logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Zbyt wysoka impedancja pętli zwarcia linii zasilającej - dywaniki elektroizolacyjne jako remedium?

Atomow 24 Kwi 2023 08:25 1848 16
REKLAMA
  • #1 20553104
    Atomow
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 2
    Witam,

    Zostałem wezwany do pomiarów elektrycznych nowej linii zasilającej w układzie TN-C-S

    Na obwód zasilający ( ~30m) składają się:

    3x YAKXs 1x240 dla L1
    3x YAKXs 1x240 dla L2
    3x YAKXs 1x240 dla L2
    3x YAKXs 1x240 dla N
    2x YAKXs 1x240 dla PE

    Wg projektu
    Psz = 375,03 kW
    Isz = 541,95 A

    Obwód został zabezpieczony w złączy kablowym ZK, wkładkami topikowymi 6 x NH3C 400A gG ETI (2 x 400A na każdą fazę, równolegle) w rozłączniku bezpiecznikowym ARS 3 PRO

    Pomiary impedancji pętli zwarcia na dopływie wyłącznika mocy w RG:

    Dla:
    L1: Z = 0,126 Ω
    L2: Z = 0,134 Ω
    L3: Z = 0,123 Ω

    Pomiary w rozłączniku bezpiecznikowym ARS 3 PRO w ZK:

    Dla:
    L1: Z = 0,093 Ω
    L2: Z = 0,094 Ω
    L3: Z = 0,092 Ω

    Współczynnik dla t=5s w/w wkładki k = 7,5

    Wkładki są po dwie równolegle więc dopuszczalne:

    Zs = 230 [V] / 6000 [A] = 0,038 [Ω]

    Wkładką o najmniejszym prądzie znamionowym, jaką można zastosować (przy uwzględnieniu Isz) w tym rozłączniku to NH3C 300A gG ETI (k = 5,4 dla t=5s)

    Zs = 230 [V] / 3240 [A] = 0,070 [Ω]

    Trochę lepiej, ale dalej dużo brakuje

    Kierownictwo utrzymania ruchu stwierdziło, że wystarczy w pomieszczeniu, gdzie znajduje się RG (brak dostępu osobom postronnym), rozłożyć dywaniki elektroizolacyjne i będzie ok. Jak się to ma do przepisów ochrony przeciwporażeniowej oraz jak ująć to w uwagach/wnioskach protokołu? Co w przypadku hipotetycznej sytuacji, w której ktoś będzie kopał koparką w miejscu tego obwodu i uszkodzi kable?

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 20553256
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18148
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3553
    Atomow napisał:

    Pomiary impedancji pętli zwarcia na dopływie wyłącznika mocy w RG:

    Dla:
    L1: Z = 0,126 Ω
    L2: Z = 0,134 Ω
    L3: Z = 0,123 Ω
    Dla:
    L1: Z = 0,093 Ω
    L2: Z = 0,094 Ω
    L3: Z = 0,092 Ω
    Jaki prąd pomiaru ?
    Czym mierzyłeś ? Typ miernika ?
    Obliczałeś uchyby pomiaru ?
  • #3 20553351
    Atomow
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 2
    Dziękuję za zainteresowanie

    Miernik: Sonel MPI530

    Wg producenta ±5% (pętla zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L)

    Pomiar ZL-PE

    RG:

    Dla:Z-5%+5%Ik-5%+5%
    L1:0,126 Ω0,120 Ω0,132 Ω1802 A1892 A1720 A
    L2:0,134 Ω0,127 Ω0,141 Ω1691 A1787 A1610 A
    L3:0,123 Ω0,117 Ω0,129 Ω1846 A1940 A1760 A


    ZK:

    Dla:Z-5%+5%Ik-5%+5%
    L1:0,093 Ω0,088 Ω0,098 Ω2440 A2580 A2316 A
    L2:0,094 Ω0,089 Ω0,099 Ω2415 A2551 A2293 A
    L3:0,092 Ω0,087 Ω0,097 Ω2468 A2609 A2415 A
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 20553515
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3204
    Pomógł: 454
    Ocena: 842
    Lepiej załatw inny miernik, ten nie służy do pomiarów tak małych impedancji. Nie chce mi się wierzyć że energetyka ma taką dużą pętlę w złączu.
    Zbyt wysoka impedancja pętli zwarcia linii zasilającej - dywaniki elektroizolacyjne jako remedium?
  • Pomocny post
    #5 20553523
    tomawyder
    Poziom 11  
    Posty: 4
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Patrząc po parametrach (3x240mm²) mówimy o rozdzielni głównej dla osiedla/zakładu a do takowej nie wykwalifikowany personel nie ma prawa wstępu bez osoby o uprawnieniach dozoru.
    Pętla zwarcia ma za zadanie wyzwolenia zabezpieczeń a przy 0,134ohm @220V mamy prąd zwarcia >1600A.
    W normach mamy stwierdzenie "zgodne ze sztuką" a zastosowanie mat jest z nią zgodne - zwłaszcza że maty są wymienione jako środek ochrony przeciw-porażeniowej.
    Co do opcji "koparka" - tu też są normy układania kabli i zabezpieczeń na taką ewentualność jak również prac w pobliżu sieci podziemnych -np folia ostrzegawcza 0,5m(?) nad kablami.
  • Pomocny post
    #6 20553529
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18148
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3553
    MPI 530 IPZ najmniejsza wartość mierzona to 0,13Ω.
    (karta katalogowa)
    Pomiary powinny być wykonywane silno-prądowym miernikiem IPZ.
    (dlatego napisałem post #2)
    Obecnie młodzi ludzie "łapią się" się na rozdzielczość 0,001Ω
    (która w zasadzie nic nie znaczy)
  • #7 20553587
    Atomow
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 2
    tomawyder napisał:
    Patrząc po parametrach (3x240mm²) mówimy o rozdzielni głównej dla osiedla/zakładu


    To rozdzielnia główna hali produkcyjnej.

    czesiu napisał:
    Nie chce mi się wierzyć że energetyka ma taką dużą pętlę w złączu


    Też mi to nie pasuje, zwłaszcza że ZK jest na tylnej plecach rozdzielni trafa, czyli odległość jest bardzo mała. Dodatkowo jest tam zastosowana miedź, też 3x240

    Impedancja przewodu alu 30m o przekroju 720mm² będzie z obliczeń wynosić 0,003Ω, a różnica pomiędzy ZK a RG to od 0,031Ω do 0,040Ω

    tomawyder napisał:
    zastosowanie mat jest z nią zgodne

    czesiu napisał:
    Lepiej załatw inny miernik, ten nie służy do pomiarów tak małych impedancji.

    CYRUS2 napisał:
    Pomiary powinny być wykonywane silno-prądowym miernikem IPZ.


    Ok, czyli maty mogą być, ale zrobię jeszcze pomiar innym miernikiem

    tomawyder napisał:
    Pętla zwarcia ma za zadanie wyzwolenia zabezpieczeń a przy 0,134ohm @220V mamy prąd zwarcia >1600A.


    Ale mniejszy niż 3000A dla t=5s wkładki 400A, lub 6000A dla dwóch równoległych wkładek
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #8 20553665
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17238
    Pomógł: 1172
    Ocena: 6689
    Atomow napisał:
    czyli odległość jest bardzo mała
    Tu się nie ma co zastanawiać, że miernik przekłamuje przy tak małych wartościach.
    Przy tych przekrojach i takich wynikach iPZ, trafostacja powinna być ponad 1,5 km od miejsca pomiaru.
    A skoro jest "za plecami" to od razu widać, że miernik kłamie, co zresztą przytoczono, że dolny próg to 0,13 Ω.
  • REKLAMA
  • #9 20554367
    Atomow
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 2
    CYRUS2 napisał:
    masz doświadczenie w takiej robocie


    Głównie mieszkania prywatne, domy jednorodzinne, spółdzielnie.

    CYRUS2 napisał:
    bo nawet nie masz nawet miernika


    Sonel MPI530 do w/w wystarcza/ł. Mój błąd, że nie zwróciłem uwagi na minimalny zakres pomiarowy, takie niby nic, a jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach.

    CYRUS2 napisał:
    Pewnie podpiszesz dokument, że to się nadaje do eksploatacji


    Nie podpisuje niczego czego nie jestem pewny, że jest zgodnie z normą i jest bezpieczne. Zrobię pomiar innym miernikiem, lub przekaże to komuś innemu.

    CYRUS2 napisał:
    Ja się coś stanie to jesteś pierwszy na "liście" do odpowiedzialności.


    Zdaję sobie z tego w pełni sprawę, dlatego 10 razy się zastanowię nad zatwierdzeniem protokołu, a potem jeszcze jeden raz dla pewności.

    zbich70 napisał:
    Tu się nie ma co zastanawiać, że miernik przekłamuje przy tak małych wartościach. (...)


    Tak jak wspomniałem, mój błąd, że tego nie zauważyłem, ale mam kolejne doświadczenie. Dobrze, że zdobyte w "bezbolesny" sposób.

    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i pomoc.

    Odezwę się jak wykonam pomiary innym miernikiem.
  • Pomocny post
    #10 20554593
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3286
    Pomógł: 278
    Ocena: 852
    Atomow napisał:
    Wg producenta ±5% (pętla zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L)

    Czy aby na pewno .....
    z instrukcji MPI 530 dla IPZ
    Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
    0,000...19,999Ω 0,001Ω ±(5% w.m. + 30 cyfr)

    Dla zmierzonej wartości 0,126 oma błąd wyniesie 5% z 0,126 = 0,0063 plus 0,030 = 0,0363 oma.
    czyli de facto ok 30%

    Dla zmierzonej wartości 0,093 oma błąd wyniesie 0,00465 +0,030 =0,03465 oma czyli ok 38%
    Te obliczenia byłyby ważne gdyby mierzona wartość była w zakresie przewidzianym przez producenta. a nie jest, więc ten błąd pomiaru jest znacznie większy....

    Czy uwzględniłeś w pomiarze rezystancję przewodów pomiarowych?
  • #11 20554813
    Atomow
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 2
    kj1 napisał:
    z instrukcji MPI 530 dla IPZ
    Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
    0,000...19,999Ω 0,001Ω ±(5% w.m. + 30 cyfr)


    Racja, dziękuję za zwrócenie na to uwagi.

    RG:

    Dla:Z-5% -0,03 Ω+5% +0,03 ΩIk-5% -0,03 Ω+5% +0,03 Ω
    L10,126 Ω0,090 Ω0,162 Ω1802 A2522 A1401 A
    L20,134 Ω0,097 Ω0,171 Ω1691 A2336 A1325 A
    L30,123 Ω0,087 Ω0,159 Ω1846 A2609 A1428 A


    ZK:

    Dla:Z-5% -0,03 Ω+5% +0,03 ΩIk-5% -0,03 Ω+5% +0,03 Ω
    L10,093 Ω0,058 Ω0,128 Ω2440 A3912 A1772 A
    L20,094 Ω0,059 Ω0,129 Ω2415 A3847 A1759 A
    L30,092 Ω0,057 Ω0,127 Ω2468 A3983 A1787 A


    Ale to i tak czysto teoretyczne, bo jak zostało ustalone dane wejściowe są poza zakresem pomiarowym miernika

    kj1 napisał:
    Czy uwzględniłeś w pomiarze rezystancję przewodów pomiarowych?


    Rezystancja przewodów pomiarowych (oryginalne 1,2m) wynosi ~0,07 Ω każdy. W przypadku pomiaru rezystancji tym miernikiem, istnieje możliwość kompensacji rezystancji tych przewodów. Przy pomiarze pętli zwarcia, można wybrać długości używanych przewodów, ale chyba odnosi się to tylko do zakresu, oraz temperatury otoczenia. Więc pewnie w tym pomiarze rezystancja przewodów pomiarowych nie jest kompensowana, ale tego pewien nie jestem. Nie spotkałem się natomiast, żeby któryś ze znanych mi pomiarowców uwzględniał te oryginalne przewody pomiarowe lub adapter WS-03 (wtyk wtyk UNI-Schuko)

    Natomiast obliczeniowa impedancja przewodu miedzianego, 1,2m, 1mm2 wychodzi mi 0,054 Ω

    Zbyt wysoka impedancja pętli zwarcia linii zasilającej - dywaniki elektroizolacyjne jako remedium?

    Zbyt wysoka impedancja pętli zwarcia linii zasilającej - dywaniki elektroizolacyjne jako remedium?
  • #12 20554830
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3286
    Pomógł: 278
    Ocena: 852
    Atomow napisał:
    Nie spotkałem się natomiast, żeby któryś ze znanych mi pomiarowców uwzględniał te oryginalne przewody pomiarowe lub adapter WS-03 (wtyk wtyk UNI-Schuko)

    Bo jak mierzysz IPZ na poziomie 1 czy 2 omów to to nie ma żadnego znaczenia.
    Ostatnio widziałem protokół, na którym elektryk pomierzył IPZ drzwiczek rozdzielnicy. Prąd zwarciowy wyliczył na 12000 A. Przy czym nie zauważył, żę te drzwiczki są połączone z resztą rozdzielnicy przewodem Cu o przekroju 6mm2.
  • #13 20555939
    Atomow
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 2
    kj1 napisał:
    Bo jak mierzysz IPZ na poziomie 1 czy 2 omów to to nie ma żadnego znaczenia.


    Owszem, chyba że wynik byłby w granicy po uwzględnieniu uchybu pomiaru.

    kj1 napisał:
    Ostatnio widziałem protokół, na którym elektryk pomierzył IPZ drzwiczek rozdzielnicy. Prąd zwarciowy wyliczył na 12000 A. Przy czym nie zauważył, że te drzwiczki są połączone z resztą rozdzielnicy przewodem Cu o przekroju 6mm2.


    Prąd zwarciowy 12 kA wskazuje na Z w punkcie pomiarowym wynoszące 0,0192 Ω.
    Impedancja tych 15(?) cm PE to ok. 0,0011 Ω.
    Przewody pomiarowe 1,2 m to ok. 0,1071 Ω.
    Czyli żeby to miało sens, trzeba założyć że przewody pomiarowe zostały skompensowane bo w przeciwnym wypadku Ik < 2,124 kA.
    W takim razie Z RnN to 0,0181 Ω.

    kj1 napisał:
    Czy uwzględniłeś w pomiarze rezystancję przewodów pomiarowych?


    Dla:Z+5% +0,03 Ω- Z p. pom.
    L10,126 Ω0,162 Ω0,055 Ω
    L20,134 Ω0,171 Ω0,064 Ω
    L30,123 Ω0,159 Ω0,052 Ω


    Pomiar L2 jest powyżej minimalnego zakresu pomiarowego (tj. 0,13 Ω). L1 i L3, można według mnie uznać za prawdopodobne, gdyby miały większą impedancje niż L2 to pomiar by to pokazał

    Atomow napisał:
    Wkładką o najmniejszym prądzie znamionowym, jaką można zastosować (przy uwzględnieniu Isz) w tym rozłączniku to NH3C 300A gG ETI (k = 5,4 dla t=5s)

    Zs = 230 [V] / 3240 [A] = 0,070 [Ω]


    Uwzględniając co powyższe, zastosowanie 2x wkładki NH3C gG 300A pozwoli spełnić warunek SWZ, oraz warunek In ≥ IB

    Ale pewność będę miał po pomiarze miernikiem silnoprądowym
  • #14 20556075
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18148
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3553
    Atomow napisał:
    Prąd zwarciowy 12 kA wskazuje na Z w punkcie pomiarowym wynoszące 0,0192 Ω.
    Na nic nie wskazuje.
    Bo Sonel nie mierzy prądu zwarciowego.
    Atomow napisał:
    Ale pewność będę miał po pomiarze miernikiem silnoprądowym
    Miernik silnoprądowy także nie mierzy prądu zwarciowego.
  • #15 20556095
    Atomow
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 2
    CYRUS2 napisał:
    Bo Sonel nie mierzy prądu zwarcioweo.


    Wiem, liczy spodziewany prąd zwarcia (w oparciu o napięcie UN lub U0 i zmierzoną wartość impedancji

    Zbyt wysoka impedancja pętli zwarcia linii zasilającej - dywaniki elektroizolacyjne jako remedium?

    Zbyt wysoka impedancja pętli zwarcia linii zasilającej - dywaniki elektroizolacyjne jako remedium?

    CYRUS2 napisał:
    Miernik silnopprądowy także nie mierzy prądu zwarciowego.


    Zapewne tak jak wyżej.

    Jak można policzyć w jedną stronę, to można wzór przekształcić i wyliczyć w drugą. Więc chodzi mi o to, że wskazuje teoretycznie, to co wychodzi z obliczeń.
  • #16 20556164
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 18148
    Pomógł: 1244
    Ocena: 3553
    Atomow napisał:
    Wiem, liczy spodziewany prąd zwarcia (w oparciu o napięcie UN lub U0 i zmierzoną wartość impedancji

    Co to jest zmierzona wartość - - to to co wyświetla miernik skorygowane o całkowity błąd pomiaru.
    Błąd pomiaru to nie tylko uchyb miernika.(którego nawet nie obliczałeś)
    (MPI 530 mierzy prądem Isk. 23A)
  • #17 20558695
    Atomow
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 2
    Dowiedziałem, się iż przewody pomiarowe (oraz pozostałe parametry mające wpływ na dokładność) są uwzględniane przez m.in miernik MPI530.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono problem zbyt wysokiej impedancji pętli zwarcia w nowej linii zasilającej w układzie TN-C-S. Użytkownik przedstawił wyniki pomiarów impedancji pętli zwarcia dla różnych faz, które wykazały wartości znacznie przekraczające dopuszczalne normy. Wskazano na konieczność użycia innego miernika, ponieważ Sonel MPI530, użyty do pomiarów, nie jest odpowiedni do tak małych wartości impedancji. Uczestnicy dyskusji podkreślili znaczenie dokładności pomiarów oraz uwzględnienia błędów pomiarowych, a także zaproponowali zastosowanie dywaników elektroizolacyjnych jako środka ochrony przeciwporażeniowej. Wskazano również na normy dotyczące układania kabli oraz zabezpieczeń w kontekście prac w pobliżu sieci podziemnych.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA