[Rozwiązano] Nowy klimatyzator 3,5 kW - rozłącza bezpiecznik B 20 po 3 minutach pracy

uSER23455 19 Kwi 2023 20:11 3447 11
REKLAMA
  • #1 20547485
    uSER23455
    Poziom 5  
    Posty: 53
    Ocena: 1
    Witam
    Jestem po montażu klimatyzatora 3,5 kW po włączeniu jednostki i 3 minutach pracy od razu B 20 rozłącza.
    Czy ktoś z użytkowników forum spotkał się z takim przypadkiem?
  • REKLAMA
  • #2 20547537
    pawlik722
    Poziom 27  
    Posty: 976
    Pomógł: 99
    Ocena: 356
    Wszystko napewno dobrze podłączone? Sprawdź dwa razy. Podaj dokładny model oraz co tam siedzi za sprężarka.
    Bezpiecznik jest tylko pod klimę czy zasilasz z niego coś jeszcze?
    Ogółem jednofazowa klima 3.5kW powinna mieć poboru prądu 1.2-1.6kW ale przy rozruchu agregatu jeżeli nie jest inwerterowy drugie tyle więc pozostaje pytanie. Co Ty tam masz? Jak podłączone? I kto ro zakładał?
  • #3 20547549
    uSER23455
    Poziom 5  
    Posty: 53
    Ocena: 1
    Rotenso Aneru jednostka zewnętrzna zasilana kablem z gniazdka kabel 3X2,5.
    Bezpiecznik na cały pokój działa komputer lecz po odłączeniu komputera i działaniu samej klimy następuje to samo.
  • REKLAMA
  • #4 20547670
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #5 20547683
    uSER23455
    Poziom 5  
    Posty: 53
    Ocena: 1
    Tak tylko przed nimi jest główny bezpiecznik B 20 to jeśli dam C10 to rozłęczy B 20???
  • REKLAMA
  • #6 20547710
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #7 20547727
    uSER23455
    Poziom 5  
    Posty: 53
    Ocena: 1
    Usterka została zgłoszona i się tym zajmą.
  • #8 20547922
    r103
    Poziom 37  
    Posty: 6183
    Pomógł: 280
    Ocena: 937
    uSER23455 napisał:
    Rotenso Aneru jednostka zewnętrzna zasilana kablem z gniazdka kabel 3X2,5.


    Co w tej instalacji robi bezpiecznik B20 jako zabezpieczenie obwodu? :-(

    Sugeruję jednak zatrudnienie elektryka?
  • #9 20548446
    uSER23455
    Poziom 5  
    Posty: 53
    Ocena: 1
    Dlaczego na obwodzie nie daje się B20?
  • #10 20548807
    r103
    Poziom 37  
    Posty: 6183
    Pomógł: 280
    Ocena: 937
    No może dlatego że "gniazdko" jest przewidziane na obciążenie prądem 16 amperów ?
  • #11 20574049
    Zbig30
    Poziom 15  
    Posty: 143
    Pomógł: 4
    Ocena: 40
    Nie rozumiem. Jesteś "po montażu" i po 3 min. pracy rozłącza. Firma która uruchamiała powinna chyba to testować trochę dłużej. Czy problem pojawił się później?
  • #12 20724899
    uSER23455
    Poziom 5  
    Posty: 53
    Ocena: 1
    Zamykam.
    Rozwiązaniem okazała się wymiana wtyczki ,która była wadliwa oraz ponowne uruchomienie klimy.
    Do teraz mam spokój.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problem z nowo zamontowanym klimatyzatorem o mocy 3,5 kW, który rozłącza bezpiecznik B 20 po 3 minutach pracy. Forumowicze zasugerowali sprawdzenie poprawności podłączenia oraz specyfikacji urządzenia, w tym rodzaju sprężarki. Ustalono, że klimatyzator Rotenso Aneru zasilany jest kablem 3X2,5, a producent zaleca bezpiecznik C10. Po zgłoszeniu usterki, problem rozwiązano poprzez wymianę wadliwej wtyczki i ponowne uruchomienie klimatyzatora.