logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Zasilanie awaryjne, pompa ciepła, agregat

Mlucas 18 Lis 2021 16:51 18996 37
Najlepsze odpowiedzi

Jak zabezpieczyć pompę ciepła i instalację grzewczą przed zamarznięciem podczas braku zasilania?

Jeśli celem jest tylko niedopuszczenie do zamarznięcia instalacji, najprostsze rozwiązanie to podtrzymać UPS-em pompę/pompy obiegowe, bo wiele zabezpieczeń przeciwzamarzaniowych opiera się właśnie na ciągłej cyrkulacji wody i ewentualnym minimalnym grzaniu [#19717762] Moc 13 kW na tabliczce to moc grzewcza, a nie pobór elektryczny — na forum padły szacunki około 3 kW nominalnie i 4–5 kW maksymalnie, więc agregat 5–7 kW jednofazowy może wystarczyć do samej pracy PC na krótko, z uwzględnieniem ciężkiego startu i dodatkowych odbiorników typu lodówki/oświetlenie [#19716623][#19716642][#19717840] Do takiego zasilania lepiej zastosować ręczny przełącznik sieć/agregat; automatyczne przełączanie wymagałoby agregatu z autostartem [#19717840][#19716798] Trzeba też zadbać o jakość napięcia, bo sama obecność AVR nie gwarantuje współpracy z pompą ciepła — w jednym przypadku Viessmann zgłaszał błąd C1 przy agregacie z powodu asymetrii/kolejności faz mimo poprawnej pracy z sieci [#20169507][#20169802][#20169592] Jeśli nie chcesz zasilać całej pompy, forumowicze sugerowali, że praktyczniej jest chronić obieg przez UPS i mieć awaryjne źródło ciepła, np. kozę/kominek, zamiast próbować utrzymywać pełną pracę PC z dużego agregatu [#19717762][#19717595]
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA
  • #1 19716197
    Mlucas
    Poziom 5  
    Posty: 14
    Ocena: 6
    Witam, mam taki temat, chce się zabezpieczyć przed brakiem zasilania, dokładnie zabezpieczenie ma dotyczyć systemu grzewczego w tym przypadku pompy ciepła dodatkowo są trzy lodówki plus małe oświetlenie ledowe, pierwsze pomysły padły na agregat prądotwórczy tylko jaki ? Pompa ciepła ma moc 13kw najbardziej chodzi o to aby podczas mrozów w przypadku braku zasilania nie doszło do zamarznięcia instalacji, proszę znawców tematu aby się wypowiedzieli w tej kwestii jak się zabezpieczyć ?
  • REKLAMA
  • #2 19716321
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 19716327
    Mlucas
    Poziom 5  
    Posty: 14
    Ocena: 6
    Warte więcej niż cała chałupa z tą pompą hehe
  • #4 19716415
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #5 19716434
    stachu_l
    Poziom 38  
    Posty: 2969
    Pomógł: 477
    Ocena: 1113
    Mlucas napisał:
    Warte więcej niż cała chałupa z tą pompą hehe
    A ma być solidnie czy partyzantka byle tanio?

    Teraz poważniej.
    Ta moc pompy ciepła (PC) to jest moc grzewcza czy moc elektryczna potrzebna do zasilania? Ta druga jest mniejsza i agregatu do zaspokojenia tej mocy potrzebujesz a nie mocy cieplnej.

    Teraz SF
    Jak już postawisz agregat o mocy 10kW albo większej to będzie on prawdopodobnie z chłodzeniem wodnym. W sytuacji awaryjnej można by nie uruchamiać PC tylko przebudować układ na kogeneracje - odzyskiwać ciepło wydzielane w czasie pracy agregatu - wymiennik ciepła w obiegu chłodnicy agregatu a jak ma być jeszcze efektywniej to dodatkowy wymiennik odzyskujący ciepło spalin. W końcu agregat większość energii spalania przekształca w ciepło.
  • #6 19716523
    Mlucas
    Poziom 5  
    Posty: 14
    Ocena: 6
    Już się przekonałem że zasilanie pompy ciepła jest nie możliwe dodaje zdjęcie tabliczki z pompy, więc taka sytuacja na podwórku mróz i występuje awaria zasilania co zrobić aby układ ogrzewania domu nie zamarzł ? UPS na pompy obiegowe wystarczy ? Może jest tu ktoś kto ma takie zabezpieczenie i podsunie pomysł Zasilanie awaryjne, pompa ciepła, agregat
  • REKLAMA
  • #7 19716552
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #8 19716571
    karolark
    Poziom 42  
    Posty: 14341
    Pomógł: 701
    Ocena: 2486
    Mlucas napisał:
    Pompa ciepła ma moc 13kw


    To jest moć "cieplna" jaki pobór prądu?
  • REKLAMA
  • #9 19716589
    EnergyAID

    Poziom 16  
    Posty: 126
    Pomógł: 24
    Ocena: 34
    Mlucas napisał:
    zasilanie pompy ciepła jest nie możliwe

    A z czego to wynika, bo w tej tabelce są kW mocy grzewczej. Zapotrzebowanie na moc elektryczną będzie co najmniej 2x mniejsze (nawet przy mrozach). Bardziej bym się bał o wrażliwość elektroniki pompy ciepła na zasilanie agregatem, który będzie generował napięcie o niskiej jakości zasilania. Chodzi o wszelkie odstępstwa od idealnej sinusoidy napięcia.

    Temat ciekawy.
    Konto firmowe:
    Energy AID: Analizy i doradztwo energetyczne
    Kwiatkowskiego 13/30, Szczecin, 71-004 | Strona WWW: www.energy-aid.pl
  • #10 19716611
    Mlucas
    Poziom 5  
    Posty: 14
    Ocena: 6
    Nie mam pojęcia jaki jest pobór prądu tej pompy mogę próbować to zmierzyć, czytałem właśnie na temat wrażliwości elektroniki wiadomo że generator byłby z avr czy to wystarczy
  • #11 19716623
    kris8888
    Poziom 41  
    Posty: 6934
    Pomógł: 532
    Ocena: 1890
    Jeśli wierzyć temu że te 126% z tabliczki znamionowej to jest sprawność pompy (tej o mocy grzewczej 13kW) to wychodzi że bierze ona z sieci aż 10kW. Ale to coś trochę za dużo...

    A nie, przepraszam, instrukcja podaje że COP tej pompy to 4,26. Czyli pobór prądu około 3 kW. Tyle że to jest trochę zbyt optymistyczne, producenci pomp ciepła z reguły lekko "oszukują".
  • #12 19716627
    Mlucas
    Poziom 5  
    Posty: 14
    Ocena: 6
    Zasilanie awaryjne, pompa ciepła, agregat Zasilanie awaryjne, pompa ciepła, agregat

    Dodano po 2 [minuty]:

    Jeśli chodzi o generator to jedynie do 5-6 kw powyżej to już ceny są zbyt wysokie i brak sensu więc muszę rozwiązać problem zasilania awaryjnego i nie chodzi o to że w domu będzie zimno tylko o to aby ta droga pompa nie powiedziała pa pa
  • #13 19716642
    karolark
    Poziom 42  
    Posty: 14341
    Pomógł: 701
    Ocena: 2486
    Patrzac na tabliczke to max 4_5kW
    Czyli nominalnie tak z 3do 3.5kW
  • #14 19716667
    Mlucas
    Poziom 5  
    Posty: 14
    Ocena: 6
    Czyli generator 5kw spokojnie da sobie radę
  • #15 19716744
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 19716790
    Mlucas
    Poziom 5  
    Posty: 14
    Ocena: 6
    Już nie wliczając tych lodówek pompa najważniejsza , może ktoś poleci firmę jaki generator kupić
  • #17 19716798
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #18 19717281
    wnoto
    Poziom 34  
    Posty: 3634
    Pomógł: 58
    Ocena: 744
    markus-19 napisał:
    Może coś takiego? Zasilanie awaryjne, pompa ciepła, agregat


