Awaria Nice MINDY A400, centrala nie otwiera siłowników (230V)

mariuszlenart1976 29 Lis 2021 23:12 2673 22
  • #1 19736750
    mariuszlenart1976
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Witam
    Po pierwszej mroźnej nocy , moja centrala Nice MINDY A400 przestała działać
    - Nie otwiera siłowników
    - coś "klika" w fotokomórce (odbiorniku ) w trybie otwartym , jak zakryję ręką przestaje
    siłowniki (230V) odpiąłem i zasiliłem bezpośrednio - działają
    Centralę zdemontowałem i uruchomiłem poza instalacją po wysterowaniu pilotem , załącza się na chwilę tylko przekaźnik ostatni po prawej stronie (M2) i nic poza tym ... napięcie na wyjściach siłowników się nie pojawia
    Wizualnie nie dostrzegłem żadnych uszkodzeń , rezystory się nie grzały

    Czy ktoś może spotkał się z taką usterką, jest szansa to samu naprawić

    Załączam film z testu , próba wysterowania z pilota





    Bardzo proszę o pomoc , trochę ostatnio kiepsko z kasą , wolał bym nie musieć kupować nowej centrali
  • #2 19737132
    Greg
    Poziom 20  
    Posty: 462
    Pomógł: 28
    Ocena: 41
    Musisz sprawdzić czy procek wysyła odpowiednie sygnały sterujące na drivery sterujące przekaźnikami po naciśnięciu pilota
    jak również same przekaźniki może któryś jest sklejony ...?
  • #3 19737467
    mariuszlenart1976
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Bardzo dziękuję za sugestię , spróbuję sprawdzić
  • #4 19738437
    chucu
    Poziom 18  
    Posty: 148
    Pomógł: 31
    Ocena: 76
    STOP (19) masz podpięty pod FOTOTEST(13) - powinien być pod COM (17). Z kolei fotki (19, 20) powinny być podpięte pod FOTOTEST, a nie pod COM.

    Jeśli coś "klika" w fotokomórce (w domyśle - cały czas), to prawdopodobnie problem jest w niej - nadajnik już się "wypalił" i fotka straciła zasięg. Wymień diodę nadawczą podczerwieni.
  • #5 19738483
    mariuszlenart1976
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Czyli zworka pomiędzy 19 i 17 oraz 13 i 20+21 tak ?

    Gdzieś na forum znalazłem ten poprzedni schemat ... myślałem że dobrze .

    Bardzo dziękuję za pomoc
  • #6 19748603
    mariuszlenart1976
    Poziom 2  
    Posty: 4
    @chucu dziękuję za pomoc , centralka działa, problem jest z czujnikami. Tymczasowo bramę uruchomiłem bez czujników. Teraz muszę naprawić optyki, sugerujesz wymienić diodę nadawczą tak ?
  • #7 20612123
    krivoy61007
    Poziom 6  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Как вы решили эту поломку? Если да, то что было?
    Jak rozwiązałeś tę awarię? Jeśli tak, co to było?
  • #8 20612153
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9604
    Pomógł: 2103
    Ocena: 3638
    Sądząc z opisu - uszkodzone fotokomórki
    Судя по описанию - повреждены фотоэлементы.
    Pемонт (для электроникa) или замена.
  • #9 20612187
    krivoy61007
    Poziom 6  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Ви имеете ввиду фотоэлемент на радио блоке?
  • #10 20612196
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9604
    Pomógł: 2103
    Ocena: 3638
    Hет фотоэлемент (LED) на радио блоке a
    фотобарьер на столбax.
  • #11 20612216
    krivoy61007
    Poziom 6  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Есть схема для точной проверки блока наи"столе'.

    Added after 3 [minutes]:

    Работа блока у меня такая же как на видео. Но когда блок стоит на месте то долгим удержанием кнопок на пульту ворота открываются и закрываються
  • #12 20612592
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9604
    Pomógł: 2103
    Ocena: 3638
    Для тесу cделай короткие 17-19-20-21. Если работа будет нормальная, фотобарьер повреждены.
    Cytat:
    Но когда блок стоит на месте то долгим удержанием кнопок на пульту ворота открываются и закрываються

    Да, это безопасный режим.
  • #13 20612613
    krivoy61007
    Poziom 6  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    17-19-20-21 я понял в одну кучку (согласно схеме подключения) собрать а 13 не надо, как написано выше?
  • #14 20612652
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9604
    Pomógł: 2103
    Ocena: 3638
    сначала попробуй вот так, как выше,
    если ничего, как в посте #5 : 13-20-21 , 17-19.

