logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Falownik Solaredge - Domoticz - Pompa ciepła: Próg wyzwolenia 450W i ustawienie parametru

Remod1 19 Kwi 2023 13:11 354 8
REKLAMA
  • #1 20546912
    Remod1
    Poziom 5  
    Posty: 183
    Ocena: 5
    Witam
    Chcę podłaczyć pompę ciepła do falownika Solaredge poprzez Domoticza.
    W Domoticzu zaczytywane są takie dane z falownika jak na załączonym zdjęciu.
    Producent pompy zaleca aby aby próg wyzwolenia ustawić na 450w (zdjęcie z instrukcji w załączeniu, robię to przez przekaźnik wifi i domoticz)> proszę o informację na którym parametrze powinno byc to osiągnięte 450 W?
    Na "kWh Meter Inwerter"? czy na którymś z Power L? np "Power L1 Inwerter 1"?

    Może jak pompa pobiera prąd w domu z fazy 3 to te 450 W należy ustawić na „Power L3 Inwerter 3”?
    Załączniki:
    • Falownik Solaredge - Domoticz - Pompa ciepła: Próg wyzwolenia 450W i ustawienie parametru IMG_0497.PNG (1.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Falownik Solaredge - Domoticz - Pompa ciepła: Próg wyzwolenia 450W i ustawienie parametru IMG_0498.jpg (2.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 20547089
    sigwa18
    Poziom 43  
    Posty: 11933
    Pomógł: 1184
    Ocena: 3322
    Raczej suma z L1,L2 i L3 to moc wyjściowa i ona jest bilansowana nawet jak pobierasz 1 fazy. Falownik raczej powinien symetrycznie zasilać wszystkie fazy ,więc dla uproszczenia można by zrobić obojętnie która faza (np. Power L3 Inwerter 3) *3 ma być większe od 450Watt.
  • REKLAMA
  • #3 20547110
    Remod1
    Poziom 5  
    Posty: 183
    Ocena: 5
    Tylko jak ustawię Power L3 Inwerter 3 ma być większy niż 450w to załaczy się pompa jak na L3 przekroczy wartość 450, jak ustawię na Power L2 Inwerter 2 to pompa załaczy sie po przekroczeniu na L2. A jak obserwuję to wartości na poszczególnych Power L1 Inwerter 1, Power L2 Inwerter 2 i Power L3 Inwerter 3 są różne w trakcie produkcji prądu, nie są symetrycznie podzielone.
    I Czy bilansowanie międzyfazowe jest już stosowane u każdego sprzedawcy energii elektrycznej np jak w moim przypadku w Energii SA też?
  • #4 20547143
    sigwa18
    Poziom 43  
    Posty: 11933
    Pomógł: 1184
    Ocena: 3322
    Ustawa to nakazuje.
    To zrób sumę.
  • #5 20547458
    Remod1
    Poziom 5  
    Posty: 183
    Ocena: 5
    A nie lepiej na tą fazę pod którą jest podłączona pompa? Bo jak na tej fazie pod którą jest podłączona będzie mniejsza produkcja niż pobiera pompa to nie będzie pobierała brakujących watów z „magazynu” czyli z sieci?
  • REKLAMA
  • #6 20553057
    Remod1
    Poziom 5  
    Posty: 183
    Ocena: 5
    sigwa18 napisał:
    Ustawa to nakazuje.
    To zrób sumę.


    Chyba nie do końca ustawa nakazuje w przypadku prosumentów indywidualnych co widać po odpowiedzi jaką otrzymałem z Energa SA

    "Szanowny Panie,

    rozpatrzyłam Pana zgłoszenie. Dane pomiarowe dla obu kierunków nie są bilansowane przez dystrybutora w żadnym zakresie, w tym także międzyfazowym. Posiadamy liczniki algebraiczne, które nie wykonują bilansowania międzyfazowego. Oznacza to, że pomiar dokonywany jest metodą algebraiczną.

    Z poważaniem"
  • #7 20553067
    sigwa18
    Poziom 43  
    Posty: 11933
    Pomógł: 1184
    Ocena: 3322
    No chyba że masz net billing (sprzedajesz - kupujesz).
  • REKLAMA
  • #8 20553126
    Remod1
    Poziom 5  
    Posty: 183
    Ocena: 5
    sigwa18 napisał:
    No chyba że masz net billing (sprzedajesz - kupujesz).


    Nie. Rozliczam się na starych zasadach Net-meteringu.
  • #9 20553144
    sigwa18
    Poziom 43  
    Posty: 11933
    Pomógł: 1184
    Ocena: 3322
    Ustawa o OŹE Art.4 punkt 2b. 8
    Rozliczenia pomiędzy sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, a prosumentem energii odnawialnej, prosumentem zbiorowym energii odnawialnej lub prosumentem wirtualnym energii odnawialnej są prowadzone na podstawie ilości energii sumarycznie zbilansowanej w każdej godzinie. Sumarycznie zbilansowana ilość energii elektrycznej, wprowadzona do i pobrana z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, jest wyznaczana dla danej godziny metodą wektorową według następującego wzoru:
    Eb(t) = Ep(t) - Ew(t),

    gdzie poszczególne symbole oznaczają:

    Eb(t) - ilość energii sumarycznie zbilansowanej w godzinie (t), wyrażoną w kWh, podlegającą rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym; wartość dodatnia oznacza ilość energii elektrycznej pobranej w danej godzinie (t) z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, a wartość ujemna oznacza ilość energii elektrycznej wprowadzonej w danej godzinie (t) do tej sieci,

    Ep(t) - sumę ze wszystkich faz ilości energii elektrycznej pobranej w godzinie (t) z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, wyrażoną w kWh,

    Ew(t) - sumę ze wszystkich faz ilości energii elektrycznej wprowadzonej w godzinie (t) do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, wyrażoną w kWh, przy czym dla prosumenta wirtualnego energii odnawialnej jako ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przyjmuje się ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii wyznaczoną zgodnie z ust. 2 pkt 3 lit. b.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik planuje podłączyć pompę ciepła do falownika Solaredge za pośrednictwem systemu Domoticz, z zaleceniem ustawienia progu wyzwolenia na 450W. Dyskusja koncentruje się na tym, który parametr z falownika powinien być użyty do monitorowania mocy: "kWh Meter Inwerter" czy "Power L1", "Power L2", "Power L3" dla różnych faz. Uczestnicy wskazują, że suma mocy z wszystkich faz powinna być brana pod uwagę, a także poruszają kwestie bilansowania międzyfazowego oraz różnic w produkcji energii na poszczególnych fazach. Pojawiają się również wątpliwości dotyczące przepisów dotyczących rozliczeń energii w kontekście prosumentów.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA