logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Falownik Apator AMD VFD-B 7,5kW (Delta): Naprawa błędu HPF.1, awaria sprzętowa (GFF)

typeky 16 Cze 2022 23:09 786 5
  • #1 20064219
    typeky
    Poziom 11  
    Witam mam problem z falownikiem jak w temacie Apator AMD VFD-B 7,5KW (Delta) po zasileniu pojawia sie komunikat HPF.1 wg dokumentacji jest to awaria sprzętowa (GFF).
    Moduł mocy sprawdzony oraz obwody sterujące wszystkie napiecia w zasilaczu pomocniczym w normie , przelutowałem nawet profilaktycznie procesor i mały fragment sterownika, ponieważ dostała się tam wilgoć i zszedł lakier zabezpieczający ,zadnych zwarć ani przywarć niezlokalizowałem, czy mak tos informacje czego dotyczy ten błąd i mogłby mnie jakoś nakierować z gory dzieki
  • #3 20064373
    typeky
    Poziom 11  
    Oczywiście na samym początku
  • #4 20068205
    bonanza
    Spec od Falowników
    Odłączyć przewody zasilające silnik. Jeśli błąd nadal występuje - jest zapewne zwarcie w obwodach mocy falownika.
  • #5 20068299
    typeky
    Poziom 11  
    falownik podłączany na stole na samym zasilaniu a co do modułu igbt to był wylutowany i wszystkie tranzystory i diody posprawdzane
  • #6 20072463
    bonanza
    Spec od Falowników
    No to mogą być zepsute obwody pomiarowe sygnalizujące stan napięciowy wyjść mocy UVW. W sprawnym układzie na postoju silnik "wisi w powietrzu" i tak to musi widzieć układ pomiarowy. Zapewne pomiar multimetrem pokaże również coś między L+ i L- (P i N), żadne wyjście nie może ściągać do plusa czy minusa 560V=. Albo czujniki prądu w gałęziach wyjściowych - jeden źle pokazuje i prądy nie bilansują się do zera, wniosek - upływ do ziemi. Na tej samej zasadzie, co w RCD.