Witam,
Zostałem wezwany do pomiarów elektrycznych nowej linii zasilającej w układzie TN-C-S
Na obwód zasilający ( ~30m) składają się:
3x YAKXs 1x240 dla L1
3x YAKXs 1x240 dla L2
3x YAKXs 1x240 dla L2
3x YAKXs 1x240 dla N
2x YAKXs 1x240 dla PE
Wg projektu
Psz = 375,03 kW
Isz = 541,95 A
Obwód został zabezpieczony w złączy kablowym ZK, wkładkami topikowymi 6 x NH3C 400A gG ETI (2 x 400A na każdą fazę, równolegle) w rozłączniku bezpiecznikowym ARS 3 PRO
Pomiary impedancji pętli zwarcia na dopływie wyłącznika mocy w RG:
Dla:
L1: Z = 0,126 Ω
L2: Z = 0,134 Ω
L3: Z = 0,123 Ω
Pomiary w rozłączniku bezpiecznikowym ARS 3 PRO w ZK:
Dla:
L1: Z = 0,093 Ω
L2: Z = 0,094 Ω
L3: Z = 0,092 Ω
Współczynnik dla t=5s w/w wkładki k = 7,5
Wkładki są po dwie równolegle więc dopuszczalne:
Zs = 230 [V] / 6000 [A] = 0,038 [Ω]
Wkładką o najmniejszym prądzie znamionowym, jaką można zastosować (przy uwzględnieniu Isz) w tym rozłączniku to NH3C 300A gG ETI (k = 5,4 dla t=5s)
Zs = 230 [V] / 3240 [A] = 0,070 [Ω]
Trochę lepiej, ale dalej dużo brakuje
Kierownictwo utrzymania ruchu stwierdziło, że wystarczy w pomieszczeniu, gdzie znajduje się RG (brak dostępu osobom postronnym), rozłożyć dywaniki elektroizolacyjne i będzie ok. Jak się to ma do przepisów ochrony przeciwporażeniowej oraz jak ująć to w uwagach/wnioskach protokołu? Co w przypadku hipotetycznej sytuacji, w której ktoś będzie kopał koparką w miejscu tego obwodu i uszkodzi kable?
Pozdrawiam
Zostałem wezwany do pomiarów elektrycznych nowej linii zasilającej w układzie TN-C-S
Na obwód zasilający ( ~30m) składają się:
3x YAKXs 1x240 dla L1
3x YAKXs 1x240 dla L2
3x YAKXs 1x240 dla L2
3x YAKXs 1x240 dla N
2x YAKXs 1x240 dla PE
Wg projektu
Psz = 375,03 kW
Isz = 541,95 A
Obwód został zabezpieczony w złączy kablowym ZK, wkładkami topikowymi 6 x NH3C 400A gG ETI (2 x 400A na każdą fazę, równolegle) w rozłączniku bezpiecznikowym ARS 3 PRO
Pomiary impedancji pętli zwarcia na dopływie wyłącznika mocy w RG:
Dla:
L1: Z = 0,126 Ω
L2: Z = 0,134 Ω
L3: Z = 0,123 Ω
Pomiary w rozłączniku bezpiecznikowym ARS 3 PRO w ZK:
Dla:
L1: Z = 0,093 Ω
L2: Z = 0,094 Ω
L3: Z = 0,092 Ω
Współczynnik dla t=5s w/w wkładki k = 7,5
Wkładki są po dwie równolegle więc dopuszczalne:
Zs = 230 [V] / 6000 [A] = 0,038 [Ω]
Wkładką o najmniejszym prądzie znamionowym, jaką można zastosować (przy uwzględnieniu Isz) w tym rozłączniku to NH3C 300A gG ETI (k = 5,4 dla t=5s)
Zs = 230 [V] / 3240 [A] = 0,070 [Ω]
Trochę lepiej, ale dalej dużo brakuje
Kierownictwo utrzymania ruchu stwierdziło, że wystarczy w pomieszczeniu, gdzie znajduje się RG (brak dostępu osobom postronnym), rozłożyć dywaniki elektroizolacyjne i będzie ok. Jak się to ma do przepisów ochrony przeciwporażeniowej oraz jak ująć to w uwagach/wnioskach protokołu? Co w przypadku hipotetycznej sytuacji, w której ktoś będzie kopał koparką w miejscu tego obwodu i uszkodzi kable?
Pozdrawiam