logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Konfiguracja UPS przetwornicy 12 V, 4000 W - wymagany przekrój kabla DC

Fidelis 20 Gru 2021 09:38 987 5
REKLAMA
  • #1 19772981
    Fidelis
    Poziom 16  
    Posty: 798
    Pomógł: 2
    Ocena: 140
    Mam w domu przetwornicę 12 V, 4000 W na 230 V znanego na polskim rynku dystrybutora, która może pracować w konfiguracji zasilacza awaryjnego.
    W konfiguracji UPS chcę ją wykorzystać do podtrzymania zasilania pompy hydroforu i niczego więcej. Pompa ma 1500 W i pracuje max. 20-30 s do chwili napełnienia zbiornika. Przeciętnie raz na 1 h.
    Producent zapewnia, że przetwornica może mieć moc chwilową (przeciążeniową, na 20 s) rzędu 12 kW. To tak na marginesie, bo taka moc nie jest i nie będzie mi potrzebna.

    W instrukcji przetwornicy czytam, że dla tego zasilacza awaryjnego zalecane okablowanie strony DC, to AWG 3/0, czyli kabel o przekroju 85 mm2. OK, tylko czy do mojego, tego konkretnie zastosowania, aż taki gruby kabel jest potrzebny? Nie zamierzam tej przetwornicy ani przeciążać ani dociążać innymi urządzeniami.
    Pytam, bo mam spawarkę MMA, która przy max. prądzie 200 A i napięciu pracy 28 V, od lat i bez zakłóceń (w cyklu 10%) pracuje na fabrycznych kablach o przekroju 25 mm2...
  • REKLAMA
  • #2 19773008
    artbi881
    Poziom 30  
    Posty: 1186
    Pomógł: 130
    Ocena: 261
    Cześć, tu bardziej chodzi o spadki napięć na przewodach doprowadzających 12 V, najzwyklejsze prawo ? podpowiada, np. pobór 100 A rezystancja 0,1?= jakiemu spadkowi na przewodach doprowadzających :) producent zapewne poleca wielkie przekroje i male odcinki przewodów, proste prawa fizyki obowiązują.
    Twoja pompa 1500 W jaki pobór prądu? =~125 A przy sprawności 100% teoretycznie.
  • REKLAMA
  • #3 19773043
    Fidelis
    Poziom 16  
    Posty: 798
    Pomógł: 2
    Ocena: 140
    Rezystancja miedzianej żyły (np.) 50 mm2 to 0,38 ?/km. Odległość przetwornicy od aku, to 0,5 m. Spadki zatem śladowe.
  • REKLAMA
  • #4 19773232
    mapietroszek
    Poziom 10  
    Posty: 24
    Pomógł: 1
    Ocena: 7
    Witam.
    Na pewno będzie wszystko OK, nie masz się czym martwić.
  • REKLAMA
  • #5 19773287
    Fidelis
    Poziom 16  
    Posty: 798
    Pomógł: 2
    Ocena: 140
    Ja się nie martwię. Ja chcę tylko zracjonalizować zalecenia producenta, wobec moich zastosowań i zastanawiam się (konsultuję, bo może jestem w błędzie), jaką żyłę dobrać. Mi wychodzi 25mm2 a z okładem bezpieczeństwa (pompa i tak ma wyłącznik czasowy działający po 60s ciągłej pracy) max. 50mm2. Nie chcę być arogancki, ale te zalecenia producenta - takie mam wrażenie - skierowane są chyba do ignorantów technicznych w obawie o ich przyszłe ewentualne roszczenia, niczym klasyczne "uważaj, ta kawa może być gorąca" na tekturowym kubku.
  • Pomocny post
    #6 19773833
    mapietroszek
    Poziom 10  
    Posty: 24
    Pomógł: 1
    Ocena: 7
    Daj te 50mm2 ma 170 A trwałego obciążenia. Ponieważ silnik przy rozruchu, mimo że będzie bez dużego obciążenia , będzie pobierał 7-10 razy większy prąd rozruchowy, zależy od typu silnika i to ma istotne znaczenie w tym momencie . Obawiam się ,że może przy rozruchu będzie się wyłączał UPS, najlepiej sprawdzić praktycznie.
REKLAMA