Podłączenie 12 elektrozaworów Hunter do sterownika HC 1201iE za pomocą dwóch skrętek

unky 28 Kwi 2022 09:31 2127 9
REKLAMA
  • #1 19998384
    unky
    Poziom 18  
    Posty: 982
    Pomógł: 1
    Ocena: 61
    Wykonawca mojego ogrodu ma do podłączenia 12 elektrozaworów Hunter do sterownika wewnętrznego Hunter Hunter HC 1201iE.
    Sterownik jest w garażu oddalony od zaworów o około 10 metrów.
    Wykonawca chce podać zasilanie na te zawory dwoma skrętkami. Czy jest to dopuszczalne jeśli chodzi o obciążenia prądowe? Zawory są na 24V.
    Przewody wychodzące z zaworów mają swój konkretny przekrój w przeciwieństwie do cieniutkich przekroi w skrętce.

    Z góry dzięki za pomoc.
  • REKLAMA
  • #2 19998466
    czareqpl
    Poziom 33  
    Posty: 1955
    Pomógł: 196
    Ocena: 579
    Podaj proszę jakie natężenie prądu przy 24V jest potrzebne do wysterowania jednego zaworu.

    Zasadniczo, pewnie jest to 20-60mA na jeden zawór, co nie stanowi wyzwania dla typowej skrętki na takim odcinku.
  • #3 19999350
    szydas
    Poziom 12  
    Posty: 111
    Pomógł: 6
    Ocena: 20
    Da radę. Kabel 7x2 do sterowania zaworami nie kosztuje fortuny ale rozumiem, że skrętkę macie a tego kabla nie...
  • REKLAMA
  • #4 19999393
    unky
    Poziom 18  
    Posty: 982
    Pomógł: 1
    Ocena: 61
    To kiepski wykonawca, mało rozgarnięty wg mnie. On twierdzi że zawsze stosuje skrętkę. Skrętka szara taka najzwyklejsza do instalacji wewnętrznych a on ją bezpośrednik w piach zakopuje, nawet w peszla nie włoży. Żeby to chociaż była czarna skrętka do ziemi...
  • #5 19999518
    czareqpl
    Poziom 33  
    Posty: 1955
    Pomógł: 196
    Ocena: 579
    unky napisał:
    To kiepski wykonawca, mało rozgarnięty wg mnie. On twierdzi że zawsze stosuje skrętkę. Skrętka szara taka najzwyklejsza do instalacji wewnętrznych a on ją bezpośrednik w piach zakopuje, nawet w peszla nie włoży. Żeby to chociaż była czarna skrętka do ziemi...

    No to podziała parę lat.
  • #6 19999539
    unky
    Poziom 18  
    Posty: 982
    Pomógł: 1
    Ocena: 61
    Do peszla ma włożyć to podziała rok dłużej?
  • REKLAMA
  • #7 19999544
    karolark
    Poziom 42  
    Posty: 14316
    Pomógł: 701
    Ocena: 2480
    W peszlu moze być gorzej - bo cały czas moze trzymac wodę.
  • #8 19999769
    unky
    Poziom 18  
    Posty: 982
    Pomógł: 1
    Ocena: 61
    OK, rozumiem.
    Dużo kabli kładzie się w peszlu, czyli to błąd?
  • REKLAMA
  • #9 19999794
    panzewsi
    Poziom 24  
    Posty: 476
    Pomógł: 68
    Ocena: 159
    Jak do ziemi to tylko tylko czarna skrętka z żelem. Peszel plus zwykła skrętka wyjdzie drożej niż ziemna skrętka. Ja na Twoim miejscu rozważył bym opcję montażu zaworów w pomieszczeniu, a od nich pociągnąć rurki do zraszaczy. Naprawiałem kiedyś koledze taką instalację jak pogniły kable i styki zaworów w ziemi, to Ci powiem, że jest to bardzo przykra sprawa.
  • #10 19999887
    szydas
    Poziom 12  
    Posty: 111
    Pomógł: 6
    Ocena: 20
    Widocznie jakiś partacz kładł mu instalację. Elektrozawory na wierzchu nie powinny mieć żadnych styków, tylko wyprowadzone i uszczelnione przewody do cewki. Przewody łaczy się pchełkami żelowymi więc też nic nie powinno się dziać. Całośc powinna być w skrzynce w ziemi. Jakoś u mnie wszystko działa, mimo, że po roztopach na wiosnę w skrzynce jakiś czas stoi woda. No ale kabel jest ziemny, z żelem, wszystkie podejrzane miejsca uszczelnione koszulkami termokurczliwymi. Fakt, kosztuje to parędziesiąt złotych więcej niż zwykła skrętka i niezabezpieczone połączenia, ale może nie warto oszczędzać?

    Dodano po 1 [minuty]:

    czareqpl napisał:

    No to podziała parę lat.

    pod warunkiem, że reszta instalacji wytrzyma dłużej ;)

    Dodano po 4 [minuty]:

    unky napisał:
    Do peszla ma włożyć to podziała rok dłużej?

    peszel jest po to, by chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i pomóc rozciągnąć kabel przez przegrody konstrukcyjne bez kucia i wiercenia. W ziemi chroni przed jakimś radosnym gościem ze szpadlem - najpierw uszkodzi peszel i może przestanie kopać. Bez peszla od razu uszkodziłby kabel. Jak wszystko dobrze się ułoży to w peszlu woda stać nie będzie, ale i tak powinien być kabel ziemny w środku.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię podłączenia 12 elektrozaworów Hunter do sterownika HC 1201iE, oddalonego o około 10 metrów. Użytkownik zapytał o możliwość zasilania zaworów za pomocą skrętki, co wywołało różne opinie. Uczestnicy wskazali, że natężenie prądu dla jednego zaworu wynosi około 20-60mA, co nie powinno stanowić problemu dla skrętki. Jednakże, podkreślono, że stosowanie zwykłej skrętki w ziemi jest niewłaściwe, a lepszym rozwiązaniem byłoby użycie czarnej skrętki z żelem lub specjalnych kabli do instalacji w ziemi. Wskazano również na ryzyko uszkodzenia kabli w przypadku braku odpowiedniej ochrony, jak peszel.