Remont Kuchni: Wprowadzenie 3-faz, rozdzielenie siły, modyfikacja instalacji - porady i sugestie

snejks 13 Lut 2023 16:15 306 1
REKLAMA
  • #1 20437558
    snejks
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 2
    Witam,jestem elektrykiem ale jeszcze dość świeżym i potrzebowalbym rady moze jakies krytyki..
    Zbliża sie remont kuchni u moich znajomych,no i zaoferowalem sie z pomocą,bo wlasciciel chce zostawic to na starej instalacji,i tylko pociagnac z puszek rozgalezienia (TN-C,2 żyłówka 2,5° w miedzi,wszystko na 1 bezpieczniku,i mruga swiatlo na piętrze po załączeniu odbiornika 1,5kW,ogolnie lipa).
    Starej instalacji nie wymieni,bo nie chce i tyle.
    No i mysle zeby rozdzielic siłe ktora idzie do szopy i garażu sporadycznie uzywana...i załozyc skrzynke jakas małą z 2x 3f ,i puscic 5x2,5mm2 do kuchni,zerowanie wykonac
    w skrzynce, w puszce podzielic na gniazdka, piekarnik itd...a oswietlenie zostawic z tej starej 2 żyłówki.. Co otym myslicie ?? Moze być ?
    Ewentualnie osobno na gniazdka i piekarnik wypadaloby zalozyc Esy i gra,wolałbym zeby siła tam była,choc indukcja ani plyta grzewcza nie jest w planie..
  • REKLAMA
  • #2 20437668
    michalnowak_
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Pomógł: 3
    Ocena: 6
    Ja bym dał 5x4 i zrobił rozdział pen, nie trzeba uziemiać. za indukcją zrobiłbym małą rozdzielnicę i dał obwody do indukcji, piekarnika i wymieniłbym do gniazd, do których się da bez kłucia.