rokko napisał: Mam pytania dotyczące podłączenia tego licznika (MerlinGerin Multi9 CE 15465):
1) ze schematu podłączenia wynika, że jest zakaz uziemiania zacisków strony wtórnej przekładników prądowych - jak to się ma do stosowanego powszechnie uziemiania przeciwporażeniowego ?
2) czy po zamianie na "normalny" licznik półpośredni (z podwójnymi zaciskami prądowymi) można powtórzyć ten schemat, uziemiając punkt wspólny przekładników w miejscu ich zainstalowania ?
...
1) W instalacjach z przekładnikami prądowymi panuje inna zasada uziemiania niż w typowej ochronie przeciwporażeniowej.
Zasada poprawnego uziemienia przekładnika:
Układ wtórny przekładników prądowych (S1–S2) musi być uziemiony tylko w jednym punkcie — zwykle w szafie pomiarowej, w punkcie zbiorczym uziemienia pomiarowego.
Uziemienie to nie jest uziemieniem ochronnym (PE), lecz uziemieniem funkcjonalnym – zabezpiecza przed:
niebezpiecznymi potencjałami przy przebiciu izolacji przekładnika,
zakłóceniami,
powstawaniem napięć indukowanych.
A więc dlaczego licznik CE 15465 pokazuje zakaz uziemiania?
Oznacza to jedynie, że:
nie wolno uziemiać wtórników bezpośrednio na zaciskach licznika,
uziemienie należy wykonać wcześniej – na listwie przekładnikowej lub przy samym CT.
Czyli zakazu nie należy rozumieć jako „nie wolno uziemiać w ogóle”, ale jako „nie uziemiać w tym konkretnym miejscu”.
To jest zgodne z zasadami przeciwporażeniowymi – PE i uziemienie funkcjonalne to oddzielne obwody, choć finalnie połączone na głównej szynie uziemiającej.
2) Czy przy zamianie na licznik półpośredni (z podwójnymi zaciskami prądowymi) można powtórzyć schemat i uziemiać wtórniki w miejscu instalacji CT?
Tak – można i jest to wręcz właściwe podejście, pod warunkiem:
Zasada nr 1: Uziemiasz punkt wspólny S2 (lub S1 – zależnie od systemu) TYLKO raz.
Najczęściej:
przy listwie pomiarowej,
albo tuż przy przekładnikach prądowych.
Zasada nr 2: Licznik nie powinien mieć osobnego uziemienia CT
Licznik półpośredni:
pracuje z tym samym torem prądowym,
nie wymaga uziemiania wtórników na swoich zaciskach,
oczekuje gotowego, uziemionego układu pomiarowego.
Zasada nr 3: Punkt uziemienia powinien być łatwy do kontroli
Dlatego częściej stosuje się uziemienie na listwie kontrolno-pomiarowej (np. LP15), a nie bezpośrednio na CT – ale obie opcje są dopuszczalne.