logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Łączenie przewodów aluminiowych oraz miedzianych

witekkrk 14 Wrz 2023 15:18 14682 24
  • #1 20733149
    witekkrk
    Poziom 9  
    Posty: 47
    Ocena: 6

    Dzień dobry. Mam do zrobienia następujący temat: kabel od światła mi się ze starości ułamał i jest za krótki, a nie chcę wiercić nowej puszki pod łącznik, bo to jest budynek z wielkiej płyty i strasznie twardy jest ten żelbet. Wymyśliłem sobie, wykuje w ścianie trochę i dojdę do kabli, okazało się jednak, że instalacja jest wykonana w technologii aluminiowej, a nowoczesne kable są rzecz jasna miedziane. Pytanie więc, czy mogę bezkarnie połączyć aluminiowy przewód z miedzianym przy założeniu, że będzie przez to płynęło bardzo małe obciążenie (kilka żarówek LED na 230V)? Druga sprawa, czy mogę to przedłużyć np. WAGO podwójnymi, zagipsować to, wygładzić, pomalować i zapomnieć? Druga sprawa, złączki WAGO nie są idealnie szczelne, a muszę wszystkie trzy żyły przedłużyć, czy mogę całość zalać gipsem, który jest przecież wilgotny, bez ryzyka ewentualnego zwarcia?
  • #2 20733163
    OPservator
    Poziom 39  
    Posty: 6768
    Pomógł: 555
    Ocena: 1230
    A wiesz że Wago możesz owinąć taśmą izolacyjną i fajrancik? ;)
    Moderowany przez krzysiek7:

    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.

  • #3 20733170
    _PREDATOR_

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31492
    Pomógł: 1864
    Ocena: 2312
    Wyłącznie kostka, ciekawa porada, skręcić aluminium z miedzią, żenada!!!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #4 20733176
    witekkrk
    Poziom 9  
    Posty: 47
    Ocena: 6
    _PREDATOR_ napisał:
    Wyłącznie kostka, ciekawa porada, skręcić aluminium z miedzią, żenada!!!

    Może Kolega rozwinąć, nie wspominałem nic o skrecanym połączeniu.
  • #5 20733180
    _PREDATOR_

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31492
    Pomógł: 1864
    Ocena: 2312
    To była aluzja do kolegi OPservator :D
    Kostka elektryczna!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #6 20733184
    witekkrk
    Poziom 9  
    Posty: 47
    Ocena: 6
    Ok, rozumiem, kostką to rozwiązać, czy należy się przejmować ryzykiem zwarcia stosując wilgotny gips?
  • #7 20733188
    _PREDATOR_

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31492
    Pomógł: 1864
    Ocena: 2312
    Użyj koszulki termokurczliwej, odpowiedniego wymiaru :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #8 20733232
    witekkrk
    Poziom 9  
    Posty: 47
    Ocena: 6
    Koszulki ? Do kostki?
  • #9 20733332
    galad
    Poziom 19  
    Posty: 692
    Pomógł: 23
    Ocena: 144
    Ja musiałem tez połączyć aluminium z miedzią i zrobiłem tak jak tutaj poradzono. https://stroysystems.ru/pl/installation/how-t...-not-i-connect-copper-and-aluminum-wires.html śruba kilka podkładek nakrętka i od kilku lat spokój. Koledze chodziło że skręcasz przewody kostką i na nią naciągasz koszulkę termokurczliwą i na niej obkurczasz.
  • #10 20733619
    tos18
    Poziom 42  
    Posty: 7069
    Pomógł: 1097
    Ocena: 1832
    _PREDATOR_ napisał:
    Kostka elektryczna!

    Obawiam się że współczesne kostki mają kontakty z miedzi więc może być różnie.
  • #11 20733715
    witekkrk
    Poziom 9  
    Posty: 47
    Ocena: 6
    To co proponujecie? Dostaję sprzeczne porady.
  • #13 20733988
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1561
    Pomógł: 254
    Ocena: 530
    Producent zastrzega, że złączki 2773-2401 nie służą do łączenia przewodów aluminiowych.
    Link
  • #15 20734781
    bratHanki
    Poziom 39  
    Posty: 5697
    Pomógł: 451
    Ocena: 1384
    Miedź i aluminium mogą wytworzyć ogniwo elektrochemiczne ale tylko w obecności wody i rozpuszczonych w nie soli. Nie ma wody, nie ma korozji. Podkładki kupalowe też powinny korodować na granicy dwóch metali a jakoś tego nie robią. Tak więc ja bym się nie przejmował, połączył miedź z aluminium i zabezpieczył termokurczem przed wilgocią.
  • #16 20734957
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1561
    Pomógł: 254
    Ocena: 530
    @strfind
    Każdy robi na własną odpowiedzialność, a producent na oficjalnym kanale informuje, że złączki 2273-2401 nie służą do łączenia przewodów aluminiowych. Materiał styku to miedź elektrolityczna (ECu), a w zwykłych 2273 nie ma informacji z jakiego materiału wykonano styk. Producent raczej nie ograniczalby bez powodu funkcjonalności nowego mocno promowanego produktu.
  • #17 20735220
    atrix55
    Poziom 26  
    Posty: 1014
    Pomógł: 67
    Ocena: 202
    witekkrk napisał:
    Wymyśliłem sobie, wykuje w ścianie trochę i dojdę do kabli, okazało się jednak, że instalacja jest wykonana w technologii aluminiowej, a nowoczesne kable są rzecz jasna miedziane. Pytanie więc, czy mogę bezkarnie połączyć aluminiowy przewód z miedzianym przy założeniu,


