logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Agregat prądotwórczy - możliwe skutki wpięcia do gniazda sieciowego

filiprslnc99 04 Wrz 2022 22:26 1821 4
REKLAMA
  • #1 20175381
    filiprslnc99
    Poziom 4  
    Posty: 29
    Ocena: 4
    Witam.
    Panowie, pytanie czysto teoretyczne.
    Typ sieci TNC, podłączam agregat prądotwórczy przystosowany do sieci tnc (uziemiony zgodnie z instrukcją) dajmy na to do gniazda siłowego w garażu. Gniazdo siłowe ma swoje zabezpieczenie w głównej rozdzielni. Wyłączam główne zabezpieczenie za licznikiem tak, że prąd z agregatu nie pójdzie na sieć (n odseparowane) i teraz pytanie.
    1. Jakie mogą być skutki takiego podłączenia?
    2. Dobrze rozumiem, że agregat zasili obwody?
    Znam zasady podłączenia agregatu, ale nie mogę zrozumieć jaki wpływ może mieć takie podłączenie na urządzenia w domu lub nawet na mieszkańców domu.
  • REKLAMA
  • #2 20175398
    Tomasz Lew
    Poziom 22  
    Posty: 336
    Pomógł: 57
    Ocena: 190
    W sieci TN-C nie ma przewodu N. Jest przewód PEN którego nie wolno rozłączać bo stanowi jednocześnie ochronę przeciwporażeniową. Zabronione i niedopuszczalne jest przyłączanie agregatu do gniazda. Można to zrobić za pomocą wtyczki odbiornikowej lub tablicowej a w rozdzielnicy musi być przełącznik źródła zasilania. Nie można tak po prostu tylko sobie wyłączników wyłączać. Musi być blokada możliwości podania napięcia z agregatu na sieć, nawet przypadkowego przez osobę postronną
  • REKLAMA
  • #3 20175410
    filiprslnc99
    Poziom 4  
    Posty: 29
    Ocena: 4
    Ok, to jak nie można rozłączyć PEN to w jaki sposób mamy całkowicie odizolować agregat od sieci?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Tomasz Lew napisał:
    Zabronione i niedopuszczalne jest przyłączanie agregatu do gniazda

    Czemu? Możesz rozwinąć? Sory, ale odpowiedź zabronione i niedopuszczalne nie zaspakaja mojej ciekawości. :D
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 20175440
    Tomasz Lew
    Poziom 22  
    Posty: 336
    Pomógł: 57
    Ocena: 190
    W TN-C nie ma możliwości całkowitej separacji od sieci bo PEN nie można rozłączać. Instalacja musi mieć podział PEN na PE i N i przełącznik powinien rozłączać wszystkie tory robocze. Jeśli instalacja w domu też jest TN-C czyli 2 dwuprzewodowa to nie można zrobić podziału PEN.
    A do gniazda nie można podłączać agregatu dlatego, że musiało by to być za pomocą wtyczki której raz - że dostępne bolce znalazły by się pod napięciem w trakcie pracy agregatu a dwa, że odłączając nieodpowiednie wyłączniki przypadkowo podasz z agregatu napięcie na sieć i ktoś może zginąć podczas naprawy sieci energetycznej
  • #5 20179802
    filiprslnc99
    Poziom 4  
    Posty: 29
    Ocena: 4
    Rozumiem, dzięki za odpowiedź.
REKLAMA