    To ile to orientacyjnie kosztuje ?
  • #19 19717282
    karolark
    Poziom 42  
    Posty: 14341
    Pomógł: 701
    Ocena: 2486
    około 30000zł :D
  • #20 19717308
    Mlucas
    Poziom 5  
    Posty: 14
    Ocena: 6
    markus-19 napisał:
    Pytanie proste odpowiedź nie.

    Jak chcesz realizować owe zasilanie awaryjne?
    W przypadku który podałem, odbywałoby się to automatycznie. Wybierając wariant B trzeba podumać nad zasileniem wskazanego obwodu bez ryzyka podania napięcia na sieć dostawcy.


    Automatyczny przełącznik zasilania generator sieć
  • #21 19717557
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #22 19717576
    Mlucas
    Poziom 5  
    Posty: 14
    Ocena: 6
    Więc jakie musi mieć parametry odpowiedni agregat
  • #23 19717595
    piotr rzemien
    Poziom 5  
    Posty: 25
    Ocena: 1
    Moim skromnym zdaniem sprawa nie jest prosta ponieważ też nad tym w ostatnim czasie główkuję. Szczególnie jak dowiadujemy się, że na zachodzie są informacje rządowe aby robić zapasy i przygotować się na wyłączenia prądu. Szczególnie w zimę. Jeżeli masz możliwość to za małe pieniądze kup sobie dużą kozę do palenia drewnem ( są ładne kozy i nie szpecą domu) na takiej kozie możesz awaryjnie podgrzać jedzenie, wodę do mycia jak i ogrzać dom aby nie zamarzła woda w instalacji. Dobrą sprawa jest też piecokuchnia.
    Co do agregatu to wiadomo że PC nie pracuje cały czas a w okresie zimowym jeżeli jest to PC powietrzna to i tak dogrzewa się elektrycznie, wiec na szybko jeżeli masz instalację elektryczną przygotowaną pod podpięcie agregatu to jak najbardziej bym kupił agregat pewnie koło 15kW + zapas paliwa ok 1000l. Później rozpatrywał bym instalację mieszana PV+wiatrka. Pośpiech jest złym doradcą.
  • #24 19717601
    Mlucas
    Poziom 5  
    Posty: 14
    Ocena: 6
    Aż tak to się nie zabezpieczam, mam tylko zadanie do wykonania aby zabezpieczyć tą pompę ciepła przed awarią jeśli przyjdą mrozy wyłączą prąd mróz może rozpier instalacje i tyle
  • #25 19717611
    stachu_l
    Poziom 38  
    Posty: 2969
    Pomógł: 477
    Ocena: 1113
    Mlucas napisał:
    jeśli przyjdą mrozy wyłączą prąd mróz może rozpier instalacje i tyle
    To może napełnij instalacje grzewczą glikolem - np takim do solarów chyba, że w pompie jeszcze coś się może uszkodzić przy mrozie.
  • #26 19717634
    Mlucas
    Poziom 5  
    Posty: 14
    Ocena: 6
    Pompa typu split nie monoblok to raczej w pompie nie powinno okej będę szukał rozwiązania może producent pompy coś doradzi glikol odpada
  • #27 19717747
    Wawrzyniec
    Poziom 38  
    Posty: 3995
    Pomógł: 392
    Ocena: 1071
    Jeżeli nie chcesz wydawać dziesiątek tysięcy, boisz się o elektronikę pompy, a nie musi to być automatyczne uruchamianie to może któryś ze starych agregatów po regeneracji - jakiś np. PAB. Paliwożerne one są, ale sinusoida ładna i mogą długo pracować.
  • #28 19717762
    kris8888
    Poziom 41  
    Posty: 6934
    Pomógł: 532
    Ocena: 1890
    Dlaczego glikol odpada? Niektórzy napełniają instalacje podłogówki właśnie glikolem. Sprawdź dokładnie w specyfikacji pompy.
    Tylko trzeba wiedzieć że glikol jest trochę gorszym "medium" przenoszącym ciepło niż woda, ma mniejsze ciepło właściwe od wody. No ale jeśli jest duże ryzyko zamarznięcia instalacji to nie ma się wyboru.
    Nie wiem tylko dlaczego niektórzy niepotrzebnie napełniają glikolem, nawet jak nie ma ryzyka zamarzniecia instalacji. Raz że dużo wyższy koszt a dwa że sprawność układu spada. Najlepsza jest odpowiednio uzdatniona woda.

