w którym podkreśliłem że ZE zrobi to za nich odpłatnie na ich koszt dzisiaj miałem wizytę domową komisji z elektrykiem "firmowym"na czele którzy stierdzili że firma przeprowadzająca remont z nikim tego nie konsultowała i oczywiście mam rację i zamiana będzie wykonana na koszt ADM.



    W uzupełnieniu tematu podaję że zmiana bezpiecznika została wykonana przez firmę którą wynajął ADM do remontu instalacji, poprzez to że zgłosiłem taki fakt okazało się że nie tylko ja miałem tak zrobiony "remont" ale ja jako pierwszy to wyłapałem i wszystkie błędy w montażu u wielu lokatorów zostały usunięte.

    Temat do zamknięcia

    Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie i odpowiedzi.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem nieautoryzowanej przez użytkownika zmiany bezpiecznika przedlicznikowego z topikowego 25A na wyłącznik nadprądowy typu "eska" B16 przez administrację budynku podczas remontu. Użytkownik posiada umowę z zakładem energetycznym (ZE) na moc przyłączeniową 5,5 kW i zabezpieczenie 25A, a obecna zmiana powoduje częste wyłączanie bezpiecznika, co jest uciążliwe ze względu na utrudniony dostęp do skrzynki. Wskazano, że granica odpowiedzialności za zabezpieczenia przedlicznikowe zależy od zapisów umowy i może należeć do odbiorcy lub administracji, natomiast ZE zwykle nie odpowiada za wymianę i eksploatację tych zabezpieczeń, ograniczając się do plombowania i kontroli licznika. W przypadku awarii przedlicznikowego bezpiecznika użytkownik może zgłosić awarię do ZE, które powinno wykonać naprawę, ale często na koszt zgłaszającego. Zalecano zgłoszenie problemu do administracji z powołaniem się na warunki umowy z ZE oraz ewentualne wsparcie rady osiedla lub mieszkańców. Po interwencji użytkownika administracja potwierdziła nieprawidłowość i zobowiązała się do przywrócenia właściwego zabezpieczenia na swój koszt. Poruszono także kwestie techniczne dotyczące wymiany "esek" (bezpieczników nadprądowych) – jest to możliwe bez odłączania całego pionu, ale wymaga ostrożności i najlepiej fachowej pomocy. Wskazano, że dobór wartości bezpiecznika powinien odpowiadać mocy przyłączeniowej i wytrzymałości przewodów zasilających.