Magazyn energii do instalacji PV 5,4 kWp on grid: Huawei Sun2000 M1 vs akumulatory AGM 200Ah

rwozniak96 03 Paź 2022 21:28 759 2
  • #1 20220076
    rwozniak96
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Cześć,
    mam instalacje PV 5,4 kWp w systemie on grid. w niej falownik hybrydowy Huawei Sun2000 M1.
    Chciałbym zyskać minimalną niezależność od prądu w sieci ( a raczej jego braku) i mieć możliwość zasilania awaryjnego przynajmniej jednej fazy z akumulatora z jednoczesnym ładowaniem z PV.
    Do tego inwertera producent oferuje dedykowany magazyn energii Luna2000 5kW za bagatela 23k PLN.
    Pytanie, czy mogę to samo osiągnąć stosując kilka akumulatorów głębokich cykli jak niżej
    https://swiatbaterii.pl/akumulatory-12v/35679...dEFoVEQGPNRxW5wuQ9kg4cVAVbc4Q86kaAv6REALw_wcB

    Czy to jest w ogóle możliwe żeby to pospinać? Jakie urządzenia dodatkowe potrzebuje i jak je podpiąć?
  • #2 20220495
    Kwazor
    Poziom 33  
    Posty: 2482
    Pomógł: 184
    Ocena: 530
    Potrzebujesz moduł sterujac bms ( can i rs485)

    Tylko fabryczne czyli 6 tys.

    Akumulatory tylko lipol / liion i to
    Dla systemu 1 fazowego : 450V ( 44 ogniwa w szeregu)
    3 faz 600V ( 230 ogniw )

    Tyle w temacie .

    Nic tanio nie zrobisz ( zreszna nawrt jak by sie dalo to akumulatorów PB musial byś miec 46 dla systemu 1faz.
  • #3 20221500
    Marcin125
    Poziom 29  
    Posty: 4116
    Pomógł: 50
    Ocena: 279
    Ta... Tylko Li-Ion jak chcesz spalić dom...