    И первое, и второе соединение должны работать.

    LEDy 19, 20, 21 должны гореть все время.
  • #15 20612671
    krivoy61007
    Poziom 6  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Я делал так как написано в 5посту.все клацает но не блокирует релле и они сразу же отключаются не подав напряжения на двигатель. Всё три LED горят. Как сделать на столу так что бы пошло напряжение на двигатель? Или на " Столе" Так не получиться?
  • #16 20613128
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9604
    Pomógł: 2103
    Ocena: 3638
    для теста без моторов bыключите в меню функцию антикраш (рисунок), если ничто, то вместо двигателей подключите четыре лампочки по 100Вт к винтам 7-8, 8-9, 10-11, 11-12; они должны загореться, как будто двигатель вращается.
    Если это все еще не работает, ищите специалиста по электронике.
    Вы можете самостоятельно заменить на новый 2 больших электролитических конденсатора,
    и тщательно очистите плату электроники.
  • #17 20613143
    krivoy61007
    Poziom 6  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    kotbury napisał:
    для теста без моторов bыключите в меню функцию антикраш (рисунок), если ничто, то вместо двигателей подключите четыре лампочки по 100Вт к винтам 7-8, 8-9, 10-11, 11-12; они должны загореться, как будто двигатель вращается.
    Если это все еще не работает, ищите специалиста по электронике.
    Вы можете самостоятельно заменить на новый 2 больших электролитических конденсатора,
    и тщательно очистите плату электроники.
    я сам специалист по электроники, просто такой ремонт у меня впервые. Больше всего волнует импульс напряжения на процессоре в такт светодилду
  • #18 20614784
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9604
    Pomógł: 2103
    Ocena: 3638
    Какой импульс на процессоре в такт какой светодиоду?
    В дополнение к тестам выше проверьте напряжения 12 и 5В (или 3,3В) после блока питания внизу платы.
    трудно догадаться без платы электроники в руках.
  • #19 20614926
    krivoy61007
    Poziom 6  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    kotbury napisał:
    Какой импульс на процессоре в такт какой светодиоду?
    В дополнение к тестам выше проверьте напряжения 12 и 5В (или 3,3В) после блока питания внизу платы.
    трудно догадаться без платы электроники в руках.
    с
    Импульсом разобрался. Нет питания на LM324 соответственно нет питания и оптопары CNY74-2. . Не могу найти как она запитана
  • #20 20615081
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9604
    Pomógł: 2103
    Ocena: 3638
    У меня нет платы на столе (схемы у меня тоже нет) - я не могу помочь. Ищите питаниe пока не найдете ее. LM и оптопарa входят в состав противосдавливающей системы - элементы в центре платы. Попробуйте отключить эту систему - первый уровень меню - светодиод 4, второй уровень меню - все светодиоды выключены.
  • #21 20615455
    krivoy61007
    Poziom 6  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    kotbury napisał:
    У меня нет платы на столе (схемы у меня тоже нет) - я не могу помочь. Ищите питаниe пока не найдете ее. LM и оптопарa входят в состав противосдавливающей системы - элементы в центре платы. Попробуйте отключить эту систему - первый уровень меню - светодиод 4, второй уровень меню - все светодиоды выключены.
    хорошо. И так помогли. Спасибо. Один вопрос. Лёд "ок" Должен гореть стабильно или пульсировать?
  • #22 20615643
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9604
    Pomógł: 2103
    Ocena: 3638
    Импульс раз в секунду, а при использовании пилотa ворот или активации фотобарьеры - случайным образом.
  • #23 20615743
    krivoy61007
    Poziom 6  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    kotbury napisał:
    Импульс раз в секунду, а при использовании пилотa ворот или активации фотобарьеры - случайным образом.
    больше спасибо. Все сделал. Блок заработал ворота открываются и закрываются. Поменял конденсаторы и ULN 2004 микросхему

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zgłosił problem z centralą Nice MINDY A400, która przestała otwierać siłowniki po mroźnej nocy. Po odłączeniu siłowników i zasileniu ich bezpośrednio, okazało się, że działają. Po demontażu centrali i próbie uruchomienia, przekaźnik M2 załączał się tylko na chwilę, a napięcie na wyjściach siłowników nie pojawiało się. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie sygnałów sterujących z procesora oraz poprawne podłączenie fotokomórek. Wskazano na możliwość uszkodzenia fotokomórek, co potwierdziło się po wymianie diody nadawczej. Po wykonaniu kilku testów i wymianie kondensatorów, centrala zaczęła działać poprawnie.