    Nie łączy się przewodów aluminiowych z miedzią. Bo oba metale reagują chemicznie ze sobą. Są gotowe złączki tylu Cu-al zwane potocznie " kualami".
    Innym sposobem jest cynowanie przewodu miedzianego zwykłym lutem. I wtedy można łączyć przewody.
  • #18 20735271
    pal-dys
    Poziom 14  
    Posty: 76
    Pomógł: 5
    Ocena: 38
    Przy łączeniu miedzi z aluminium miedz powinna być pobielona cyną.
  • #19 20735494
    atrix55
    Poziom 26  
    Posty: 1014
    Pomógł: 67
    Ocena: 202
    JurP napisał:
    A co to za wyrazik !!!! --------------kualami".------------------


    Złącze Cu - Al inaczej "kual". Od połączenia CuAl.

    JurP napisał:
    Pracowałem 4 lata jako elektromonter

    No to krótko skoro nie wiesz co oznacza w gwarze elektryków " kual"
  • #20 20735631
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #21 20735639
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #22 20735709
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #23 20735878
    bratHanki
    Poziom 39  
    Posty: 5697
    Pomógł: 451
    Ocena: 1384
    W erze przedinternetowej podkłdkk dwuwarstwowe z miedzi i aluminium to były podkładki kupalowe czyli cuprum (miedź)(+) plus aluminium.
  • #24 20735912
    atrix55
    Poziom 26  
    Posty: 1014
    Pomógł: 67
    Ocena: 202
    bratHanki napisał:
    W erze przedinternetowej podkłdkk dwuwarstwowe z miedzi i aluminium to były podkładki kupalowe czyli cuprum (miedź)(+) plus aluminium.

    Ojoj!!!
    Naprawdę? Po co miały by być takie podkładki, skoro można było skręcić kable aluminiowe i miedziane na razem.
    Podkładki były ale miedziane z jednej strony powleczone warstwą cyny. Taką konstrukcje mają też złączki Cu/Al. Cyna nie reaguje z miedzią ani z aluminium.
  • #25 20736037
    bratHanki
    Poziom 39  
    Posty: 5697
    Pomógł: 451
    Ocena: 1384
    Takie podkładki niekolego były potrzebne do połączenia przewodów Cu/Al w przypadkach dostępu wilgoci. Cyna z miedzią i aluminium również koroduje ale trochę wolniej, kłania się szereg napięciowy metali. Dodam też, że miedź na gorąco całkiem nieźle rozpuszcza się w cynie lub w ołowiu, który jest zawarty w lutowiu ale tego akurat pewien nie jestem bo oba metale różni w szeregu tylko 0,01V. Jeżeli to kogoś zaciekawi to w kilku słowach opiszę jak dawnymi czasy odzyskiwano srebro z rud miedzi, kiedy nie znano jeszcze elektrolizy

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy łączenia przewodów aluminiowych z miedzianymi w kontekście naprawy instalacji elektrycznej w budynku z wielkiej płyty. Użytkownik pyta o możliwość połączenia tych dwóch typów przewodów przy minimalnym obciążeniu oraz o bezpieczeństwo użycia wilgotnego gipsu do zabezpieczenia połączenia. Uczestnicy forum podają różne metody, w tym użycie kostek elektrycznych, koszulek termokurczliwych oraz specjalnych złączek do przewodów Cu-Al. Wskazują na ryzyko chemicznej reakcji między miedzią a aluminium, sugerując stosowanie cynowania miedzi lub użycie pasty aluminiowej w złączkach. Pojawiają się również ostrzeżenia dotyczące niektórych modeli złączek, które nie są przeznaczone do łączenia tych metali.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA