[Rozwiązano] Wyłącznik nadprądowy w pozycji ON i brak napięcia w instalacji

3kwojcik 03 Wrz 2023 12:23 945 10
REKLAMA
  • #1 20719647
    3kwojcik
    Poziom 5  
    Posty: 90
    Ocena: 23
    Instalacja 3 fazy, zanika napięcie na każdej z faz. Zabezpieczenie 3 fazowe (wyłącznik nadprądowy) jest w pozycji górnej, nie rozłącza. Wyłączenie i ponowne włączenie wyłącznika nadprądowego przywraca napięcie w instalacji. Czy to objaw "kończącego" się wyłącznika nadprądowego?
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 20719655
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15152
    Pomógł: 2003
    Ocena: 4629
    Tak właśnie czasem się zdarza, że po wyłączeniu nie załącza jednej albo kilku faz. Można zmienić na nowy, lub mieć w zapasie przygotowany drugi. Po ponownym załączeniu, najczęściej łączy dobrze.
  • REKLAMA
  • #4 20719664
    3kwojcik
    Poziom 5  
    Posty: 90
    Ocena: 23
    Może bardziej doprecyzuję pytanie, czy poza kończącym się wyłącznikiem nadprądowym, może coś innego powodować takie sytuację? Jak pisałem wyłącznik nadprądowy na ON a napięcia brak. Wyłączenie go i ponowne załączenie przywraca napięcie.
  • REKLAMA
  • #5 20719667
    vorlog
    Poziom 40  
    Posty: 8347
    Pomógł: 527
    Ocena: 2582
    @stanislaw1954 z podobnego powodu musiałem "przezbroić" produkcję w firmie na modele wyłączników nadprądowych od innego producenta, po ...nastu latach stosowania, bo zaczęły się jazdy z nieuzasadnionym zadziałaniem, niezałączaniem wszystkich torów itd.
    Producent doskonale znany i słynny "na mieście". Oczywiście na noty reklamacyjne i prośby o sprawdzenie kilku partii łączników wypiął się całkowicie. Żale zaczęły się dopiero, jak mu hurtownia pośrednicząca zgłosiła wycofanie się nas, jako klienta, z zakupów nie tylko tych łączników, ale kupy innej aparatury. A srał go pies i małe pieski :)
    @3kwojcik jakby za łącznikiem "trwało" zwarcie/przeciążenie to sprawny łącznik nie pozwoliłby ustawić swego manipulatora w pozycji "ON"
    V.
  • #6 20719676
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8452
    Pomógł: 384
    Ocena: 1047
    Możliwe że ma uszkodzoną dźwignię i jak zadziała (nadprądowo) to dźwignia dalej wisi w powietrzu.
  • #8 20719691
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8452
    Pomógł: 384
    Ocena: 1047
    vorlog napisał:
    @Chris_W to i tak jest do wymiany :)
    V.

    Oczywiście że tak - wyjaśniłem tylko, dlaczego może być taka sytuacja, że dźwignia w górze, a przejścia nie ma ;)
  • #9 20719701
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15152
    Pomógł: 2003
    Ocena: 4629
    @vorlog W wielu domach zdarza się to jednorazowo, po wielu latach normalnej pracy, a ponowne załączenie znów na długi czas powoduje normalną pracę.
  • #10 20719713
    vorlog
    Poziom 40  
    Posty: 8347
    Pomógł: 527
    Ocena: 2582
    @stanislaw1954 prawda, nawet mnie się trafiło, ale z RCD :)
    Co jednak, jak się takie kapryszenie drobiazgu za dziesięć zł trafia w urządzeniu pracującym parę metrów nad ziemią bez bezpośredniego dostępu do szafki sterowniczej i trzeba wynająć zwyżkę czy postawić rusztowanie plus ściągnąć uprawiony serwis (urządzenie UDT)? A jak maszynka na gwarancji to trza zapylać na drugi koniec Polski, by esa załączyć za trzy-cztery tysiące zł, bo użytkownik ma w poważaniu działanie we własnym zakresie... Mać :(
    V.
  • #11 20719716
    3kwojcik
    Poziom 5  
    Posty: 90
    Ocena: 23
    Ok, czyli nowy wyłącznik do założenia.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem z wyłącznikiem nadprądowym w instalacji trójfazowej, który pozostaje w pozycji ON mimo braku napięcia na fazach. Użytkownicy wskazują, że może to być objaw uszkodzenia wyłącznika, który nie rozłącza w przypadku nadprądowego zadziałania. Sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie dźwigni wyłącznika oraz możliwość, że wyłącznik z tańszej półki nie jest wystarczająco trwały. Wskazano również na konieczność wymiany wyłącznika na nowy, aby uniknąć dalszych problemów z instalacją.