Maksymalna długość przewodu uziemiającego pomiędzy rozdzielnią a bednarką

kid26 12 Wrz 2022 11:13 2070 5
REKLAMA
  • #1 20186181
    kid26
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Dzień dobry.
    Do domu nie wprowadzono bednarki, są już wylane posadzki, tynki i po drodze są drzwi.
    Chcę wykonać połączenie pomiędzy rozdzielnią a bednarką na zewnątrz linką 25mm2
    Czy ktoś widział w normach maksymalna długość takiego połączenia?
    Plan zakłada zakończenie bednarki na ścianie złączem i pociągnięcie od niego do rozdzielni linki 25mm2 ale to będzie z 8 metrów.
    Czy ktoś mógł by podpowiedzieć czy takie rozwiązanie jest bezpieczne?
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 20186313
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Posty: 1467
    Pomógł: 82
    Ocena: 392
    Wg mnie może być i nawet 100km, byle pomiary uziemienia wyszły zgodnie z normą.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #5 20186330
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17983
    Pomógł: 1240
    Ocena: 3521
    lukiiiii napisał:
    Wg mnie może być i nawet 100km
    Fantazje informatyka.
    Nie może być.
    Bo ochronniki przeciwprzepieciowe nie będą działać.
  • #6 20186350
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2766
    Pomógł: 332
    Ocena: 1160
    CYRUS2 napisał:
    ...
    Bo ochronniki przeciwprzepieciowe nie będą działać.

    Nie ma czegoś takiego jak ochronniki przeciwprzepieciowe, bo nie chronimy instalacji przed przeciwprzepięciami, tylko chronimy instalację od przepięć.
    I używajmy poprawnych określeń - ograniczniki przepięć, bo tymi aparatami nie ochronimy od przepięć, tylko przepięcia ograniczymy do pożądanych wartości.