    Tak w zasadzie żeby zapobiec zamarznięciu wody w układzie to wystarczy zapewnić jej ciągłą cyrkulację. Większość systemów przeciwdzialających zamarznieciu w pompach ciepła właśnie na tym opiera swoje działanie. Plus do tego ewentualnie minimalne grzanie. Nie wiem jak duży mróz musiałby być na zewnątrz i jak długo się utrzymywać żeby przy prawidłowo zaizolowanym domu doszło do zamarznięcia podłogówki. O ile zapewni się stałą cyrkulację wody.
    Pomyśl więc jedynie na podtrzymaniu pompy obiegowej jakimś UPS-em. O ile głównym problemem jest ryzyko zamarznięcia i uszkodzenia instalacji. Jeśli chcesz jednak grzać dom pompą nawet przy braku zasilania sieciowego to już inna bajka, potrzebny jest duży agregat taki jak tu już koledzy proponowali. Tyle że to jest bez sensu, kompletnie nieekonomiczne i nieuzasadnione. Lepiej już na takie awaryjne sytuacje zrobić sobie w domu kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza lub fajną kozę. Nawet poza wyłączeniami prądu umili czas i pozwoli trochę zaoszczędzić.
    A w garażu trzymać też awaryjnie jakąś butlę turystyczną z gazem żeby w razie czego sobie wody zagotować.
  • Pomocny post
    #29 19717840
    Janusz_kk
    Poziom 39  
    Posty: 5789
    Pomógł: 220
    Ocena: 1448
    Z tego co wkleiłeś to 5-7kW agregat Ci wystarczy, jednofazowy bo i PC masz taką, moc agregatu musi być większa ze względu na ciężki start jej chyba że to inwertor-owa ale wątpię. W automaty przełączające się nie pchaj bo byś musiał mieć agregat z autostartem. Ręczne wystarczy, do tego jakiś mały ups na oświetlenie żeby latarki nie szukać i trafić do agrgatu i przełącznika.
  • #30 19717997
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8449
    Pomógł: 384
    Ocena: 1044
    Kup byle jaki agregat 3-4kW i zamiast zasilać pompę ciepła zasil jakieś małe przenośne farelki z wentylatorem.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie zabezpieczenia systemu grzewczego, w tym pompy ciepła o mocy 13 kW, przed brakiem zasilania. Użytkownik poszukiwał odpowiedniego agregatu prądotwórczego, który zapewniłby ciągłość zasilania, aby uniknąć zamarznięcia instalacji w przypadku awarii prądu. Uczestnicy wymienili różne opcje agregatów, sugerując moc od 5 do 15 kW, oraz zwrócili uwagę na znaczenie jakości napięcia zasilającego dla elektroniki pompy. Wskazano również na możliwość zastosowania UPS dla pomp obiegowych oraz na konieczność zapewnienia ciągłej cyrkulacji wody w instalacji grzewczej. Poruszono także temat użycia glikolu jako medium w instalacji, chociaż niektórzy uczestnicy byli sceptyczni co do jego zastosowania. W końcu, użytkownik podzielił się doświadczeniami z agregatem DAEWOO, który nie spełnił oczekiwań pod względem jakości napięcia.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA